Добрый день. Подскажите пункт ПУЭ определяющий сопротивление заземляющих проводников. Заранее благодарю за ответы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вообще-то в ПУЭ есть сечения ПЕН-провода, зная уд. сопротивление и длину материала заземляющих проводников, можете вычислить сопротивление интересующего участка.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 ![]() |
ГЛАВА 1.7.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ Вот еще. ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 28.2 П, К, М. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотра для выявления обрывов и других дефектов. Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом). Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством производится после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 12 лет. |
![]() |
|
Гость_Гость_роман_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вообще-то в ПУЭ есть сечения ПЕН-провода, зная уд. сопротивление и длину материала заземляющих проводников, можете вычислить сопротивление интересующего участка. Речь идет о нормируемом сопротивлении, а не о его вычислении. В протоколах испытания ( замерах) дословно-результаты испытания сопротивления цепи между заземлителем и заземляемыми элементами, испытание непрерывности защитных проводников главной и дополнительной системы в..равнивания потенциалов. О непрерывности понятно- есть цепь или нет, а сопротивлении фигурирует цифра 0,1Ом, номера НД на которые ссылаются ПУЭ-7 1.8.39. п. п. 2, Гост Р 50571.16.99, п.612.2, в этих пунктах речь идет о том каково сопротивление заземляющего устройство, как осуществляется проверка цепи м/д заземлителем и заземленным элементом, ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЦИФРА 0,1 Ом. |
![]() |
|
|
Гость_boss_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я не сталкивался с таким нормируемым значением,сечение проводов должно сооветствовать проектным, т.е. ПУЭ, а переходное значение одного контакта 0,05 Ом; у Вас где это фигурирует О,1 ?; в старом ПЭЭП было требование контактному соединению не более 0.1Ом.,скорее всего оттуда, т.к. я недавно видел протоколы измерений с таким значением - по старому ПЭЭП,У нас в протоколе 2 столбика:"Непрерывность проводника" тут мы пишем-Обеспечивается; еще столбик "Сопротивление контактов" тут мы пишем сопротивление наихудшего контакта,допустим, проверили проводник от ГЗШ до трубы водопровода: имеем 2 контакта с сопротивлениями 0,03;0,04; мы берем значение 0,04; конечно можно было бы значения всех контактов вписать.
|
![]() |
|
Гость_boss_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Еще раз. ПТЭ и ПТБ 4 изд.1986 г., ПЭЭП 5 изд. 1992 г. Приложение 1. Нормы испытаний... п.26.5. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов.Сопротивление должно быть не более 0,1 Ом. В Указаниях : ...при сопротивлении более 0.1 Ом должна проводиться проверка срабатывания защиты в соответствии с п.26.4... п.24.Заземляющие устройства. п. 24.4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами: Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке.соединяющий аппаратуру или нулевой провод с заземлителями.Сопротивление не нормируется. А в указаниях: Обычно сопротивление контактов заземляющих проводников не превышает 0.05 Ом. Для оценки результата измерения при необходимости определяется сопротивление и расчетным путем.Измеренное значение не должна превышать расчетное более чем в 1,2 раза. ВСЕ ЭТО В СТАРЫХ ПРАВИЛАХ, допустим смонтирован электродвигатель на заземленной металлоконструкции, сопротивление контакта между корпусом ЭДВ и металлоконструкцией должно быть не более 0,1 Ом -по вышеуказанным Правилам
|
![]() |
|
Гость_Гость_роман_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо Boss.
Все ясно и понятно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Приятно всё таки лишний раз убедиться что мыслишь и делаешь всё правильно.
А то мне тут один инспектор энергонадзора убеждал, что площадь ЗУ - сумма площадей между вертикальными заземлителями. Или ещё он же - с возмущением - Какое ты имеешь право на внеочередную проверку кабелей мегаомметром - он же пробивает и старит изоляцию !!! И что самое хреновое было с этим инспектором, что " Я 20 лет в энергонадзоре - что ты мне объясняешь?" ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |