Параллельная работа трансформаторов , В длинных линиях освещения

Student_007
сообщение 9.6.2015, 8:37
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



"Параллельное включение трансформаторов применяют и в более сложных случаях, например, когда сеть низшего напряжения (осветительная) имеет большую протяженность. Такую сеть питают несколькими трансформаторами в различных местах, что уменьшает падение напряжения в линии и дает возможность применять провода меньшего сечения для устройства такой линии"

Кто сталкивался с такими линиями, в чем особенности реализации таких схем?

Сообщение отредактировал Student_007 - 9.6.2015, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.6.2015, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Сложно посчитать/угадать и даже измерить токи КЗ.
Нужно предусматривать отключение линии от всех источников или участками.
Возникают сложности с АСУНО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.6.2015, 10:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3297
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Sinus @ 9.6.2015, 9:10) *
Возникают сложности с АСУНО.

В чем конкретно ?
А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно

Сообщение отредактировал moshkarow - 9.6.2015, 10:18


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.6.2015, 0:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
В чем конкретно ?

Обеспечение одновременности срабатывания пускателей на всех источниках э.э.
Ну и человеческий фактор.
Оператор АСУНО должен помнить что освещение ул. Пупыря (3км) питается одновременно от N шт. трансформаторов.

Еще вспомнил подводный камень.
Учет электроэнергии.
Был случай. (не совсем проверенная версия) Линия освещения питалась от 3-х трансов. Трансы "общественные", тоесть там и освещение улиц, и жилые дома, и гаражи какие то прочие потребители. Так вот, по вечерам один из трансов оказывался перегружен, и по линии освещения потекли всякие токи-перетоки. Счетчики все это усердно считали. Плюс, ощутимо грелся один участок трассы освещения.
Вышли из ситуации - отделением участков друг от друга, все встало на свои места. (ипользовали мачтовые разъединители)
Отсюда напрашивается вывод:
В параллельную работу желательно ставить трансформаторы специально заточенные под освещение. Но это фантастика. В реальности, на стадии проектирования, нужно получить информацию о загруженности трансов.

Ну и конечно схемы подключения обмоток трансформатора должны быть одинаковые.

Цитата
А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно

ИМХО тут полтора варианта:
- улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП
- две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются.
ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2015, 5:40
Сообщение #5





Гости






Интересно стало, а зачем параллелить ТП? Нельзя ли сделать так: имеем участок линии освещения 1 км (цифра условная), запитанную от ТП №1. В конце этого участка ставим контактор, катушка которого получает питание от этого участка, а силовые контакты питаем от ТП №2. Таким образом при включении освещения первого участка контактор срабатывает и включает второй участок линии, запитанный от ТП № 2 и т.д., т.е. получается каскадное включение протяжённой линии освещения. Таким образом и вопрос учёта электроэнергии упрощается установкой счётчика в каждой ТП. Мне, конечно можно возразить, что напряжение в конце участка может быть недостаточным для срабатывания контактора, но, если не изменяет память, отклонение напряжения питания сети освещения допускается в пределах 5%, что для катушки контактора вполне допустимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.6.2015, 9:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3297
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Sinus @ 10.6.2015, 1:49) *
.


ИМХО тут полтора варианта:
- улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП
- две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются.
ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка.

Я вас правильно понял ?
Является ли в таком случае работа трансформаторов - параллельная ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.6.2015, 6:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Является ли в таком случае работа трансформаторов - параллельная ?

В рамках этой темы - Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.6.2015, 21:31
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11246
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 10.6.2015, 0:49) *
улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП

Интересно посчитать токи короткого замыкания, когда место кз подпитывается от дальней подстанции, уставка защиты которой окажет меньше установившегося тока КЗ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.6.2015, 4:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Думаю, что запросто может получиться, что ток К.З. будет вообще меньше номинального для выбранного сечения.
Но для чего то же это придумали и на бумаге прописали.

Цитата
Нельзя ли сделать так: имеем участок линии освещения 1 км (цифра условная), запитанную от ТП №1. В конце этого участка ставим контактор, катушка которого получает питание от этого участка, а силовые контакты питаем от ТП №2. Таким образом при включении освещения первого участка контактор срабатывает и включает второй участок линии, запитанный от ТП № 2 и т.д., т.е. получается каскадное включение протяжённой линии освещения.

Так и делают. Только контакторы стоят в шкафу АСУНО. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения