Датчики уровня

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 1.7.2013, 18:49
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте! кто знает нарисуйте схему: имеется два датчика (верхний и нижний уровень 24 вольта), реле 2 штуки на 24 вольта, блок питания на 24 вольта, в общем нужно чтоб мотор включался и отключался по достижению пределов уровней в бункере. Я буду вдвойне благодарен если Вы нарисуете мне подробную схему соединении. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.7.2013, 18:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Что за датчики, и по какому уровню что должно происходить?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 1.7.2013, 18:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(uvk2 @ 1.7.2013, 18:52) *
Что за датчики, и по какому уровню что должно происходить?

Индуктивные бесконтактные датчики, рис в бункере наполняется шнеком, дошло до верхнего уровня шнек отключился, затем дошло до нижнего шнек включился.

На датчике три вывода:плюс, минус, и нагрузка, контакты нормально разомкнутые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.7.2013, 19:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37169


Сообщение отредактировал moshkarow - 1.7.2013, 19:14


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 2.7.2013, 9:59
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(Гость_Евгений_* @ 1.7.2013, 19:58) *
Индуктивные бесконтактные датчики, рис в бункере наполняется шнеком, дошло до верхнего уровня шнек отключился, затем дошло до нижнего шнек включился.

На датчике три вывода:плюс, минус, и нагрузка, контакты нормально разомкнутые.
Вы только без обид но ваша информация типа как в детской загадке.Были два гуся один серый другой белый ,сколько лет ёжику?
Уважаемый чтобы нарисовать схему да еще подробную нужно хотя бы знать подробное название всех элементов той схемы. Потому надо в вопросе писать не просто индуктивный бесконтактный датчик а его обозначение типа ISB A11B-31N-1,5-L. А так что можно сказать,экстрасенсы все сейчас в отпуске. Интересно а индуктивный датчик прям на рис тот будет реагировать,или как?

Вот что пишут продавцы таких датчиков,на металы они однако реагируют. http://teko-com.ru/catalog/ Так что вам нужен оптический датчик тот может на рис и сработает.

Ну или ставить емкостный датчик,тому вроде фиолетово из чего состоит сыпучий материал метал это или не метал.Так что читайте мою ссылку.

Сообщение отредактировал Ылектрик - 2.7.2013, 9:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 2.7.2013, 22:33
Сообщение #6





Гости






Цитата(Ылектрик @ 2.7.2013, 9:59) *
Вы только без обид но ваша информация типа как в детской загадке.Были два гуся один серый другой белый ,сколько лет ёжику?
Уважаемый чтобы нарисовать схему да еще подробную нужно хотя бы знать подробное название всех элементов той схемы. Потому надо в вопросе писать не просто индуктивный бесконтактный датчик а его обозначение типа ISB A11B-31N-1,5-L. А так что можно сказать,экстрасенсы все сейчас в отпуске. Интересно а индуктивный датчик прям на рис тот будет реагировать,или как?

Вот что пишут продавцы таких датчиков,на металы они однако реагируют. http://teko-com.ru/catalog/ Так что вам нужен оптический датчик тот может на рис и сработает.

Ну или ставить емкостный датчик,тому вроде фиолетово из чего состоит сыпучий материал метал это или не метал.Так что читайте мою ссылку.

Вот что у меня имеется: ёмкостной датчик 2шт., блок питания ОВЕН на 24 вольта, реле промежуточное 2 шт. напряжение катушки 24 вольта максимальный ток коммутации реле 10 А 220 V. этого хватит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.7.2013, 22:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Не стал я сильногрузится . связь? Верхний и нижний уровень.Конденсат собирается в емкость , потом перекачивается.
Выложил схему для примера.Ему нужна схема на 24 вольта с емкостным датчиком для шнека . ? можно разработать.
Если голова есть , можно взять за основу.
мама роди меня обратно.
Вся релейно-контактная автоматика состоит из типовых узлов .
Все остальное подгонка,под решение данной задачи
какая разница какой параметр мы собираемся контролировать ( температура, уровень)
датчику нужно 24 вольта.Схема изменится.
это как лего .Решаем несколько малых задач.Получаем в результате решение большой задачи.
нужно еще;
мощность двигателя
- напряжение катушки контактора
- есть ли у автомата защиты силовых цепей блок-контакты.Каким автоматом защищаются?
- наличие сигнализации о работе и аварийных режимах?
- есть ли тепловое реле ?
- тип емкостного датчика

Сообщение отредактировал moshkarow - 3.7.2013, 6:39


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.7.2013, 15:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



moshkarow, Да может оно и так, может кто и возьмет за основу и разработает не спорю,только автору как мне показалось по его вопросам нужно чтобы разработали на форуме. Так же сильно настораживает его мечта контролировать сыпучий диэлектрик при помощи индуктивного датчика,значит человек хлеб свой насущный зарабатывает не этими разработками.Ну и его как бы стойкое молчание за тип самого датчика,который он называет то индуктивным то емкостным,тоже не радует. Потому полностью с вами согласен пусть берет вашу схему за основу и разрабатывает. Если мой предыдущий пост вас расстроил извините. С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 3.7.2013, 16:56
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(Гость_Евгений_* @ 2.7.2013, 23:33) *
Вот что у меня имеется: ёмкостной датчик 2шт., блок питания ОВЕН на 24 вольта, реле промежуточное 2 шт. напряжение катушки 24 вольта максимальный ток коммутации реле 10 А 220 V. этого хватит?

Исходим с той простой мысли что у вас есть ручное управление и потому есть кнопки "Пуск" и "Стоп".Тогда берем два ЕМКОСТНЫХ датчика (именно емкостных) и запитываем как нарисовано в его паспорте. При этом смотрим чтобы нижний датчик своим нормально открытым контактом играл у вас функцию кнопки пуск,просто прикручиваем провода от этого его контакта "НО" параллельно той кнопке "Пуск". Потом запитываем верхний датчик и провода от его нормально ЗАКРЫТОГО контакта приикручиваем последовательно вашей кнопки "Стоп" . Не перепутайте именно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. На этом вся ваша автоматизация можно сказать законченна,только обязательно поставьте кнопку "Стоп " в кнопочном посту с фиксатором чтобы когда нажали она осталась нажатой и ваши шнеки не включились от ваших датчиков в тот момент когда там будут ваши руки.Датчики очень очень редко но иногда срабатывают от своего плохого настроения. Промежуточные реле вам возможно и не нужны,обычно мощность контактов датчика хватает для включения пускателя. Если датчики у вас бесконтактные питание например постоянка, и при срабатывании выдают только плюс на релюху то тогда вешаем промежутки,которые включают те датчики. Минус на промежутки общий а плюс естественно каждой от своего датчика. И уж тогда от "НО "контакта нижней промежутки и "НЗ" контакта верхней промежутки тянем те провода в кнопочный пост. Вы главное не торопитесь проблема ваша тьфу и растереть.

Да так же надеюсь вы понимаете если ваши датчики бесконтактные и работают в постоянке то промежутки должны иметь катушки ни только такие по напряжению но и работать именно в постоянке. А уж к контактам тех промежуток вы можете прикрутить тот кнопочный пост как есть даже если например катушки самих пускателей у вас на 380 В,это уже без разницы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 3.7.2013, 17:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(Ылектрик @ 3.7.2013, 16:56) *
Исходим с той простой мысли что у вас есть ручное управление и потому есть кнопки "Пуск" и "Стоп".Тогда берем два ЕМКОСТНЫХ датчика (именно емкостных) и запитываем как нарисовано в его паспорте. При этом смотрим чтобы нижний датчик своим нормально открытым контактом играл у вас функцию кнопки пуск,просто прикручиваем провода от этого его контакта "НО" параллельно той кнопке "Пуск". Потом запитываем верхний датчик и провода от его нормально ЗАКРЫТОГО контакта приикручиваем последовательно вашей кнопки "Стоп" . Не перепутайте именно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. На этом вся ваша автоматизация можно сказать законченна,только обязательно поставьте кнопку "Стоп " в кнопочном посту с фиксатором чтобы когда нажали она осталась нажатой и ваши шнеки не включились от ваших датчиков в тот момент когда там будут ваши руки.Датчики очень очень редко но иногда срабатывают от своего плохого настроения. Промежуточные реле вам возможно и не нужны,обычно мощность контактов датчика хватает для включения пускателя. Если датчики у вас бесконтактные питание например постоянка, и при срабатывании выдают только плюс на релюху то тогда вешаем промежутки,которые включают те датчики. Минус на промежутки общий а плюс естественно каждой от своего датчика. И уж тогда от "НО "контакта нижней промежутки и "НЗ" контакта верхней промежутки тянем те провода в кнопочный пост. Вы главное не торопитесь проблема ваша тьфу и растереть.

Да так же надеюсь вы понимаете если ваши датчики бесконтактные и работают в постоянке то промежутки должны иметь катушки ни только такие по напряжению но и работать именно в постоянке. А уж к контактам тех промежуток вы можете прикрутить тот кнопочный пост как есть даже если например катушки самих пускателей у вас на 380 В,это уже без разницы.

Спасибо Вам огромное, Вы единственный кто всё мне подробно и без претензий рассказал!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 3.7.2013, 19:43
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.7.2013, 4:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ылектрик, Земляк боюсь ошибочка в ваших рассуждениях. Нижний датчик вернее его промежуточное реле тоже должно иметь контакт ( НЗ ). Ведь оно должно включить пускатель когда зерно у мужика будет ниже нижнего датчика и датчик тот именно отключившись и отключив свое промежуточное должен включить пускатель.Или я что то не уловил?

