Необходимо выполнить проект по электроснабжению цеха. В ТУ прописано: "Обеспечить выполнения норм ГОСТ 13109-97. Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество электрической энергии в точках присоединения". Подскажите что за устройства и по каким параметрам их выбирают.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3172 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Весьма опрометчивая фраза, виновниками низкого качества электроэнергии могут быть как поставщики, так и потребители, если у потребителя плохие сети, то качество в точке не гарантирует качества на потребителе (электроприёмнике). Ну а по контролю качества есть много приборов, как щитовых(стационарных), так и переносных. Например у меня в хозяйстве один на все точки, переносной FLUKE-435.
Если низкое качество у поставщика и потребитель вместо судебных тяжб предлагает в ТУ обеспечить качество, закладывайте стабилизаторы, дроссели, испугайте стоимостью этого доп. оборудования. Собирайте совещание с заказчиком и по протоколу согласовывайте все их хотелки по пунктам, иначе крайними будете вы. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.7.2015, 11:24 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2015 Пользователь №: 46111 ![]() |
Цитата совещание с заказчиком и по протоколу согласовывайте все их хотелки по пунктам Это хотелки поставщика электроэнергии, Тех. условие для технического присоединение выдал РЭС. насчет контроля более и менее ясно, а вот насчет поддержание качества. В ТУ еще сказано что предельно допустимые значение провала напряжения равно 30с, и отклонение частоты согласно ГОСТ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3172 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну потребитель не в силах изменить частоту сети, а провалы - это уже требования к потребителю, а не к схеме электроснабжения. Хотя расчёт петли ни кто не отменял.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А может имели ввиду компенсацию cos.?
Эти новоиспечённые менеджеры могут написать что угодно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ГОСТ 13109-97.-устаревший ,для контроля можно счетчик с регистратором ПКЭ поставить,если мощная активно-индуктивная нагрузка то ставить УПП или ЧП,плюс КРМ. но это деньги на ветер.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3172 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Почему и пишу
Собирайте совещание с заказчиком и по протоколу согласовывайте все их хотелки по пунктам, иначе крайними будете вы. ГОСТ 13109-97.-устаревший Зря вы так, ГОСТ действующий, и ссылочный для тех.регламента. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Зря вы так, ГОСТ действующий Документ утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2014 года в связи с истечением срока действия, продленного Приказом Росстандарта от 25.10.2012 N 565-ст. Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество требуйте обосновать, насколько помню заставить Вас "оснастить" они не могут, только обеспечить качество ЭЭ на границе, но это палка о 2-х концах, ибо и они должны соблюдать ПКЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3172 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Документ утратил силу Принято, извиняюсь, отстал: "Статус: Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено Применяется для целей технического регламента" (из ИС "Кодекс") -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.6.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27958 ![]() |
Я думаю, что обеспечить выполнение ГОСТ 13109 это очень трудная здравствуйте задача, т.к. действующий ГОСТ 32144-2013 предъявляет более мягкие требования к электроэнергии в точке общего присоединиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а ГОСТ 13109 и не надо выполнять, ибо он не действующий
читайте тему внимательнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |