Добрый день.
Нужна профессиональная помощь. Ситуация такая. У меня в колодце 2 насоса - один основной, вода идет в дом через гидроаккумулятор, вобщем насос включается когда давление в аккумуляторе падает. К самому насосу идет тройной провод - один "фаза", который можно оборвать выключателем С10 из дома, второй "ноль" (не обрывается), третий "пустой" не подключен - земли у меня нет (частный дом). Второй насос использую через переноску - это неудобно. Хотел третий провод использовать как фазу на вторую розетку (соответственно насос), "ноль" взять с основной розетки (насоса), Чтобы можно было через разные выключатели в доме выключать разные насосы. Дополнительный провод не хотел бы проводить для второго насоса. Возможно ли такое? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если по правилам, то нельзя. В одном кабеле совмещать две груповые линии нельзя. Если по колхозному, то работать будет
|
![]() |
|
Гость_tatarin_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
но ведь когда подключают две розетки, обычно соединяют последовательно из одной розетки в другую, разве не тот же смысл? ..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
С розетками все просто, стоит один автомат от него отходит фаза ну и ноль (от нулевой шини). Один автомат один кабель. Вы же хотите сделать два автомата, но при этом использовать только один кабель сделав ноль для этих линий общим. А должно быть при двух автоматах два кабеля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Можно оставить общий защитный аппарат С10, после него поставить два коммутационных (можно обычные клавишные выключатели как на свет) и тогда пустить через кабель два провода от двух клавиш и ноль. Каждая клавиша будет выключать свою розетку, но группа будет одна. Главное, чтобы суммарный ток двигателей не превышал тока 1 провода, но если автомат на 10А оставите, то от этого случая он вас убережет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Можно оставить общий защитный аппарат С10, после него поставить два коммутационных (можно обычные клавишные выключатели как на свет) и тогда пустить через кабель два провода от двух клавиш и ноль. а вот это будет по уму. +1 |
![]() |
|
Гость_tatarin_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Можно оставить общий защитный аппарат С10, после него поставить два коммутационных (можно обычные клавишные выключатели как на свет) и тогда пустить через кабель два провода от двух клавиш и ноль. Каждая клавиша будет выключать свою розетку, но группа будет одна. Главное, чтобы суммарный ток двигателей не превышал тока 1 провода, но если автомат на 10А оставите, то от этого случая он вас убережет. Я не слишком опытен в вопросах электрика, но разве можно подключать обычный выключатель на розетку? Главное, чтобы суммарный ток двигателей не превышал тока 1 провода, но если автомат на 10А оставите, то от этого случая он вас убережет. мне не понятно какой суммарный ток? имеете ввиду кВт, сечение провода 2,5, т.е. на 4,2 киловатт, если вы про это (я не электрик, я только учусь ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
третий "пустой" не подключен - земли у меня нет (частный дом). Частный дом не отговорка, землю сделать намного проще чем в многоэтажке. У меня на даче за 15 лет ломается уже третий погружной насос, все три раза поломка заключалась в появлении утечки, срабатывало УЗО и отключало розеточную группу, в тоже время насосы работали, кинутые в пластмассовое ведро. В вашем случае утечки приведут к появлению шагового напряжения, кто под него рано или поздно попадёт, куры, собаки, кошки, дети, КРС, пока вопрос открытый, для вас. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
я сегодня художник
![]() Цитата и еще подскажите может нужно поставить автомат поставить на больше ампер? а вы подскажите мощности насосов |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата но разве можно подключать обычный выключатель на розетку? можно, на выключателе должно быть написано 10АЦитата и еще подскажите может нужно поставить автомат поставить на больше ампер? нет, выключателя на большее количество ампер вы вряд ли найдетек тому же одновременно оба насоса вы включать ведь не собираетесь? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Бытовые выключатели на 16А не редкость... одно- или двухклавишные, как внутренней, так и наружной установки.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_tatarin_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
можно, на выключателе должно быть написано 10А нет, выключателя на большее количество ампер вы вряд ли найдете к тому же одновременно оба насоса вы включать ведь не собираетесь? Ну во-первых большое спасибо Shturman1 за схему, все очень наглядно ![]() Так я что подумал, если можно поставить клавишные выключатели, на основной насос я выключатель ставить не буду, он и так выключается автоматически при наполнении с гидроаккумулятора. А второй насос служит у меня для полива воды и для бани раз в неделю. Тогда все по схеме Shturman1, но клавишный выключатель поставлю только на второй насос. ![]() Уважаемый FRAER выключатели есть же и на 16А и на 20, и более. Оба насоса тоже будут одновременно работать. Мощность насоса для полива кстати 1100W, основного к сожалению не скажу - он в колодце, закреплен можно сказать стационарно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
бытовых выключателей типа такого
![]() на 16А честно не встречал хотя, конечно, ни что не мешает поставить что-то типа такого: ![]() ![]() Цитата Мощность насоса для полива кстати 1100W если предположить, что второй такой же, то автомат надо менять, как минимум 16А надо ставить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Мощность насоса для полива кстати 1100W, основного к сожалению не скажу - он в колодце, закреплен можно сказать стационарно... Если планируется одновременная работа насосов то действительно автоматик на 10А маловат будет. Я бы не стал использовать бытовые выключатели (как для света) так как ИМХО они долго не прослужат на такой нагрузке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Читаю и плачу. Как все сложно в России с простыми вещами. Как у той сороконожки она ходила пока у нее не спросили какая нога должна ходить первая. Уважаемый автор отряхните с ушей всю эту теорию. Ставьте любой выключатель что под рукой есть, лучше именно бытовой. И смотрится приятно и на 5 ампер нагрузки ему фиолетово. Автомат не меняйте пусть стоит то что стоит, будет выбивать заменить не долго. Остальное от лукавого. Удачи.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
бытовых выключателей типа такого на 16А честно не встречал Это не значит, что их не существует... ![]() Выключатель-переключатель одноклавишный открытой установки Eljo Quiсk 16А (у меня установлен подобный на даче для переключения чайник vs водогрей) фото из каталога Шнайдера -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |