![]() куда ставить короби ур.потенциалов , установка коробок уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() куда ставить короби ур.потенциалов , установка коробок уравнивания потенциалов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
а нужно ли уравнивать бассейн?
куда и что ставить? что уравнивать? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Если набраться храбрости и заглянуть (ни в коем случае не на ночь глядя) под чашу бассейна (имеется ввиду бассейн средней руки на приусадебной территории), можно увидеть немало разнообразнейших электротехнических устройств ![]() 1. Устройство подготовки воды (поддерживает заданную температуру, химический состав, фильтрует механические включения- да-да, в современных бассейнах всякое случается). 2. Система водообмена, в том числе и устройства, создающие виртуальное течение (наверное существует более профессиональное название). 3. Здесь же обычно располагаются фанкойлы для обогрева внешнего остекления здания бассейна. 4. Кроме того, обычно в помещении бассейна располагаются и устройства осушения воздуха. Сопоставляя все это великолепие с сухим и шершавым языком ПУЭ в разделе, посвященном уравниванию потенциалов, можно сделать вывод о несомненной необходимости применения даже в бассейне положений ПУЭ, и постараться хоть чуть-чуть эти потенциалы уровнять ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
дополню инфу!
а зачем мне ставить коробки, если в комплекте с оборудованием для бассейна уже едет своя система ур.потенциалов! я имею ввиду, нужно ли еще что то к ним из пуе? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. Каждый раз супермастера по монтажу бассейнов ходят и нудят о том, что им нужно, как они выражаются "дополнительное заземление", так что насчет того, что уравнивание потенциалов "уже едет" как-то "свежо предание, да верится с трудом". 2. Остальные перечисленные устройства в комплект системы подготовки воды не входят, поэтому для них ничего и не "едет". Так что, дорогой товарищ, не поленитесь, проще потом отплевываться. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
спасибо!
а есть ли схема как для ванны? стояк горячей, холодной, ванна(поддон) ну а как с чашеей бассейна? коробка с клеммами на 8 зажима?куда ее? за что цеплять? в теории я знаю, но вот на практике...увы! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
ну а как с чашеей бассейна? По всему периметру чаши пристреливается или прикрепляется другим, согласованным с изготовителем чаши способом, стальная полоса 24х4, к ней подвариваются отрезки стальных шпилек диам. 6...8 мм, к которым и происходит таинство подключения проводящих частей аппаратуры и других необходимых элементов. Одна из этих шпилек служит для создания контакта ДСУП и ГЗШ. Очевидно могут быть и другие конструктивные варианты исполнения указанного устройства. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ДСУП и ГЗШ. Может быть ОСУП и ГЗШ ? Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО. Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"ближайшего ЭШ"
ближайшего или того. от которого подключается оборуд.? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Может быть ОСУП и ГЗШ ? Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО. Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов. 1. Да ситуация вообще-то типовая: имеется коттеджная постройка, состоящая из нескольких отдельно стоящих строений, одной их которых является здание бассейна (хозяин, естественно, один человек). Главный ввод и одновременно ГЗШ и ОСУП, выполняющая свои функции в соответвтствии с п. 1.7.82 ПУЭ расположены в другом (основная постройка) здании. Электроснабжение бассейна осуществляется от отдельного щитка, расположенного в здании бассейна и подключенного к главному вводу подземной кабельной трассой (в том числе и проводник ДСУП бассейна). В связи с этим в здании бассейна организована система ДСУП в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ. Вообще-то ситуация крайне похожа на рис. 1.7.7. ПУЭ, только раздербаненную территориально. Компетентные органы при согласовании нисколько не были против такой трактовки, да их никто и не пытался нагреть. 2. Наверное, как писалось выше, может быть несколько вариантов организации уравнивания потенциалов в каждом конкретном случае. С удовольствием учту Ваши замечания и пожелания в дальнейшем. ![]() 3. По части разработки ТЗ Заказчика: ну кто у нас такие домики строит? Ну как он, бедный, Вам разработает такое ТЗ, да ещё чтобы "не ослаблять требования ГОСТов"? ![]() -------------------- Удачи.