День добрый коллеги!
столкнулся с с следующей задачей:
Есть установка - стенд испытания оборудования.
Со стенда через контрольный разьем принимаем сигналы +24В - на катушки реле, далее с катушек на контроллер.
При отключеной нагрузке - испытуемого оборудования (питание на оборудование +24В не подано) напряжение контролируемых сигналов в норме +24В. Как подключаем нагрузку - насос, несколько электромагнитов, питание на сигнальные реле падает аж на 70% приходит 7В и реле размыкаются. Как понимаю провал из за большой нагрузки - сечение кабелей нужно увеличить, но есть вероятность что это сделать будет невозможно по причине стандартных разъёмов на оборудовании.
Подскажите пожалуйста есть ли какие нить устройства позволяющие стабилизировать напряжение на катушках реле, повысить его до 24В-?
т.е. когда приходит 7В повысить его до 24В, когда 24В то ничего повышать не нужно.
Что можно сделать?
да ток постоянный +24В.

Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 10.7.2015, 12:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.7.2015, 14:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Dimich-krutan @ 10.7.2015, 13:01) *
Подскажите пожалуйста есть ли какие нить устройства позволяющие стабилизировать напряжение на катушках реле, повысить его до 24В-?


шунтировать катушки большой емкостью не пробовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 10.7.2015, 14:54
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Подробней об источнике 24В. И желательно схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.7.2015, 15:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Сам стенд питается от сети 220/380?
Если да, то на вопрос "что делать?", хочется ответить, ремонтировать стенд. Просадка источника питания с 24 до 7 В, говорит, что и на входе источника питания стенда напряжение 220 или 380 В тоже просаживается пропорционально, т.е. до 60 или 110 соответственно, что просто запредельно. Найдёте причину просадки и не нужен будет стабилизатор.
Ну а предложение Dimka1 абсурдно, шунтирование обмоток реле конденсаторами большой ёмкости может привести к выходу из строя коммутирующих элементов, подающих управляющие напряжения на обмотки или, по крайней мере, к задержкам в срабатывании этих реле из-за заваливания фронтов сигналов управления. Если уж ставить конденсатор большой ёмкости для стабилизации, то в источнике питания =24 В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 10.7.2015, 16:06
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.7.2015, 15:04) *
Сам стенд питается от сети 220/380?
Если да, то на вопрос "что делать?", хочется ответить, ремонтировать стенд. Просадка источника питания с 24 до 7 В, говорит, что и на входе источника питания стенда напряжение 220 или 380 В тоже просаживается пропорционально, т.е. до 60 или 110 соответственно, что просто запредельно. Найдёте причину просадки и не нужен будет стабилизатор.
Ну а предложение Dimka1 абсурдно, шунтирование обмоток реле конденсаторами большой ёмкости может привести к выходу из строя коммутирующих элементов, подающих управляющие напряжения на обмотки или, по крайней мере, к задержкам в срабатывании этих реле из-за заваливания фронтов сигналов управления. Если уж ставить конденсатор большой ёмкости для стабилизации, то в источнике питания =24 В.

Питание стенда 220В, просадки по 220 нет, просадка возникает на стороне постоянного напряжения при подключении испытуемого оборудования на постоянный 24В. Возможно для подпитки нужно аккумулятор поставить на 24 В недостающей мощности. Думаю причина просадки - подключение мощного оборудования 24В - с мощностью 1 кВт, из за длины питающего кабеля - 15м для его питания стоят два блока питания по 40 А итого 80А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.7.2015, 17:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Для питания мощного потребителя не хватает мощности блока питания или провода тонкие. Нужно разобраться что именно. Проблему можно решить так, нужен отдельный источник питания необходимой мощности расположте его непосредственно возле мощного потребителя. Подключите его выход 24 в напрямую к потребителю. На те провода которые подключались к потребителю раньше от стенда подключите реле на 24в 10А. Через открытый контакт реле подключите источник питания к сети.

Сообщение отредактировал rosck - 10.7.2015, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 14.7.2015, 11:35
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Ну дык померте в момент включения напряжение на источнике питания, и потом делайте вывод, что там требуется, увеличивать сечение, смотреть блоки или еще что.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 23.7.2015, 16:03
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



как вариант DC-DC преобразователь
http://www.chipdip.ru/product/mpa-3e/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.7.2015, 17:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(AAL1982 @ 23.7.2015, 16:03) *
как вариант DC-DC преобразователь
http://www.chipdip.ru/product/mpa-3e/

У ТС мощность 1 кВт. Да и с проводами непонятки. А вы даёте сылку на 3вт преобразователь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 30.7.2015, 12:15
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Скорее всего вам нужно менять источник питания стенда. Сравните мощность подключаемой нагрузки с мощностью источника питания. Также проверьте состояние всех контактов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 31.7.2015, 0:32
Сообщение #11





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.7.2015, 15:04) *
Ну а предложение Dimka1 абсурдно

По всей глядимости, понижающий трансформатор 220/24 не обладает достаточной мощностью для пусковых токов насоса и электромагнитов. Поэтому увеличение ёмкости конденсатора на выпрямителе (а он хоть есть-то?) избавит от провалов.