День добрый коллеги!
столкнулся с с следующей задачей: Есть установка - стенд испытания оборудования. Со стенда через контрольный разьем принимаем сигналы +24В - на катушки реле, далее с катушек на контроллер. При отключеной нагрузке - испытуемого оборудования (питание на оборудование +24В не подано) напряжение контролируемых сигналов в норме +24В. Как подключаем нагрузку - насос, несколько электромагнитов, питание на сигнальные реле падает аж на 70% приходит 7В и реле размыкаются. Как понимаю провал из за большой нагрузки - сечение кабелей нужно увеличить, но есть вероятность что это сделать будет невозможно по причине стандартных разъёмов на оборудовании. Подскажите пожалуйста есть ли какие нить устройства позволяющие стабилизировать напряжение на катушках реле, повысить его до 24В-? т.е. когда приходит 7В повысить его до 24В, когда 24В то ничего повышать не нужно. Что можно сделать? да ток постоянный +24В. Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 10.7.2015, 12:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Подробней об источнике 24В. И желательно схему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Сам стенд питается от сети 220/380?
Если да, то на вопрос "что делать?", хочется ответить, ремонтировать стенд. Просадка источника питания с 24 до 7 В, говорит, что и на входе источника питания стенда напряжение 220 или 380 В тоже просаживается пропорционально, т.е. до 60 или 110 соответственно, что просто запредельно. Найдёте причину просадки и не нужен будет стабилизатор. Ну а предложение Dimka1 абсурдно, шунтирование обмоток реле конденсаторами большой ёмкости может привести к выходу из строя коммутирующих элементов, подающих управляющие напряжения на обмотки или, по крайней мере, к задержкам в срабатывании этих реле из-за заваливания фронтов сигналов управления. Если уж ставить конденсатор большой ёмкости для стабилизации, то в источнике питания =24 В. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Сам стенд питается от сети 220/380? Если да, то на вопрос "что делать?", хочется ответить, ремонтировать стенд. Просадка источника питания с 24 до 7 В, говорит, что и на входе источника питания стенда напряжение 220 или 380 В тоже просаживается пропорционально, т.е. до 60 или 110 соответственно, что просто запредельно. Найдёте причину просадки и не нужен будет стабилизатор. Ну а предложение Dimka1 абсурдно, шунтирование обмоток реле конденсаторами большой ёмкости может привести к выходу из строя коммутирующих элементов, подающих управляющие напряжения на обмотки или, по крайней мере, к задержкам в срабатывании этих реле из-за заваливания фронтов сигналов управления. Если уж ставить конденсатор большой ёмкости для стабилизации, то в источнике питания =24 В. Питание стенда 220В, просадки по 220 нет, просадка возникает на стороне постоянного напряжения при подключении испытуемого оборудования на постоянный 24В. Возможно для подпитки нужно аккумулятор поставить на 24 В недостающей мощности. Думаю причина просадки - подключение мощного оборудования 24В - с мощностью 1 кВт, из за длины питающего кабеля - 15м для его питания стоят два блока питания по 40 А итого 80А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Для питания мощного потребителя не хватает мощности блока питания или провода тонкие. Нужно разобраться что именно. Проблему можно решить так, нужен отдельный источник питания необходимой мощности расположте его непосредственно возле мощного потребителя. Подключите его выход 24 в напрямую к потребителю. На те провода которые подключались к потребителю раньше от стенда подключите реле на 24в 10А. Через открытый контакт реле подключите источник питания к сети.
Сообщение отредактировал rosck - 10.7.2015, 17:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Ну дык померте в момент включения напряжение на источнике питания, и потом делайте вывод, что там требуется, увеличивать сечение, смотреть блоки или еще что.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
как вариант DC-DC преобразователь http://www.chipdip.ru/product/mpa-3e/ У ТС мощность 1 кВт. Да и с проводами непонятки. А вы даёте сылку на 3вт преобразователь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Скорее всего вам нужно менять источник питания стенда. Сравните мощность подключаемой нагрузки с мощностью источника питания. Также проверьте состояние всех контактов.
|
![]() |
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ну а предложение Dimka1 абсурдно По всей глядимости, понижающий трансформатор 220/24 не обладает достаточной мощностью для пусковых токов насоса и электромагнитов. Поэтому увеличение ёмкости конденсатора на выпрямителе (а он хоть есть-то?) избавит от провалов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |