![]() КЗ в квартире , откуда начинать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() КЗ в квартире , откуда начинать |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Сегодня был на вызове, КЗ на одной линии в квартире. Но блин коробки заклеены плинтусами, где-то натяжными потолками. Линия длинная, кухня-спальня-ванна-туалет-спальня. То есть если не повезет можно разворотить почти всю квартиру. Откуда бы вы начинали ломать красивый ремонт, с конца или с начала?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. В теории: С середины. Вскрываешь, смотришь в какую сторону КЗ. Следующий участок опять делишь напополам.
2. По здравому размышлению: Но, есть нюансы, да. Чаще всего, чем ближе к щитку, тем большую нагрузку испытывает кабель, тем больше вероятность неисправности и КЗ. 3. На практике: оттуда, где это нанесет меньший ущерб ремонту и требует меньших трудозатрат (тот же натяжной потолок ножом вскрывать не будешь). 4. Комбинируем все три варианта в зависисмости от ситуации. Бывают такие квартиры, где вскрытая коробка картины не портит ![]() ЗЫ: Если ремонт красивый, то предлагаю заказчику аккуратные кабель-каналы, покупаю большие крышки от распред-коробок, которыми можно закрыть вскрытый участок. Т.е. если я определяю, что вот она неисправность на магистрали, то не вскрываю, а просто исключаю этот участок, прокидываю под потолочными плинтусами маленький кабель-канал и обхожу этот участок. Места вскрытых РК перекрываю большими крышками. Заказчик поначалу морщится, потом понимает, что замечать этот КК он не будет уже спустя неделю. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Откуда бы вы начинали ломать красивый ремонт, с конца или с начала? Начал бы с терапии, а потом уже хирургу дал развернуться... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
При такой неисправности очень помог бы прибор: источник тока повышенной частоты. Включить его на эл. щите и далее пробником определить точку, где прекращает принимать индуктивный датчик. Там и КЗ.
Увы, у меня такого нет и есть ли в природе - не знаю. P.S. Из-за сложности задачи свою стоимость наверняка оправдал бы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Увы, у меня такого нет и есть ли в природе - не знаю. MS6818 поможет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 29430 ![]() |
с начала..
и на будущее пусь ремонт как надо делают,с доступом.. так шо ворочайте) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Сегодня был на вызове, КЗ на одной линии в квартире. Но блин коробки заклеены плинтусами, где-то натяжными потолками. Линия длинная, кухня-спальня-ванна-туалет-спальня. То есть если не повезет можно разворотить почти всю квартиру. Откуда бы вы начинали ломать красивый ремонт, с конца или с начала? Там где сырее. В ванне и туалете подвесные скорее всего, а далее как предложено выше - пополам. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Я, бы вообще не начинал...
![]() А, рекомендовал хозяину обратиться к чуду-монтажнику... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
Если актуально.Разобрать все установочные изделия в линии. Включаешь в цепь лампу накаливания маленькой ваттности последовательно, чтоб уйти от токов КЗ. Ищешь в цепи где пропадает напряжение . От сюда и танцуешь. По опыту-спрашивай где недавно что на стенку вешали или дыру где долбили. Стандарт при натяжных потолках, или когда сами люстру вешают и т.п.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Мдаааа, может лучше не начинать, если такие вопросы возникают?
P.S. А так все легко ищется и делается. Узнаешь схему ремонта, а затем отключаешь все и ищешь. Ничего сложного, по группам должно быть всё разделено. Нашел группу и пошел глядеть. Коротыш и простой мультиметр увидит!!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
1. Отключить провода в щитке и определить какие провода коротят фаза - РЕ или фаза - ноль
2. Гарантированно отключить освещение выключателями. Если не уверены выдернуть провод из выкл. 3. Если освещение начинаем с наиболее мощных ламп обычно галогенки провода плавят. Если отключение освещения не помогло смотрим на кухонные розетки . не обнаружилось вскрываем все розетки и выключатели. А ну предварительно прозондировать на предмет вбитых в стену, потолок гвоздей ориентировочно можно определить вбитый в кабель. Попробовать пробником наличие фазы (провода в щитке отключены на фазныйц через лампочку подать фазу) на гвозде. 4 не помогло - взрываем красивый ремонт. Наиболее вероятно КЗ в коробке от нагрузки кухни клемники расплавились 5 И самое главное все приборы из розеток выключить надо перед проверкой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меня работал один парень,бывший связист, он притащил притаскивал прибор для определения места К.З. Удобная вещь, определялось расстояние в метрах до места
коротыша. А мы тогда собрали гирлянду , "бегущая волна" из 150 ламп, Ошибка была буквально в 15 см. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 11:33 |
|
![]() |