Только если зерно то совсем кончится нужно ему не забыть выключить напряжение, а то получится с пустым бункером тот шнек у него будет крутится вечно. Ну или как ты писал кнопочку стоповую надо ему с блокировкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 4.7.2013, 5:44
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



шахтер, Точно лапухнулся я немного.Я бы если сам делал то сперва попробывал бы сие организовать только с одним емкостным датчиком в том бункере. Но дело в том что у меня на заводе датчики стоят трех видов ,индуктивные,оптические,и датчики уровня,все работает только с металлом и сыпучих материалов и емкостных датчиков у меня нет. Автор вопроса так и не сказал фамилию своего датчика потому нельзя на него и его данные в интернете даже посмотреть. Так что для меня большой вопрос как тот датчик себя поведет,может на него тот рис налипнет и будет он хрень выдавать,потому я как бы не совсем в теме.И человеку высказал просто идею,ну а с нижним нормально открытым эт точно неправ. Пробовать это надо в реале и по ходу дела додумывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.7.2013, 9:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Промежуточные реле вам возможно и не нужны,обычно мощность контактов датчика хватает для включения пускателя.

Утверждение спорное.
Автор упорно молчит про :
- фамилию датчика
- мощность двигателя ( от это го зависит величина пускателя )
От величины пускателя зависит мощность потребляемая катушкой.
- напряжение питания катушки пускателя
Зная все это можно было бы " поиграться " контактами релюшек и пускателя.

Предлагаю следующее:
- найти ещё одну релюшку.
На её основе собрать пускатель.
и с контактов K 3 подавать питание в схему автоматики

или использовать обыкновенный выключатель

Сообщение отредактировал moshkarow - 4.7.2013, 11:04


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 4.7.2013, 20:59
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



moshkarow, Однако если я написал слово возможно это на мой взгляд не есть утверждение,это просто предположение.Так же что можно сказать я предполагаю что у автора датчики вообще бесконтактные,если вы такие видели, то должны понимать что там без промежуточного реле пускатель не включишь совсем.Если у автора вопроса датчик однако релейный,то вы возможно знаете что датчики с релейными контактами по жизни не делают меньше чем на 5 ампер нагрузки,так это самые дешевые а обычно 10 ампер.Заметьте я написал возможно знаете, то есть я этого не утверждал а предположил,так что без обиды. Ну и если предположить что катушка пускателя у автора самая ходовая на 220 вольт ну и какая там должна быть величина того пускателя чтобы превысить 5 ампер,на питании катушки. Даже не знаю что можно еще и сказать.

Сообщение отредактировал Ылектрик - 4.7.2013, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.7.2013, 7:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



желательно контакт датчика размножить через промежуточное реле.Это нужно для
сигнализации ( световой , звуковой)
и автоматики данного агрегата а может и всего технологического процесса.
Ылектрик спасибо за дискуссию .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bashek_*
сообщение 26.7.2015, 17:14
Сообщение #17





Гости






Какой стоит датчик уровня масла в картере ДГ Yanmar 6N21(A)L-V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aniskin_*_*
сообщение 26.7.2015, 19:13
Сообщение #18





Гости







мужики кто вам сказал что без промежуточного реле не включишь - наверно вам знаний в области электроники не хватает.
могу показать примитив схему если есть желание узреть - щас только нарисую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aniskin_*_*
сообщение 26.7.2015, 19:59
Сообщение #19





Гости






Цитата(Гость_aniskin_* @ 26.7.2015, 19:13) *
мужики кто вам сказал что без промежуточного реле не включишь - наверно вам знаний в области электроники не хватает.
могу показать примитив схему если есть желание узреть - щас только нарисую.

вот юзайте

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.7.2015, 21:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Прикольно расшифруйте если не трудно. Я человек старый каюсь мне знаний не хватило даже прочитать вашу схему. Народ кто мне растолкует схему постом выше и что автор вообще нарисовал и про что хотел сказать?

А кажись понял R это именно нагрузка типа катушка пускателя. DA своим выходом в диагональ моста и будет мне счастье.Прикольно нужно попробовать при случае. Но это нужно что то искать хоть то же DA, что то паять, а релюшек у меня даже дома как грязи на 24 вольта постоянки. А не понял сразу потому что электрик нарисовал бы не так. Вы уважаемый не электрик однако, или я ошибся? За схему спасибо пригодится, если нетрудно приведите готовый пример сборки которую вы назвали DA на схеме.В смысле маркировку такой сборки на пару ампер нагрузки.

Сообщение отредактировал шахтер - 26.7.2015, 21:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения