![]() Подключение однофазной плиты в трёхфазную розетку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение однофазной плиты в трёхфазную розетку |
Гость_Гость_Horus_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Честно перечитал форум, но точного ответа не нашёл (близких тем много, но очень уж страшно ошибиться в работе с электричеством), поэтому прошу подсказать либо ткнуть носом, где это уже писалось ))) Итак, к делу. Имеется: 1. Вилка от старой плиты (старая чёрная советская на 4 штекера, как я понимаю: L1, L2, L3, PE) 2. Новая плита с выводом на одну фазу (L1, N, PE) Вопрос: 1. Как подключить плиту (откуда взять N) 2. Можно ли (и как) дополнительно вывести от неиспользуемой фазы обычную розетку Пока единственное решение, которое нашёл/надумал, это зануление через землю, но, мягко говоря, оно меня настораживает, если не сказать, что пугает ((( |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
То-ли рассказывать, то-ли электрика посоветовать вызвать. Так туго с деньгами или принципиально хочется самому нахалтурить?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость_Гость_Horus_*_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да 99%, что вызову электрика, просто в последний раз вызванные элетрики такую пургу несли (как раз из разряда "всегда надо заземлять на ноль"), крестились перед тем, как лезть в щиток и т.д., что очень хочу разобраться сам, чтоб понять, что они что-то делают не то не по факту проишествия.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В старой советской розетке не PE а PEN проводник, т.е. PE и N в одном флаконе, так сказать.
Что сделать? Добраться до щитка откуда прошёл кабель на эл.плиту. Четырёх жил вполне предостаточно, что бы организовать TN-C-S для современной плиты. Минимальный вариант (может как временный): отключить одну, а то и две фазы от трёхфазного автомата, который наверняка есть. Эту жилу(жилы) под отделный винт подключить к нулевой общей шине. На кухне у вас окажутся три нуля и фаза, один из нулевых прото отрезаете, из двух оставшихся один будет N, другой PE, ну фаза как была, так и останется фазой. Достаточный вариант: вместо трёхфазного автомата ставите дифференциальный автомат 10 мА (С25) жила, которая была подключена к нулевой шине так остаётся, это будет PE, от этой же шины под отдельный винт провод на вход N дифавтомата, на вход L одну из фаз приходивших ранее на автомат. С выхода дифавтомата имеем N и L на которые расключаем жилы старого кабеля. Свободную четвёртую жилу лучше соединить с общей нулевой шиной. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Итак, к делу. Имеется: 1. Вилка от старой плиты (старая чёрная советская на 4 штекера, как я понимаю: L1, L2, L3, PE) 2. Новая плита с выводом на одну фазу (L1, N, PE) 1. Не есть факт. Вы розеточку вскройте, тогда возможно и видно будет, что подключено и сколько фаз. 2. Точно нет возможности включения в двух/трёх фазную сеть? И кстати, о птичках... Квартира запитана одной фазой? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Horus_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В старой советской розетке не PE а PEN проводник, т.е. PE и N в одном флаконе, так сказать. Что сделать? Добраться до щитка откуда прошёл кабель на эл.плиту. Четырёх жил вполне предостаточно, что бы организовать TN-C-S для современной плиты. Минимальный вариант (может как временный): отключить одну, а то и две фазы от трёхфазного автомата, который наверняка есть. Эту жилу(жилы) под отделный винт подключить к нулевой общей шине. На кухне у вас окажутся три нуля и фаза, один из нулевых прото отрезаете, из двух оставшихся один будет N, другой PE, ну фаза как была, так и останется фазой. Достаточный вариант: вместо трёхфазного автомата ставите дифференциальный автомат 10 мА (С25) жила, которая была подключена к нулевой шине так остаётся, это будет PE, от этой же шины под отдельный винт провод на вход N дифавтомата, на вход L одну из фаз приходивших ранее на автомат. С выхода дифавтомата имеем N и L на которые расключаем жилы старого кабеля. Свободную четвёртую жилу лучше соединить с общей нулевой шиной. Спасибо за совет! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Процентов 99,9 что там подключено 3 контакта, просто вилка 4х контактная, раньше такие ставили.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Horus_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
1. Не есть факт. Вы розеточку вскройте, тогда возможно и видно будет, что подключено и сколько фаз. 2. Точно нет возможности включения в двух/трёх фазную сеть? И кстати, о птичках... Квартира запитана одной фазой? Покопавшись в воспоминаниях ))) я вспомнил следующее: 1. Когда электрики в прошлый раз лезли в розетку, фаза была в двух из четырёх контактах (что совсем как-то странно) 2. Квартира запитана одной фазой В итоге я, кажется, ввёл всех в заблуждение, но по-прежнему хз, что делать (получается, что фаза одна? почему и откуда тогда две фазы старой в розетке?) ((( Эххххх, в общем всем спасибо, буду разбираться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вам надо внимательно посмотреть на жилы с другого конца кабеля, который в щитке. Мои предложения в силе, ну с небольшой коррекцией, три фазы или одна на две жилы кабеля, в конце концов вам то нужна одна.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Horus_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Ситуация разрешилась, всем большое спасибо за ответы и сорь за то, что без дела отвлёк (((
По факту вскрыл розетку, там оказалось, что из четырёх контактов подключено только 3 (обычные фаза 220, ноль и земля)... Вывод для тех, кто будет искать как я ответ на данный вопрос: сначала убедитесь, что в трехфазную розетку не подключена одна фаза, а потом уже заморачивайтесь со сложными вопросами. В общем тему можно закрывать. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2025, 12:31 |
|
![]() |