Сегодня был на вызове, КЗ на одной линии в квартире. Но блин коробки заклеены плинтусами, где-то натяжными потолками. Линия длинная, кухня-спальня-ванна-туалет-спальня. То есть если не повезет можно разворотить почти всю квартиру. Откуда бы вы начинали ломать красивый ремонт, с конца или с начала?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.8.2015, 19:13
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. В теории: С середины. Вскрываешь, смотришь в какую сторону КЗ. Следующий участок опять делишь напополам.
2. По здравому размышлению: Но, есть нюансы, да. Чаще всего, чем ближе к щитку, тем большую нагрузку испытывает кабель, тем больше вероятность неисправности и КЗ.
3. На практике: оттуда, где это нанесет меньший ущерб ремонту и требует меньших трудозатрат (тот же натяжной потолок ножом вскрывать не будешь).
4. Комбинируем все три варианта в зависисмости от ситуации. Бывают такие квартиры, где вскрытая коробка картины не портит icon_smile.gif

ЗЫ: Если ремонт красивый, то предлагаю заказчику аккуратные кабель-каналы, покупаю большие крышки от распред-коробок, которыми можно закрыть вскрытый участок. Т.е. если я определяю, что вот она неисправность на магистрали, то не вскрываю, а просто исключаю этот участок, прокидываю под потолочными плинтусами маленький кабель-канал и обхожу этот участок. Места вскрытых РК перекрываю большими крышками.
Заказчик поначалу морщится, потом понимает, что замечать этот КК он не будет уже спустя неделю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2015, 20:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Откуда бы вы начинали ломать красивый ремонт, с конца или с начала?
Начал бы с терапии, а потом уже хирургу дал развернуться... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 1.9.2015, 14:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



При такой неисправности очень помог бы прибор: источник тока повышенной частоты. Включить его на эл. щите и далее пробником определить точку, где прекращает принимать индуктивный датчик. Там и КЗ.
Увы, у меня такого нет и есть ли в природе - не знаю.
P.S. Из-за сложности задачи свою стоимость наверняка оправдал бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.9.2015, 17:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(-Mike- @ 1.9.2015, 14:25) *
Увы, у меня такого нет и есть ли в природе - не знаю.

MS6818 поможет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karapuzzz77
сообщение 1.9.2015, 19:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 29430



с начала..
и на будущее пусь ремонт как надо делают,с доступом..
так шо ворочайте)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 1.9.2015, 22:36
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(220v-elektrik @ 31.8.2015, 18:52) *
Сегодня был на вызове, КЗ на одной линии в квартире. Но блин коробки заклеены плинтусами, где-то натяжными потолками. Линия длинная, кухня-спальня-ванна-туалет-спальня. То есть если не повезет можно разворотить почти всю квартиру. Откуда бы вы начинали ломать красивый ремонт, с конца или с начала?

Там где сырее. В ванне и туалете подвесные скорее всего, а далее как предложено выше - пополам.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 2.9.2015, 9:23
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Я, бы вообще не начинал... icon_biggrin.gif
А, рекомендовал хозяину обратиться к чуду-монтажнику...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 10:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Если актуально.Разобрать все установочные изделия в линии. Включаешь в цепь лампу накаливания маленькой ваттности последовательно, чтоб уйти от токов КЗ. Ищешь в цепи где пропадает напряжение . От сюда и танцуешь. По опыту-спрашивай где недавно что на стенку вешали или дыру где долбили. Стандарт при натяжных потолках, или когда сами люстру вешают и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 12.10.2015, 9:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Мдаааа, может лучше не начинать, если такие вопросы возникают?
P.S. А так все легко ищется и делается. Узнаешь схему ремонта, а затем отключаешь все и ищешь. Ничего сложного, по группам должно быть всё разделено. Нашел группу и пошел глядеть. Коротыш и простой мультиметр увидит!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.10.2015, 6:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



1. Отключить провода в щитке и определить какие провода коротят фаза - РЕ или фаза - ноль
2. Гарантированно отключить освещение выключателями. Если не уверены выдернуть провод из выкл.
3. Если освещение начинаем с наиболее мощных ламп обычно галогенки провода плавят. Если отключение освещения не помогло смотрим на кухонные розетки . не обнаружилось вскрываем все розетки и выключатели. А ну предварительно прозондировать на предмет вбитых в стену, потолок гвоздей ориентировочно можно определить вбитый в кабель. Попробовать пробником наличие фазы (провода в щитке отключены на фазныйц через лампочку подать фазу) на гвозде.
4 не помогло - взрываем красивый ремонт. Наиболее вероятно КЗ в коробке от нагрузки кухни клемники расплавились
5 И самое главное все приборы из розеток выключить надо перед проверкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 14.10.2015, 22:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



У меня работал один парень,бывший связист, он притащил притаскивал прибор для определения места К.З. Удобная вещь, определялось расстояние в метрах до места
коротыша. А мы тогда собрали гирлянду , "бегущая волна" из 150 ламп, Ошибка была буквально в 15 см.
удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 11:33
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены