![]() Непонятное поведение автоматов при КЗ , Провел проводку. Пайка. Нет разрывов. При кз автомат сраб. с задержкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Непонятное поведение автоматов при КЗ , Провел проводку. Пайка. Нет разрывов. При кз автомат сраб. с задержкой |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45863 ![]() |
Привет всем. Провел в доме, котором сделали пристройку и полностью обделываем по новому, проводку. Цельный провод(4мм^2) по всем комнатам без скруток. От него выводил провода(2,5мм^2) на розетки и свет. Места соединения обработал пайкой и обмотал изолентой, думаю в них проблем 100% нет так как делал качественно. После того как все ответвления сделал решил проверить проводку на к.з. в точке "9"(рис.) p.s. еще до того как начали устанавливать гипсокартон и не было на стенках установлено металлических профилей для гипсокартона. при коротком замыкании автоматы(25 ампер) на счетчике не захотели срабатывать моментально. (задержка 1-2 сек) списал на то что они были изношены. Началась сессия забыл про эту проводку. По окончании сессии прикупил мультитестер и новые автоматы и захотел выяснить в чем проблема. Но уже были установлены профили а на них закреплен гипсокартон(что очень сильно мещает в поисках проблем).
Так вот. Решил тестером проверить сопротивление проводки(соединил концы выходящие на автоматы(счетчик) и замерил сопротивление в точке 9. Оно было равно 1-1.2 Ома что примерно соответствует норме. (90м*0.043(Ом*мм^2)/м)/4мм^2=0,96Ом Замерил напряжение на автоматах - 210 В. А при подключении проводки в точке 9 так же 210 В. При к.з. явно должен был ток в цепи превысить 200 А. за доли секунды, так что автоматы должны были сразу сработать. Я сделал следующее. В точках где производил к.з. я устанавливал автомат(новый который купил. на 25 ампер IEK однополюсный). И замыкал цепь им. И в точках 1,2,3,4 - автоматы на счетчике и автомат которым производил к.з. срабатывали моментально. Даже искрения не было. Но в точках 5,6,7,8,9 при к.з. автомат начинал жужать, появлялось мелкое искрение и через 1,5-2 сек выбивался какой то 1 автомат. (на счетчике или которым проводил к.з.) В точке 5 - как раз и можно назвать точкой начала неполадки. Так как в ней автоматы срабатывали то моментально, то с задержкой. Сопротивление в данной точке от счетчика 0,5-0,6 Ома так-же думаю в норме. ![]() Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее решить |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата При к.з. явно должен был ток в цепи превысить 200 А кто сказал? если рассматривать цепь приходящую к вам на автоматы как черный ящик - Активный Двухполюсник, то его схема замещения должна состоять из ЭДС и внутреннего сопротивленияя вот могу наоборот утверждать, что ток КЗ в цепи явно НЕ должен превысить 200А согласно вашим исходным данным... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее решить Вы изначально пошли по неверному пути. Чтобы замерить токи КЗ выполняется измерение сопротивления петли "фаза-ноль". При этом измеряется полное сопротивление этой цепи: обмотка трансформатора на ТП+сопротивление лини до Вашего дома+сопротивление линии в доме до точки измерения. Выполняется это специальными приборами, которые могут показать величину сопротивления этой петли, а токи КЗ рассчитываются по специальной формуле. Более современные приборы показывают сразу величину тока КЗ, путём создания искусственого кратковременного (один период) КЗ. На величину этого сопротивления оказывают многие факторы: сечение проводов, их протяжённость, состояние контактных соединений... Работы эти выполняют специалисты электролабораторий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
...Но в точках 5,6,7,8,9 при к.з. автомат начинал жужать, появлялось мелкое искрение и через 1,5-2 сек выбивался какой то 1 автомат. (на счетчике или которым проводил к.з.) В точке 5 - как раз и можно назвать точкой начала неполадки. Так как в ней автоматы срабатывали то моментально, то с задержкой. Сопротивление в данной точке от счетчика 0,5-0,6 Ома так-же думаю в норме. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее решить А что за автоматы у Вас? Я имею ввиду не фирму, а тип (класс). B, C или D? Типа С25. Ну D маловероятно, конечно. Они из каких соображений выбирались? Или просто по току срабатывания. И зачем эта проверка на КЗ? Это что, рекомендуют? А кроме IEK, что-то другое не пробовали? Если стоят автоматы С25, можно поставить В25. Они шустрее. Думаю, двигатели Вы запускать не будете, а от старта холодильника он не сработает. Кстати, а что снаружи дома творится? Далеко ли до подстанции и много ли там скруток? Сообщение отредактировал DANTIST - 23.6.2015, 20:28 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Блин, да откуда вы берётесь, "проверяльщики-короткозамыкальщики"? За два дня второй уже.
По сабжу - действительно, интересно какова характеристика автоматов. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45863 ![]() |
кто сказал? если рассматривать цепь приходящую к вам на автоматы как черный ящик - Активный Двухполюсник, то его схема замещения должна состоять из ЭДС и внутреннего сопротивления я вот могу наоборот утверждать, что ток КЗ в цепи явно НЕ должен превысить 200А согласно вашим исходным данным... Понятное дело что кз не будет равно 200А я просто примерно говорю. Я высчитывал примерно исходя из того что источник питания является счетчик. Так как сопротивление всей цепи от трансформатора я рассчитать вряд ли могу. Да и по сути если учитывать всю цепь в любом случае ток КЗ явно превышал 25 А. Вы изначально пошли по неверному пути. Чтобы замерить токи КЗ выполняется измерение сопротивления петли "фаза-ноль". При этом измеряется полное сопротивление этой цепи: обмотка трансформатора на ТП+сопротивление лини до Вашего дома+сопротивление линии в доме до точки измерения. Выполняется это специальными приборами, которые могут показать величину сопротивления этой петли, а токи КЗ рассчитываются по специальной формуле. Более современные приборы показывают сразу величину тока КЗ, путём создания искусственого кратковременного (один период) КЗ. На величину этого сопротивления оказывают многие факторы: сечение проводов, их протяжённость, состояние контактных соединений... Работы эти выполняют специалисты электролабораторий. Опять же. Я вроде написал в разделе чайников но такое ощущение, что меня по новой заставляют проходить курс физики. Думаю вряд токи кз будут ниже основных устанавливаемых автоматов в домах. Вопрос не в том как рассчитать ток кз а в чем может быть проблема, так как при проводке 0,5 Ом сопротивления автоматы на кз срабатывают моментально а при большем уже тупят. Либо проблема заключается в чем то другом, а в чем именно я и не могу сам понять, вот и прошу помощи. А что за автоматы у Вас? Я имею ввиду не фирму, а тип (класс). B, C или D? Типа С25. Ну D маловероятно, конечно. Они из каких соображений выбирались? Или просто по току срабатывания. И зачем эта проверка на КЗ? Это что, рекомендуют? А кроме IEK, что-то другое не пробовали? Если стоят автоматы С25, можно поставить В25. Они шустрее. Думаю, двигатели Вы запускать не будете, а от старта холодильника он не сработает. Кстати, а что снаружи дома творится? Далеко ли до подстанции и много ли там скруток? класса B. Особых предпочтений не делал так как выбора особого и не было при токе 25А. Насчет других автоматов не интересовался. Если нет других предположений в причине проблемы кроме автоматов то по совету попробую установить другой тип автомата. Насчет электроподстанции особо не интересовался. Если данные о подстанции помогут выявить проблему то узнаю и отпишусь Блин, да откуда вы берётесь, "проверяльщики-короткозамыкальщики"? За два дня второй уже. По сабжу - действительно, интересно какова характеристика автоматов. Ну не знаю по мне без какого либо оборудование к.з. лучший способ проверить всю проделанную работу не имея при себе никакого оборудования. Класс B. И старые и новые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Да и по сути если учитывать всю цепь в любом случае ток КЗ явно превышал 25 А. Раз уж устраиваете реальное КЗ, то уж и измерьте ток. Очень может быть, что он в пределах 25-50А ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Расчет и измерения неверны с самого начала:
1. Удельное сопротивление меди 4 кв.мм. 4,61 Ом/км или 0,0046 Ом/м, а у вас на порядок больше; 2. Измерить тестером сопротивления меньше Ома не возможно. 3. Рассчитывать токи к.з. для участка цепи это вообще нонсенс. Sinus, поддерживаю на все 100%, нет там никаких сверхтоков, простая сработка тепловой. Автору темы. Измерьте ток в цепи при к.з. измерительными клещами, прямо вашим методом, вы будете удивлены. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Rathephone, а из каких соображений вообще было принято решение делать такую мудреную разводку? Нельзя было по человечески поставить за счетчиком пару-тройку автоматов и от них проложить ветви. Зачем весь вот этот лабиринт Минотавра городить? С кем-то советовались по схеме проводки?
Попался такой красивый рисунок по разводки сети. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.6.2015, 12:39 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Блин, да откуда вы берётесь, "проверяльщики-короткозамыкальщики"? За два дня второй уже. дак магнитные бури третьи сутки, вот всякие чудики и активизировались... ![]() по сабжу: ТС делал измерения петли фаза-ноль? Если нет - пустой разговор ниочём... Автору темы. Измерьте ток в цепи при к.з. измерительными клещами, прямо вашим методом, вы будете удивлены. ИМХО: не надо давать таких советов "чайникам", неровен час - дом спалит... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ТС делал измерения петли фаза-ноль? Если нет - пустой разговор ниочём... А Вы шутник... Какая такая петля, какая фаза-нуль?... Автор же полностью обделывает по новому проводку, автоматы на счётчике... раздел для чайников... А посему ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |