![]() Блинкеры какой защиты установлены? фото |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Блинкеры какой защиты установлены? фото |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Гостехнадзор выдал предписание сделать надписи над блинкерами. А я знать не знаю что за блинкеры.
РУ-6 кВ, масляные выключатели. На каких-то ячейках по два блинкера, на каких-то по одному. Но связи никакой - например на одной секции на вводе один, на другой секции на вводе два блинкера. Так же и на отходящие: в сторону одного трансформатора - 2 блинкера, в сторону другого 1 блинкер. МТЗ иль МТО??? Как определить? |
||
![]() |
|||
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
На одном блинкере повесьте табичку "АХЗ1", на другом - "АХЗ2" То бишь, "А хрен его знает".
Такого дичайшего непрофессионализма и здесь не ожидал. Схему хоть посмотреть можете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Я с релейкой не на "ты". Схемы релейки нет. Надписи должны быть МТО и МТЗ, так? Только где какой блинкер?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда нужно начать с восстановления схемы с натуры. Она не очень то и сложная, судя по всему.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я с релейкой не на "ты". Схемы релейки нет. Надписи должны быть МТО и МТЗ, так? Только где какой блинкер? Крутизна и профессионализм - совершенно разные понятия. Выполняете рекомендацию Ну тогда нужно начать с восстановления схемы с натуры. Элементарная выверка то ли по маркировкам на проводах (явно - очень четкая), то ли прозвонкой: куда идет провод от обмотки блинкера. Если на это неспособны, идите в раздел для чайников. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7582 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Гостехнадзор выдал предписание сделать надписи над блинкерами. Реле указательное, назовите РУ-1, РУ-2, хотя в схеме сигнализации ячейки должны быть обозначения. Эти реле предназначены для контроля утечки, завязаны с трансформаторами тока нулевой последовательности (дифференциальные трансформаторы), которые одеты на шейку кабеля. Два реле значит в ячейке 2 контролируемых кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Пол года назад получил ответ на другом форуме!
Один - Аварийное отключение МВ. Второй - Резерв |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кстати, не понятно, почему технадзор не дрюкнул за отсутствие схем.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 20:13 |
|
![]() |