Параллельная работа трансформаторов , В длинных линиях освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Параллельная работа трансформаторов , В длинных линиях освещения |
9.6.2015, 8:37
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
"Параллельное включение трансформаторов применяют и в более сложных случаях, например, когда сеть низшего напряжения (осветительная) имеет большую протяженность. Такую сеть питают несколькими трансформаторами в различных местах, что уменьшает падение напряжения в линии и дает возможность применять провода меньшего сечения для устройства такой линии"
Кто сталкивался с такими линиями, в чем особенности реализации таких схем? Сообщение отредактировал Student_007 - 9.6.2015, 8:39 |
|
|
|
|
9.6.2015, 9:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Сложно посчитать/угадать и даже измерить токи КЗ.
Нужно предусматривать отключение линии от всех источников или участками. Возникают сложности с АСУНО. |
|
|
9.6.2015, 10:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Возникают сложности с АСУНО. В чем конкретно ? А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно Сообщение отредактировал moshkarow - 9.6.2015, 10:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
10.6.2015, 0:49
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата В чем конкретно ? Обеспечение одновременности срабатывания пускателей на всех источниках э.э. Ну и человеческий фактор. Оператор АСУНО должен помнить что освещение ул. Пупыря (3км) питается одновременно от N шт. трансформаторов. Еще вспомнил подводный камень. Учет электроэнергии. Был случай. (не совсем проверенная версия) Линия освещения питалась от 3-х трансов. Трансы "общественные", тоесть там и освещение улиц, и жилые дома, и гаражи какие то прочие потребители. Так вот, по вечерам один из трансов оказывался перегружен, и по линии освещения потекли всякие токи-перетоки. Счетчики все это усердно считали. Плюс, ощутимо грелся один участок трассы освещения. Вышли из ситуации - отделением участков друг от друга, все встало на свои места. (ипользовали мачтовые разъединители) Отсюда напрашивается вывод: В параллельную работу желательно ставить трансформаторы специально заточенные под освещение. Но это фантастика. В реальности, на стадии проектирования, нужно получить информацию о загруженности трансов. Ну и конечно схемы подключения обмоток трансформатора должны быть одинаковые. Цитата А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно ИМХО тут полтора варианта: - улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП - две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются. ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка. |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.6.2015, 5:40
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Интересно стало, а зачем параллелить ТП? Нельзя ли сделать так: имеем участок линии освещения 1 км (цифра условная), запитанную от ТП №1. В конце этого участка ставим контактор, катушка которого получает питание от этого участка, а силовые контакты питаем от ТП №2. Таким образом при включении освещения первого участка контактор срабатывает и включает второй участок линии, запитанный от ТП № 2 и т.д., т.е. получается каскадное включение протяжённой линии освещения. Таким образом и вопрос учёта электроэнергии упрощается установкой счётчика в каждой ТП. Мне, конечно можно возразить, что напряжение в конце участка может быть недостаточным для срабатывания контактора, но, если не изменяет память, отклонение напряжения питания сети освещения допускается в пределах 5%, что для катушки контактора вполне допустимо.
|
|
|
10.6.2015, 9:53
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
. ИМХО тут полтора варианта: - улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП - две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются. ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка. Я вас правильно понял ? Является ли в таком случае работа трансформаторов - параллельная ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
11.6.2015, 6:52
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Является ли в таком случае работа трансформаторов - параллельная ? В рамках этой темы - Да. |
|
|
|
|
11.6.2015, 21:31
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП Интересно посчитать токи короткого замыкания, когда место кз подпитывается от дальней подстанции, уставка защиты которой окажет меньше установившегося тока КЗ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.6.2015, 4:39
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Думаю, что запросто может получиться, что ток К.З. будет вообще меньше номинального для выбранного сечения.
Но для чего то же это придумали и на бумаге прописали. Цитата Нельзя ли сделать так: имеем участок линии освещения 1 км (цифра условная), запитанную от ТП №1. В конце этого участка ставим контактор, катушка которого получает питание от этого участка, а силовые контакты питаем от ТП №2. Таким образом при включении освещения первого участка контактор срабатывает и включает второй участок линии, запитанный от ТП № 2 и т.д., т.е. получается каскадное включение протяжённой линии освещения. Так и делают. Только контакторы стоят в шкафу АСУНО. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|