Здравствуйте форумчане! Кто имел дело с приводами подобного типа. Вопрос собственно вот в чем: по факту у нас смонтированы данные огнезащитные клапана и к ним пришли модули управления МДУ-1, так вот у них существует интерфейс адресной линии связи. То есть каждый привод должен управляться с пожарного адресного блока но в проекте у "слаботочников" не предусмотрено. Пробовали управлять с блоков посредством параллельных кнопок но получается что если реле (от пожарного блока ПКУ) замыкает нормально-разомкнутый "сухой контакт" идущий на кнопку то возможно управлять только один приводом так как они работают только через определенное сопротивление (1,5 кОм) и если увеличить количество кнопок МДУ-1 не реагирует. Приехал пусконаладчик и сказал что нет необходимости в модулях МДУ-1 так как достаточно управлять автоматом который будет снимать напряжение и клапана будут приводится в аварийный режим (закрываться за счет работы возвратной пружины) а при подачи напряжения снова приводится в нормальный режим. Есть сомнение! Кто сталкивался или пробовал включать подобные клапана без модулей управления? Ваше мнение. За раннее спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3214 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Проблема, я так понимаю, в снабженцах, которые купили клапана с блоками дистанционного управления, которых в проекте не было, и это единственное, что приходит в голову. Стоят такие клапана, тоже без блоков, при сработке датчиков, с приводов снимается напряжение и они закрываются, прикольно жужжат при этом.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Проблема, я так понимаю, в снабженцах, которые купили клапана с блоками дистанционного управления, которых в проекте не было, и это единственное, что приходит в голову. Стоят такие клапана, тоже без блоков, при сработке датчиков, с приводов снимается напряжение и они закрываются, прикольно жужжат при этом. А открываются при подаче напряжения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если привод пружинный, то на питающую линию ставится независимый расцепитель к автомату и на этот расцепитель завязывается с пожарной сигнализацией. Как пожарка сработала - питание рубится и под действием пружины клапана закрываются. При подаче питания двигатель открывает клапан и удерживает в таком положении. Есть вариант, когда пружины нет и реверсивный двигатель стоит. Тогда нужно схему управления городить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3214 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А открываются при подаче напряжения? Да, как только восстанавливается питание щитов вентиляции, на клапаны подаётся напряжение и они открываются. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |