Здравствуйте, подскажите, плиззз.
Планируем кабельную линию 630а. Для удобства монтажа заказчик просит заложить одножильные кабели на каждую фазу. Ориентировочно будут 1х300, сшитый полиэтилен. Можем мы уменьшать по сечению и нулевой, и защитный кабель? |
|
|
|
|
24.6.2015, 20:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
-------------------- |
|
|
25.6.2015, 5:53
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Cvbn, а какие конечные приемники?
|
|
|
25.6.2015, 8:16
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не принято на таких токах использовать раздельные рабочие и защитные проводники. Для этого нужны очень серьёзные обоснования и деньги (стоимость материалов возрастает процентов на 20).
Не корректно использовать одножильные кабели. П.1.2.52. ПУЭ запрещает прокладывать нулевые жилы отдельно от фазных. Для облегчения монтажа правильнее проложить 3-4 4-х жильных кабеля в параллель суммарным сечением чуть более расчётного. У меня в хозяйстве такие связки из счетверённых кабелей работают уже более 10 лет. -------------------- |
|
|
|
|
25.6.2015, 11:40
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если линия в земле, то конечно трудно будет правильную геометрию расположения соблюсти, но если это открыто (например от встроенной ТП до приемника), то ГОСТ Р 50571.5.52-2011 не только рассматривает вариант одножильных кабелей, но и дает рекомендации при спренных линиях, выполненых из одножильных кабелей (приложение H).
|
|
|
25.6.2015, 18:00
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
|
|
|
25.6.2015, 20:07
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Cvbn, потребители какие?
имхо, PE можно выбрать как S/2 (300/2=150 кв.мм), а N в зависимости от потребителей, возможно и не стоит занижать... а в некоторых случаях и надо увеличивать относительно сечения фазного |
|
|
|
|
25.6.2015, 23:01
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Не принято на таких токах использовать раздельные рабочие и защитные проводники. Для этого нужны очень серьёзные обоснования и деньги (стоимость материалов возрастает процентов на 20). Не корректно использовать одножильные кабели. П.1.2.52. ПУЭ запрещает прокладывать нулевые жилы отдельно от фазных. Для облегчения монтажа правильнее проложить 3-4 4-х жильных кабеля в параллель суммарным сечением чуть более расчётного. У меня в хозяйстве такие связки из счетверённых кабелей работают уже более 10 лет. +1 Хотел что то написать, по сути получилось то же. |
|
|
26.6.2015, 15:30
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
FRAER,
потребители - в большинстве своем электродвигатели (насосы, элеваторы) Сообщение отредактировал Cvbn - 26.6.2015, 15:45 |
|
|
26.6.2015, 16:25
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Cvbn, тогда можно и ноль понизить в сечении пополам
|
|
|
|
|
26.6.2015, 18:32
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
|
|
|
26.6.2015, 19:52
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Cvbn, ну так "ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
|
|
|
26.6.2015, 21:18
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
А, ну ОК, еще раз спасибо
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|