![]() Есть ли альтернатива РТ-40 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Есть ли альтернатива РТ-40 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 ![]() |
Аналоги есть. наши современные производители ничему лучшему, как передрать с иностранных аналогов не научились... Это называется "найдите 10 отличий" - просто ничего общего. ...Отыскал тот проект с реле Шнайдер-электрик. Разницы большой не вижу с РТ-40у... А разница огромная - РТ 40 и РТ-40У не требуют напряжения питания. Они питаются от измеряемого тока. Шнайдеру подавай питание - "Номинальное напряжение питания Un, В ~/= 24…240". И не говорите что это ерунда. Сообщение отредактировал Rdnaem - 23.9.2015, 0:32
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
А разница огромная - РТ 40 и РТ-40У не требуют напряжения питания. Они питаются от измеряемого тока.
Ну и дальше-то что? На что они воздействуют сами по себе? Схему работы защиты по любому надо собирать. По этой части у шнайдера функциональность намного выше, выше точность настройки уставок. Для РТ40 дополнительно промреле ставить, т.к. его контакты напрямую на катушки пускателя не работают. потому что оперативный ток - постоянный 220 Нет, потому что этот проект лепили старушки лет за 70-80, они кроме АП50 ничего другого не знают. Извиняюсь за флуд. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 ![]() |
Для РТ40 дополнительно промреле ставить, т.к. его контакты напрямую на катушки пускателя не работают. Вы паспорт на РТ-40У читали? Какому пускателю не хватит 16А/250В (5А/400В макс)? Извиняюсь за флуд. Действительно флуд, а не грамотные технические замечания. Сообщение отредактировал Rdnaem - 23.9.2015, 10:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Технический грамотный, где я написал про РТ-40У?
Ты вообще то РТ40 в живую видел и потрогал его, или всуе пытаешься рекламировать свое РТ40У? Налаживал я много схем электропривода 0,4 и 6кВ. Так вот на 0,4кВ нигде не видел доп. защит в виде токовых реле. Основная защита на тепловом реле, в последние годы иногда встречались реле контроля фаз питания. Сообщение отредактировал Uran - 23.9.2015, 11:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 ![]() |
Ты вообще... Попрошу не тыкать. Имейте уважение к оппоненту. Тема называется "Есть ли альтернатива РТ-40" РТ-40У; полнофункциональная замена РТ-40 с расширенным функционалом: 1. Три диапазона измерения тока - 0,1...1,0А 0,5...5,0А и 3...30А 2. Частота контролируемого тока 45...400Гц 3. Регулировка порога срабатывания от максимального значения диапазона 10-100% 4. Регулируемая задержка срабатывания - 0,2-20с 5. Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) - 16А 6. Максимальное коммутируемое напряжение - 400В 7. Габаритные размеры - 17.5 х 90 х 63 мм (1 стандартный модуль) 8. Масса - 0,095 кг. Какие принципиальные возражения? ...или всуе пытаешься рекламировать свое РТ40У? Я предложил альтернативу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ТС пока молчит, твоя альтернатива ни о чем, за такие деньги- чуть добавить и новый эл.двигатель можно купить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 ![]() |
...Нужны реле тока до 50А (с уставками, то есть настраивались на разный ток срабатывания) и чтобы были без дополнительного питания, т.к. будут применяться в схеме защиты асинхронного двигателя от обрыва фазы... Обратите внимание на реле РПН-1. Они выпускаются на максимальный ток 25А, 40А и 100А безо всякого трансформатора и без питания (питаются от измеряемого тока). Функции те-же, что у реле РТ-40У, но только один диапазон контроля, соответственно 25, 40 и 100А. Регулировка порога срабатывания от 10 до 100% от максимального значения (соответственно 2.5-25А, 4.0-40А и 10-100А), регулируемая задержка от 0,2 до 20с. Длительный ток перегрузки 400А. Могут использоваться в качестве реле защиты по току (защита по минимальному или максимальному току) или в качестве индикатора включения нагрузки. Сообщение отредактировал Rdnaem - 23.9.2015, 22:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ТИПА РОФ-20
Реле предназначено для защиты трехфазных асинхронных двигателей общепромышленных серий при возникновении аварийных режимов: несимметричная перегрузка по току; несимметричное короткое замыкание; обрыв фазы на вводе под нагрузкой; изменение порядка чередования фаз на вводе под нагрузкой; симметричное снижение напряжения ниже допустимого уровня. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Тема называется "Есть ли альтернатива РТ-40" При чём тут реле обрава фаз? будут применяться в схеме защиты асинхронного двигателя от обрыва фазы . Может Диего не знает о существовании такого реле . Реле тока РТ-40У (далее реле) предназначено для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве устройства, реагирующего на превышение допустимого тока. Реле может использоваться для контроля перегрузки электродвигателей или другого электрооборудования, для контроля потребления, токовой защиты, диагностики состояния оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока). где тут про --- будут применяться в схеме защиты асинхронного двигателя от обрыва фазы . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Если речь идет об аналогах РТ 40 без опертока - гляньте на реле РСТ-40В. РТ 40 и по сей день выпускаются и пользуются спросом.
но использование обычного токового реле для ЗОФ - заведомо дохлый номер. Сам проверял на практике. Ток в электродвигателе заметно зависит от нагрузки приводимого механизма и температуры окружающей среды. добавим коэффициент возврата и коэффициент надежности. и реле не сработает. пока обмотка не выгорит.
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |