непонятки с выключателем света |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
непонятки с выключателем света |
| Гость_Гость_владимир_*_* |
24.6.2015, 8:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Старый дом, 3 фазная сеть алюминий
хочу поменять выключатель света 2 клавишный снял старый там 3 провода: обычно 1-фаза и 2 уходят на люстру с собой была C-ка и индикатор: проверяю 1 провод индикатор фаза горит 2 провод уходящий индикатор не горит 3 провод фаза периодический мигает Промерял C-ой м/у 1 и 2 220В м/у 1 и 3 115В м/у 2 и 3 88В Разбрираю автомат везде от 0 до 5В Старый выключатель был подключен 1 и 2 на одну клавишу. Откуда берутся эти 115В ? Как в этом случае подключить 2 клавишный выключатель ? |
|
|
|
|
24.6.2015, 20:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Старый дом, 3 фазная сеть алюминий хочу поменять выключатель света 2 клавишный Как в этом случае подключить 2 клавишный выключатель ? Откуда в доме может быть 3-х фазная сеть? Как определил? В многоэтажках в распределительных щитах - да. В квартиры же заходит 1 фаза. Хотя, сейчас возможно все, что угодно. Были бы деньги. Вообще похоже сюда не чайники заходят - самовары на дровах! Или народ в тайге живет и нет электрика поблизости... Или тяжело в любом поисковике набрать нужный вопрос? Мне хватило полминуты. Хотя я и так знаю как. Вот почитай! http://acdc.co.ua/elektromontaj/shemy/dvuh...ykluchatel.html Сообщение отредактировал DANTIST - 24.6.2015, 20:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
| Гость_Гость_владимир_*_* |
26.6.2015, 9:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
>Откуда в доме может быть 3-х фазная сеть? Как определил?
Счетчик 3 фазный, на эл плиту 3 фазы зацеплено. М/у фазами 380В, думаю этого достаточно. Вопрос не схеме подключения это и так понятно, а в том откуда в уходящем на люстру проводе 115В вместо 0 может возникать и можно ли его подключать. Ведь в этом случае на 2 линии ламп будет постоянно 115В, при разорванной цепи. |
|
|
26.6.2015, 11:03
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Счетчик 3 фазный, на эл плиту 3 фазы зацеплено. М/у фазами 380В, думаю этого достаточно. Вопрос не схеме подключения это и так понятно, а в том откуда в уходящем на люстру проводе 115В вместо 0 может возникать и можно ли его подключать. Ведь в этом случае на 2 линии ламп будет постоянно 115В, при разорванной цепи. Извини, не силен я в 3-х фазном токе. Не часто с ним приходилось иметь дело. В 3-х фазах может быть 115 (точнее 127) вольт, если линейное 220 В при соединении звездой. У тебя 380. ХЗ, как может быть 115 В. Если 2 лампы соединить последовательно в подать на них 230 В, посредине будет 115 В. Сообщение отредактировал DANTIST - 26.6.2015, 11:03 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:13
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А в люстре что? Может тоже только два провода используются, а третий в воздухе? Что такое С-ка? Если вы так называете цифровой мультиметр, тогда на третьем просто наводка.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|