Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вот такую электрику сделали в гараже

PsihAL
сообщение 10.9.2015, 5:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 46628



Моему знакомому в гараже сделали электрику. Гараж огромный на несколько авто, с отоплением. Мне работа электриков не понравилась, но они утверждают, что все замечательно. Выложу фотографии на ваш суд. Я не электрик, мне сложно объективно судить. Заказчик тоже не понимает в этом, просто указал, где должны быть розетки, где освещение, положился на опыт электриков. Ограничений по бюджету не было, все таки гараж почти 100 квадратов.
Прикрепленное изображение

По одной стороне штраба идет на высоте метра 3, от коробок провода опускаются до розеток

Для экономии кабеля и коробок решено было по другой стороне штрабу пустить в метре от пола, провода соединить шлейфом в розетке.
Прикрепленное изображение


Форум не дает прикрепить больше фотографий, поэтому выложу ссылкой на Яндекс.Диск https://yadi.sk/d/TSEtgEjoiyhd8
На третьем фото вся штраба целиком. В ней же идет кабель освещения и подымается вверх к светильнику.
Четвертое фото - оно же только правее.
Пятое - левее.
Шестое - оно же.
Седьмое - сами судите.
Восьмое - выведено 2 конца, для соединения в розетке
Девять - похоже на наскальную живопись icon_smile.gif
10, 11, 12, 13 - ?

В коробках СИЗы, что у меня тоже не вызвало доверия.
Очень хочу услышать мнение бывалых электриков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2015, 7:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2792
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Собственно по самому монтажу, по шлейфам через розетки вопросов нет.
Плохо видно или действительно кабели на розетки и свет двухжильные?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.9.2015, 8:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(PsihAL @ 10.9.2015, 5:23) *
Форум не дает прикрепить больше фотографий, поэтому выложу ссылкой на Яндекс.Диск ....

На форум не грешите... можно любое количество фоток прикрепить.
А вот скачивать чужие фотки со стороны ради посмотреть, будут немногие


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.9.2015, 8:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На этих двух фотках не вижу подрозетников.
Или предусматриваются накладные розетки/выключатели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PsihAL
сообщение 10.9.2015, 9:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 46628



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 8:54) *
Собственно по самому монтажу, по шлейфам через розетки вопросов нет.
Плохо видно или действительно кабели на розетки и свет двухжильные?


Всегда думал, что кабеля от разных розеток соединяются в коробке, а не в подрозетнике. Кабеля нормально подобраны трехжильные.

Цитата(savelij® @ 10.9.2015, 9:22) *
На форум не грешите... можно любое количество фоток прикрепить.
А вот скачивать чужие фотки со стороны ради посмотреть, будут немногие


Не дает больше одного мегабайта файлом подгрузить. А скачивать их не надо. По ссылке на яндексе открываются все.
"Использовано места 1.67 мегабайт из 1 мегабайт" - вот что пишет мне.

Цитата(Sinus @ 10.9.2015, 9:59) *
На этих двух фотках не вижу подрозетников.
Или предусматриваются накладные розетки/выключатели?

Видимо накладные или позже сделают после штукатурки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 10.9.2015, 10:00
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
или позже сделают после штукатурки

Конечно после штукатурки подрозетники, так правильнее.
Цитата
кабеля от разных розеток соединяются в коробке, а не в подрозетнике

Не совсем понятно что имеете ввиду.
По монтажу пока не видно, не чего таково особого, к чему придраться можно, да и отделка с монтажом полностью не завершена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2015, 10:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2792
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Клеммы любой правильной розетки подразумевают подключение двух проводов, именно для шлейфа.
Это не касается некоторых турецких уродцев.

Цитата(PsihAL @ 10.9.2015, 9:15) *
Всегда думал, что кабеля от разных розеток соединяются в коробке, а не в подрозетнике.

Если розетки относятся к одной группе (питаются от одного автомата) зачем лишний кабель штробы и дополнительные соединения, это же всё пустые потери в токе, напряжении и в деньгах. icon_biggrin.gif
Требования только к прокладке кабелей по стенам под прямыми углами.
Пусть хозяин все эти фотки сохранит, чтоб потом не просверлить проводку. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 10.9.2015, 10:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Шлейфом нельзя хоть розетки и позволяют это -правила не позволяют только через распредкоробки-отводы на розетки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.9.2015, 13:38
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



не вижу криминала, если подрозетник использован в качестве распредкоробки. Существуют даже специальные удлиненные подрозетники специально для этих целей.
Шлейфы запрещены только в части проводов заземления, насколько я помню.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.9.2015, 14:17
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



шлейф никогда не слышал чтоб запрещали, только землю не через розетку разрывать а спаивать и тогда уже подключать. Монтаж совсем не плохой, только схему штроб зарисовать чтоб потом провода не повредить при монтаже полок и стелажей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 10.9.2015, 18:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Нет желания искать норматив по поводу шлейфов (только ответвления в распредкоробках) НО он есть .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.9.2015, 18:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ez81, не тратьте время, нет запрета на шлейфовое соединение ни розеток, ни светильников. Сможете найти только упоминание про РЕ проводник.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PsihAL
сообщение 11.9.2015, 4:23
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 46628



Т. е. нормально что подключается одна розетка от автомата, а от нее шлейфом другая на расстоянии в несколько метров и штроба идет в метре от пола? К этому не стоит придираться?
А в целом разводка сделана нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.9.2015, 6:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



PsihAL, главное чтоб защитный проводник был цельный, чтоб не возникло ситуации, что неисправность первой розетки оставит вторую без защитного проводника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.9.2015, 21:47
Сообщение #15





Гости






Цитата(ez81 @ 10.9.2015, 18:34) *
Нет желания искать норматив по поводу шлейфов (только ответвления в распредкоробках) НО он есть .

есть гост на розетки бытового назначения, не помню номерок, но "шлейф" РЕ в некоторых случаях очень даже допустим. тема на форуме уже обсуждалась
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.9.2015, 23:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(FRAER @ 11.9.2015, 6:40) *
главное чтоб защитный проводник был цельный...
если точнее, то неразрывным, то есть нельзя разъединить без инструмента


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 13.9.2015, 10:36
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Непонятно зачем было вообще штрабить, если гараж будет штукатуриться. А так особых косяков не увидел. Можете распредкоробки вскрыть посмотреть что там внутри и фото внутри щита выложить.


--------------------
327662@mail.ru