Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Есть ли альтернатива РТ-40

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2015, 21:04
Сообщение #21





Гости






Цитата(Uran @ 22.9.2015, 19:21) *
Воля ваша....

Да не моя это воля, а проектировщиков! Я-то смотрел готовые проекты, выполненые проектными организациями!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 22.9.2015, 21:56
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(Uran @ 22.9.2015, 17:37) *
Аналоги есть. наши современные производители ничему лучшему, как передрать с иностранных аналогов не научились...

Это называется "найдите 10 отличий" - просто ничего общего.
Цитата(Uran @ 22.9.2015, 17:37) *
...Отыскал тот проект с реле Шнайдер-электрик. Разницы большой не вижу с РТ-40у...

А разница огромная - РТ 40 и РТ-40У не требуют напряжения питания. Они питаются от измеряемого тока.

Шнайдеру подавай питание - "Номинальное напряжение питания Un, В ~/= 24…240".
И не говорите что это ерунда.

Сообщение отредактировал Rdnaem - 23.9.2015, 0:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rt_40u.pdf ( 390.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1773
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.9.2015, 8:51
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



А разница огромная - РТ 40 и РТ-40У не требуют напряжения питания. Они питаются от измеряемого тока.

Ну и дальше-то что? На что они воздействуют сами по себе? Схему работы защиты по любому надо собирать. По этой части у шнайдера функциональность намного выше, выше точность настройки уставок.
Для РТ40 дополнительно промреле ставить, т.к. его контакты напрямую на катушки пускателя не работают.

Цитата(moshkarow @ 22.9.2015, 21:24) *
потому что оперативный ток - постоянный 220


Нет, потому что этот проект лепили старушки лет за 70-80, они кроме АП50 ничего другого не знают.
Извиняюсь за флуд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 23.9.2015, 9:28
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(Uran @ 23.9.2015, 8:51) *
Для РТ40 дополнительно промреле ставить, т.к. его контакты напрямую на катушки пускателя не работают.

Вы паспорт на РТ-40У читали?
Какому пускателю не хватит 16А/250В (5А/400В макс)?

Цитата(Uran @ 23.9.2015, 8:51) *
Извиняюсь за флуд.

Действительно флуд, а не грамотные технические замечания.

Сообщение отредактировал Rdnaem - 23.9.2015, 10:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.9.2015, 10:34
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Технический грамотный, где я написал про РТ-40У?

Ты вообще то РТ40 в живую видел и потрогал его, или всуе пытаешься рекламировать свое РТ40У?
Налаживал я много схем электропривода 0,4 и 6кВ. Так вот на 0,4кВ нигде не видел доп. защит в виде токовых реле. Основная защита на тепловом реле, в последние годы иногда встречались реле контроля фаз питания.

Сообщение отредактировал Uran - 23.9.2015, 11:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 23.9.2015, 11:24
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(Uran @ 23.9.2015, 10:34) *
Ты вообще...

Попрошу не тыкать. Имейте уважение к оппоненту.

Тема называется "Есть ли альтернатива РТ-40"

РТ-40У; полнофункциональная замена РТ-40 с расширенным функционалом:
1. Три диапазона измерения тока - 0,1...1,0А 0,5...5,0А и 3...30А
2. Частота контролируемого тока 45...400Гц
3. Регулировка порога срабатывания от максимального значения диапазона 10-100%
4. Регулируемая задержка срабатывания - 0,2-20с
5. Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) - 16А
6. Максимальное коммутируемое напряжение - 400В
7. Габаритные размеры - 17.5 х 90 х 63 мм (1 стандартный модуль)
8. Масса - 0,095 кг.

Какие принципиальные возражения?

Цитата(Uran @ 23.9.2015, 10:34) *
...или всуе пытаешься рекламировать свое РТ40У?


Я предложил альтернативу

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.9.2015, 11:30
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



ТС пока молчит, твоя альтернатива ни о чем, за такие деньги- чуть добавить и новый эл.двигатель можно купить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2015, 13:26
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Uran
Цитата(Rdnaem @ 23.9.2015, 12:24) *
Попрошу не тыкать. Имейте уважение к оппоненту.



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 23.9.2015, 22:00
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(Диего @ 24.5.2015, 13:30) *
...Нужны реле тока до 50А (с уставками, то есть настраивались на разный ток срабатывания) и чтобы были без дополнительного питания, т.к. будут применяться в схеме защиты асинхронного двигателя от обрыва фазы...

Обратите внимание на реле РПН-1. Они выпускаются на максимальный ток 25А, 40А и 100А безо всякого трансформатора и без питания (питаются от измеряемого тока). Функции те-же, что у реле РТ-40У, но только один диапазон контроля, соответственно 25, 40 и 100А. Регулировка порога срабатывания от 10 до 100% от максимального значения (соответственно 2.5-25А, 4.0-40А и 10-100А), регулируемая задержка от 0,2 до 20с. Длительный ток перегрузки 400А. Могут использоваться в качестве реле защиты по току (защита по минимальному или максимальному току) или в качестве индикатора включения нагрузки.

Сообщение отредактировал Rdnaem - 23.9.2015, 22:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.9.2015, 7:44
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ТИПА РОФ-20

Реле предназначено для защиты трехфазных асинхронных двигателей
общепромышленных серий при возникновении аварийных режимов:
 несимметричная перегрузка по току;
 несимметричное короткое замыкание;
 обрыв фазы на вводе под нагрузкой;
 изменение порядка чередования фаз на вводе под нагрузкой;
 симметричное снижение напряжения ниже допустимого уровня.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 24.9.2015, 9:59
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(moshkarow @ 24.9.2015, 7:44) *
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ТИПА РОФ-20


Тема называется "Есть ли альтернатива РТ-40"

При чём тут реле обрава фаз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.9.2015, 21:28
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Rdnaem @ 24.9.2015, 9:59) *
Тема называется "Есть ли альтернатива РТ-40"

При чём тут реле обрава фаз?

будут применяться в схеме защиты асинхронного двигателя от обрыва фазы .



Может Диего не знает о существовании такого реле .

Реле тока РТ-40У (далее реле) предназначено для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве устройства, реагирующего на превышение допустимого тока. Реле может использоваться для контроля перегрузки электродвигателей или другого электрооборудования, для контроля потребления, токовой защиты, диагностики состояния оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока).

где тут про --- будут применяться в схеме защиты асинхронного двигателя от обрыва фазы .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.1.2016, 8:46
Сообщение #33





Гости






Если речь идет об аналогах РТ 40 без опертока - гляньте на реле РСТ-40В. РТ 40 и по сей день выпускаются и пользуются спросом.
но использование обычного токового реле для ЗОФ - заведомо дохлый номер. Сам проверял на практике. Ток в электродвигателе заметно зависит от нагрузки приводимого механизма и температуры окружающей среды. добавим коэффициент возврата и коэффициент надежности. и реле не сработает. пока обмотка не выгорит.
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены