Всем доброго утра. Помогите решить одну делему. Полностью поменял кабель в квартире (все кабеля ввг нг лс) соответствующего сечения. Теперь предстоит сделать ввод с этажного щита ( щит буду делать в квартире).
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима?
2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, от него вызывают электрика, остальное доверяю ему.
3. В домашнем щите очень много групп (с/м, посудомойка, варочная поверхность, розетки, освещение и т.д.). Как говориться: имею желание на всех потребителей поставить дифы, но не имею возможности.
Изначально планировал сделать так: защита от перенапряжения, вводной с50, далее дифы по группам и в конце автоматы на свет или можно сделать бюджетнее, но не в ущерб безопасности.
Буду рад грамотным по делу сказанным ответам.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.8.2015, 8:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вам сколько мощности выделено на квартиру? Отсюда и пляшите в выборе вводного автомата и сечения линии.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.8.2015, 8:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 2:56) *
2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50,

замена ?


Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 2:56) *
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы,

А от стояка до пакетника проложено аллюминий 4 мм2



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 9:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(uvk2 @ 9.8.2015, 9:24) *
Вам сколько мощности выделено на квартиру? Отсюда и пляшите в выборе вводного автомата и сечения линии.

Вопрос не в мощности и сколько выделено, а в том подойдёт ли марка провода и как более бюджетно заполнить щит в квартире.

Цитата(moshkarow @ 9.8.2015, 9:37) *
замена ?



А от стояка до пакетника проложено аллюминий 4 мм2

От стоянка до счётчика и далее до вводного Cu 10мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.8.2015, 13:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 3:56) *
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима?

обычно применяют втулочные наконечники .Цена от 100 рублей за 100 штук
ПВ3 - внутри щита можно



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 13:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Спасибо, подскажите, а как щит сделать?
После вводного автомата на все группы потребителей нужно ставить дифы или можно как то общий на все поставить или поотдельности все же лучше будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2015, 16:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вариантов исполнения щита множество и все могут быть верными.
Чтобы на чём то остановить свой выбор, стоит хотя бы примерно накидать предполагаемую схему щита... а потом её править и совершенствовать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 17:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(savelij® @ 9.8.2015, 16:49) *
Вариантов исполнения щита множество и все могут быть верными.
Чтобы на чём то остановить свой выбор, стоит хотя бы примерно накидать предполагаемую схему щита... а потом её править и совершенствовать.

Я уже не помню как схемы рисовать, это было давно. На словах: защита от перенапряжения, ввод, плита, стиральная машина, бойлер, посудомойка, питание кухня, питание одна комната, питание вторая комната, питание третья комната ну и свет обычные однополюсные автоматы.
Дом 97 серии, панель 10 этажей, стояк 16 мм Al.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.8.2015, 17:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17998
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 9.8.2015, 13:29) *
ПВ3 - внутри щита можно

А ввод он только в пределах щита ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2015, 17:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 17:35) *
Я уже не помню как схемы рисовать, это было давно. На словах...

Тогда тоже на словах... icon_wink.gif
Вводной автомат - защита от перенапряжения - гребёнка на автоматы: плита (АВ С32А, 3*6), диф. СМ (С16А/0,03, 3*2,5), дифы комнат (С16А/0,03, 3*2,5), автомат освещения (АВ С10А, 3*1,5)

Могут быть и иные варианты, например одно УЗО и три автомата на комнаты.
Причина редактирования: подправил номиналы дифов


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 18:14
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(Олега @ 9.8.2015, 17:45) *
А ввод он только в пределах щита ?

С щита до ближайшей коробки в квартире и потом в штробе до квартирного щита.

Цитата(savelij® @ 9.8.2015, 17:47) *
Тогда тоже на словах... icon_wink.gif
Вводной автомат - защита от перенапряжения - гребёнка на автоматы: плита (АВ С32А, 3*6), диф. СМ (С16А, 3*2,5), дифы комнат (С16А, 3*2,5), автомат освещения (АВ С10А, 3*1,5)

Могут быть и иные варианты, например одно УЗО и три автомата на комнаты.

А почему не авдт 20 ампер, с током утечки 0,03 а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 9.8.2015, 18:19
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Ввод прокладывайте кабелем 3х10. ВВГнг(А)-LS. ПВ-3 - это все-таки провод монтажный.
ДИФ на 20А ставить нет смысла, так как розетки рассчитаны на 16А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 18:23
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(shpinel @ 9.8.2015, 18:19) *
Ввод прокладывайте кабелем 3х10. ВВГнг(А)-LS. ПВ-3 - это все-таки провод монтажный.
ДИФ на 20А ставить нет смысла, так как розетки рассчитаны на 16А.

Не жестковать будет или он многожильный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 9.8.2015, 18:31
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Бывает и многожильный. Но и одножильный вполне комфортно использовать. Сечение-то смешное. ПВ-3 используйте, как Вам и посоветовали, для обвязки внутри щитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 19:26
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Просто боюсь моножильный 7 метров в канале не протяну.

А как УЗО на несколько потребителей сделать грамотно, например 2 комнаты-одно, см и посудомойка другое и т.д. Может кто нибудь схемку дать, а то дифы уж больно дорого встанут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 9.8.2015, 20:08
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



УЗО сами думайте, как вам удобно. Можно территориально, т.е. половина квартиры на одном, половина на другом, можно функционально, т.е. розетки сложной техники (ТВ, комп), розетки простой техники (холодильник, утюг). Тут исходя из удобства.
Главное, чтоб потом в темноте не рыскать, освещение тоже поделить icon_smile.gif
Вообще, гляньте, тут недавно в другой теме уже обсуждалось подобное разделение, может вам это и нужно.

Вот, тут обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50358

Сообщение отредактировал Lasser - 9.8.2015, 20:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 5:56
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Там ничего не понял.
Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу.
Со стоянка цепляю фазу и ноль, завожу на счётчик, оттуда запитываю выключатель нагрузки, от него кабелем ВВГ 3*10, через канал заводу питание в квартиру.
Далее в щитке ставлю реле напряжения (кстати, какое посоветуете на мощность до 10КВт?) ставлю вводной автомат, а после незнаю как грамотно подключить, перечислю нагрузки (все группы питания техники и розетки будут УЗО).
Электролита, посудомоечная машина, см, водонагреватель, розетки кухня, розетки детская, розетки спальня, розетки зал, розетки ванная комната, свет кухня, свет с/у и корридор, свет зал, свет детская, свет спальня и свет на балконе (все что написал - это отдельные группы приходящие в квартирный щит). Система питания дома TN-C, рабочий и защитный ноль на одном проводе.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.8.2015, 7:47
Сообщение #18





Гости






Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 5:56) *
...
Со стоянка цепляю фазу и ноль, завожу на счётчик, оттуда запитываю выключатель нагрузки, ...

Лучше поставить выключатель нагрузки до счётчика, удобнее будет снимать счётчик в случае поломки, а так же на поверку. Да и ПУЭ этого требуют: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 7:55
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.8.2015, 8:47) *
Лучше поставить выключатель нагрузки до счётчика, удобнее будет снимать счётчик в случае поломки, а так же на поверку. Да и ПУЭ этого требуют: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."

Но есть одно "но", выключатель нагрузки, в случае его подключения до счётчика должен быть опломбирован..., но это мелочи, мне схема нужна, ремонт к концу подходит, отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток...

Сообщение отредактировал Alekc85 - 10.8.2015, 7:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.8.2015, 9:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 6:56) *
Там ничего не понял.
Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....948557875009137
Каталог продукции Группа компаний IEK каталог модульное оборудование . В конце каталога есть схемы


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:51
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены