Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Всем доброго утра. Помогите решить одну делему. Полностью поменял кабель в квартире (все кабеля ввг нг лс) соответствующего сечения. Теперь предстоит сделать ввод с этажного щита ( щит буду делать в квартире).
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима? 2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, от него вызывают электрика, остальное доверяю ему. 3. В домашнем щите очень много групп (с/м, посудомойка, варочная поверхность, розетки, освещение и т.д.). Как говориться: имею желание на всех потребителей поставить дифы, но не имею возможности. Изначально планировал сделать так: защита от перенапряжения, вводной с50, далее дифы по группам и в конце автоматы на свет или можно сделать бюджетнее, но не в ущерб безопасности. Буду рад грамотным по делу сказанным ответам. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вам сколько мощности выделено на квартиру? Отсюда и пляшите в выборе вводного автомата и сечения линии.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, замена ? 1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, А от стояка до пакетника проложено аллюминий 4 мм2 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Вам сколько мощности выделено на квартиру? Отсюда и пляшите в выборе вводного автомата и сечения линии. Вопрос не в мощности и сколько выделено, а в том подойдёт ли марка провода и как более бюджетно заполнить щит в квартире. замена ? А от стояка до пакетника проложено аллюминий 4 мм2 От стоянка до счётчика и далее до вводного Cu 10мм |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима? обычно применяют втулочные наконечники .Цена от 100 рублей за 100 штук ПВ3 - внутри щита можно ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Спасибо, подскажите, а как щит сделать?
После вводного автомата на все группы потребителей нужно ставить дифы или можно как то общий на все поставить или поотдельности все же лучше будет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вариантов исполнения щита множество и все могут быть верными.
Чтобы на чём то остановить свой выбор, стоит хотя бы примерно накидать предполагаемую схему щита... а потом её править и совершенствовать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Вариантов исполнения щита множество и все могут быть верными. Чтобы на чём то остановить свой выбор, стоит хотя бы примерно накидать предполагаемую схему щита... а потом её править и совершенствовать. Я уже не помню как схемы рисовать, это было давно. На словах: защита от перенапряжения, ввод, плита, стиральная машина, бойлер, посудомойка, питание кухня, питание одна комната, питание вторая комната, питание третья комната ну и свет обычные однополюсные автоматы. Дом 97 серии, панель 10 этажей, стояк 16 мм Al. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я уже не помню как схемы рисовать, это было давно. На словах... Тогда тоже на словах... ![]() Вводной автомат - защита от перенапряжения - гребёнка на автоматы: плита (АВ С32А, 3*6), диф. СМ (С16А/0,03, 3*2,5), дифы комнат (С16А/0,03, 3*2,5), автомат освещения (АВ С10А, 3*1,5) Могут быть и иные варианты, например одно УЗО и три автомата на комнаты.
Причина редактирования: подправил номиналы дифов
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
А ввод он только в пределах щита ? С щита до ближайшей коробки в квартире и потом в штробе до квартирного щита. Тогда тоже на словах... ![]() Вводной автомат - защита от перенапряжения - гребёнка на автоматы: плита (АВ С32А, 3*6), диф. СМ (С16А, 3*2,5), дифы комнат (С16А, 3*2,5), автомат освещения (АВ С10А, 3*1,5) Могут быть и иные варианты, например одно УЗО и три автомата на комнаты. А почему не авдт 20 ампер, с током утечки 0,03 а? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Ввод прокладывайте кабелем 3х10. ВВГнг(А)-LS. ПВ-3 - это все-таки провод монтажный.
ДИФ на 20А ставить нет смысла, так как розетки рассчитаны на 16А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Бывает и многожильный. Но и одножильный вполне комфортно использовать. Сечение-то смешное. ПВ-3 используйте, как Вам и посоветовали, для обвязки внутри щитка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Просто боюсь моножильный 7 метров в канале не протяну.
А как УЗО на несколько потребителей сделать грамотно, например 2 комнаты-одно, см и посудомойка другое и т.д. Может кто нибудь схемку дать, а то дифы уж больно дорого встанут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
УЗО сами думайте, как вам удобно. Можно территориально, т.е. половина квартиры на одном, половина на другом, можно функционально, т.е. розетки сложной техники (ТВ, комп), розетки простой техники (холодильник, утюг). Тут исходя из удобства.
Главное, чтоб потом в темноте не рыскать, освещение тоже поделить ![]() Вообще, гляньте, тут недавно в другой теме уже обсуждалось подобное разделение, может вам это и нужно. Вот, тут обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50358 Сообщение отредактировал Lasser - 9.8.2015, 20:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Там ничего не понял.
Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу. Со стоянка цепляю фазу и ноль, завожу на счётчик, оттуда запитываю выключатель нагрузки, от него кабелем ВВГ 3*10, через канал заводу питание в квартиру. Далее в щитке ставлю реле напряжения (кстати, какое посоветуете на мощность до 10КВт?) ставлю вводной автомат, а после незнаю как грамотно подключить, перечислю нагрузки (все группы питания техники и розетки будут УЗО). Электролита, посудомоечная машина, см, водонагреватель, розетки кухня, розетки детская, розетки спальня, розетки зал, розетки ванная комната, свет кухня, свет с/у и корридор, свет зал, свет детская, свет спальня и свет на балконе (все что написал - это отдельные группы приходящие в квартирный щит). Система питания дома TN-C, рабочий и защитный ноль на одном проводе. Заранее спасибо. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
... Со стоянка цепляю фазу и ноль, завожу на счётчик, оттуда запитываю выключатель нагрузки, ... Лучше поставить выключатель нагрузки до счётчика, удобнее будет снимать счётчик в случае поломки, а так же на поверку. Да и ПУЭ этого требуют: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Лучше поставить выключатель нагрузки до счётчика, удобнее будет снимать счётчик в случае поломки, а так же на поверку. Да и ПУЭ этого требуют: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." Но есть одно "но", выключатель нагрузки, в случае его подключения до счётчика должен быть опломбирован..., но это мелочи, мне схема нужна, ремонт к концу подходит, отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток... Сообщение отредактировал Alekc85 - 10.8.2015, 7:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Там ничего не понял. Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....948557875009137 Каталог продукции Группа компаний IEK каталог модульное оборудование . В конце каталога есть схемы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |