Здравствуйте.
Возникла некоторая проблема. Надо соединить два кабеля 16 кв мм с 2,5 кв мм (или с 4 кв мм). В колодец кинули кабель 5х16 (по проекту так), а ящик, который надо подключить, не мощный (менее 3 кВт) и в водной автомат не влазит 16 квадратов. Как подключить этот ящик, я думаю есть какой-нибудь переходник или еще какая-нибудь премудрость? Нашел вот такие распределители https://library.e.abb.com/public/1e2f79432f...00000000409.pdf, но они вроде немного для другого, но на крайний случай и он сгодится. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... и в водной автомат не влазит 16 квадратов. Что же это за автоматик такой, в который не лезет 16мм2?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Про автоматик сейчас не скажу, но на первый взгляд не влезет, если влезет то очень хорошо, но с другой стороны этот кабель с 16 квадратами подходит к магнитному пускателю в который 100% не влезет 16 квадратов.
Все же есть какие-нибудь способы соединения таких кабелей? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
орех
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Напильником конец кабеля обработайте
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
про "орех" спасибо, а про напильник думал ( подрезать пару жил в кабеле), но думаю это не совсем правильно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...подрезать пару жил в кабеле... А что за кабель то у Вас на вводе с многопроволочной жилой (5*16)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Марку кабеля не скажу точно, но вот такой
![]() В итоге в автомат он зашел, на ноль сделал ответвление при помощи "ореха". А другой конец кабеля в магнитный пускатель завел через клеммную колодку на 60А. Всем спасибо. Если интересна предыстория, то, оказывается, проектировщики вычитали, что такой кабель можно проложить в земле без защиты (протянуть в трубе пластиковой) и эта была основная причина его применения и наплевать, что ящик потребляет не более 3х кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Grant, гоните проектировщиков своих
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Мне непонятно
1. Зачем 5 проводный кабель для 3 фазного (насоса?) в земле/воде? 2. Зачем при мощности в менее 3 кВт 4,5 А требуется так завышать сечение? Чтобы это было оправданно длинна должна быть ооочень большая до насоса. Ну про защиту от мех повреждений тоже - хотя может быть есть тонкости в питании насосов, хз. Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 9:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У нас есть внутренний документ не то мин.энерго не то сетей, что в земле прокладывать не менее 16кв. Мне кажется, что ноги растут из ПУЭ, где кабельные линии начинаются от 16кв. Тут уже обсуждался вопрос пропрокладку электропроводки (до 16 кв) в земле. Но Если в РФ есть уже ГОСТы со способами прокладки, то у нас до сих пор в землю не менее 16 - это закон. Но я знаю, что в Москве выдают ТУ на внешнее освещение на 35кв медь минимум.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.6.2015, 10:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
2.1.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4. Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы. Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3. Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7. Как я понял вне зависимости от диаметра фазной жилы если кабель проложен в земле то он должен отвечать требованиям гл. 2.3. Т.е ПУЭ предпологает укладку кабеля менее 16 кв мм в землю. Внутренние правила это второй вопрос. Тем более насос можно питать 3P+ PE Или вообще если вдаваться в крайности 3P- используя водопроводные трубы без наличия в них изолирующих вставок в качестве PE, с соблюдением требований 1.7.122 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я понимаю это так, что если кабель проложен непосредственно в земле, то см.2.3, а это значит от 16 квадрат. Но есть ГОСТ Р 50571.5.52 и согласно ему можно выполнить электропроводку в земле непосредственно.
И кстати этот стандарт под "электропроводкой" понимает не тоже самое, что ПУЭ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Так можно затеять спор по трактованию ПУЭ, возможно вы правы.
Тем более в ГОСТ этот момент описан им и пользоваться. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |