Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций - к сожалению данную книгу найти и скачать не удалось. Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором - в книге указаны условия запуска двигателя с расчетами. По крайней мере влияние запуска двигателя на трансформатор или выбор конкретного трансформатора я там не нашел. Вы хотя бы потрудились написать, на что Вы там ссылаетесь. один трансформатор - один двигатель---- блок трансформатор -двигатель один трансформатор -много двигателей ------ трансформатор питающий силовую сеть Откуда данные утверждения? Я не говорю что Вы не правы, но у меня сомнения есть. Одно дело, когда трансформатор идет вместе с двигателем и расчитан на его запуск. Но другое дело, если мы подбираем отдельный трансформатор под двигатель. Допустим есть двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА. Перегрузка транса во время запуска может составить до 300%. Продавцы трансов говорят что такие перегрузки плохо влияет на срок службы трансов. Ваше мнение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Сокращение срока службы связано с увеличением температуры обмоток при перегрузке, что плохо влияет на изоляцию - она быстрее старится. Если вы пускаете из холодного состояния, то за время пуска он может даже на установившуюся рабочую температуру не выйдет. Транс по расчетному току подбираем. Проверяем по просадке напряжения при пуске.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Просадка напряжения на шинах транса будет при пуске? Как проверить? Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций . http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....758233251003754 есть программы online , специальные программы для электриков Есть несколько способов уменьшить пусковой ток : - применить частотный преобразователь - применить устройство плавного пуска - переключение со звезды на треугольник - пускать на холостом ходу - применить двухскоростной двигатель . некорые уточнения : - мы говорим о системе один тр-р ---- один двигатель - к тр-ру кроме двигателя ни чего ни подключено . Перегрузка транса во время запуска может составить до 300% - вы сказали , что это только на время пуска ( 15 сек ) ? двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА - тр- р выбран в притык , я бы выбрал 63 Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 15:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
есть программы online , специальные программы для электриков Я не нашел, буду благодарен если подскажете. Есть несколько способов уменьшить пусковой ток : - применить частотный преобразователь - применить устройство плавного пуска - переключение со звезды на треугольник - пускать на холостом ходу - применить двухскоростной двигатель . Я за то чтобы уменьшать пусковой ток двигателя + устанавливать компенсирующие устройства. И электросетям легче переносить ерегрузки, и дешевле электроэнергия обойдется. некорые уточнения : - мы говорим о системе один тр-р ---- один двигатель - к тр-ру кроме двигателя ни чего ни подключено . Перегрузка транса во время запуска может составить до 300% - вы сказали , что это только на время пуска ( 15 сек ) ? двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА - тр- р выбран в притык , я бы выбрал 63 Принимаем время пуска транса - 15сек. Допустимые кратковременные перегрузки трансформаторов при аварийных режимах: Для сухого транса - 63,5% для времени 15 сек (грубая экстраполяция). То-же для маслонаполненного транса - 215%. Для транса 63кВА получается перегрузка около 150%. Итого по моих грубых расчетах запуск двигателя выдержит только маслонаполенный транс. И то за счет сокращения срока службы транса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я не нашел, буду благодарен если подскажете. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....983248687215495 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....34847972013844 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....571456466997581 наберите в поиске - программы для электриков - soft для электриков - программы по электроснабжению Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 20:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Я имел ввиду програмку, которая считает падение напряжения в самом трансе. Если конечно такая существует.
За ссылки спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Программа "Растр" для расчета режима сети. Задете параметры линий и трансформаторов. Пусковой ток переводите в активную и реактивную мощность и считаете какие напряжения будут. Более точно не подскажу - давно уже это было.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |