Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО не срабатывает при замыкании на воду , УЗО, проверка

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.7.2015, 19:07
Сообщение #21





Гости






Цитата(FRAER @ 20.7.2015, 18:51) *
а нет этому названия в современных НД, но то что требованиям TN-C не удовлетворяет - факт

А это чем не удовлетворяет: ПУЭ, "1.7.3. ...
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);... "?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.7.2015, 19:09
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



razread, Интересно на какую глубину автор вопроса закопал своё местное заземление для организации системы ТТ? Он вроде написал что живет на ДЕВЯТОМ этаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.7.2015, 19:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
А это чем не удовлетворяет: ПУЭ, "1.7.3. ...
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);... "?

пуэ одним этим пунктом не ограничено, читаем 1.7.131-132 и проверяем соответствие


Цитата
Смысл той шепотки для именно этой темы? Или вы думаете я сам не догадываюсь что соль повысит электропроводимость воды?
да это я так, просто для интереса, думал, вы эксперимент проведете и о результатах отпишетесь... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.7.2015, 19:21
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(шахтер @ 20.7.2015, 19:09) *
razread, Интересно на какую глубину автор вопроса закопал своё местное заземление для организации системы ТТ? Он вроде написал что живет на ДЕВЯТОМ этаже.

Ну так я и ничего не говорил про местное заземление. Я просто намекнул ему чтоб развить мысль о срабатывании УЗО, что если сопротивление естественного заземления бойлера через воду и крепёж пройдёт по параметрам указанным в ПУЭ, то УЗО сработает, а если нет, то и при пробое ТЭНа УЗО будет продолжать работать во включённом положении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener111
сообщение 20.7.2015, 23:02
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.7.2015
Пользователь №: 46179



Цитата(razread @ 20.7.2015, 19:00) *
П.С. И ещё нужно добавить что если вы жёлто зелёный проводник в этажном щитке не намерены подключать, то и в розетках его отключите, потому что со всех работающих приборов в доме на вашей "земле" будет наводится хороший потенциал. Проверяется элементарно включаете компьютер и индикатором проверяете на заземляющем контакте в любой розетке.

Спасибо, да, по поводу розеток тоже подумал. Не думал о компьютерах и прочей электронике, подумал о более простом примере: если, например. будет пробой с фазы на корпус включенного утюга, то этот потенциал пойдет по всей линии розеток на желто-зеленый, и, коснувшись, например холодильника, могу получить разряд тока? А на этой линии обычных розеток в комнате и кухне у меня ведь вообще УЗО нет! Надо ставить? Или во всех розетках поотключать землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 21.7.2015, 0:05
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3150
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нет, надо желтозелёный проводник посадить на PEN-шину в этажном щитке. Тогда, при к.з. фазы в утюге на корпус, просто сработает автомат розеточной линии по сверхтоку.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.7.2015, 0:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения