![]() Подскажите как погасить "наводку" в кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подскажите как погасить "наводку" в кабеле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2015 Из: Омск Пользователь №: 45433 ![]() |
День добрый всем. Столкнулся с такой проблемой. В схему управления запуском эл.двигателя по производственным надобностям смонтировал прибор само запуска двигателя. Но изо большого количества кабелей в лотке происходит наводка напряжения фазных линиях. и прибор думает что эл.двигатель включён. чем выдаёт ошибки. Пребывал использовать простейшую RS цепочку но сопротивления перегорают. Так как номиналы точно не знаю. Может кто подскажет как убрать наводящие напряжение. достигает 140вольт. Заранее всем спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Перевожу. В сложную схему вкорячил неизвестную вам фигню. Схему не дам. На фигню ссылок тоже. Потому что лень. Но из за большого количества кабелей в лотке происходит наводка напряжения фазных линиях и прибор думает что эл.двигатель включён. чем выдаёт ошибки. Преб
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 561 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Действительно, данных - ноль. Но если принять за исходные данные те, что заданы в вопросе, то:
1)для запитки устройства использовать отдельный экранированный кабель 2)рассчитать устройство на более высокое запускающее напряжение 3)если нужно контролировать включенное состояние двигателя, то использовать реле минимального тока. Если честно, не совсем понял алгоритм работы. Я думаю, что угадаю, если скажу, что телепатов здесь нет. Поэтому лучше будет для всех, если расскажете что к чему... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2015 Из: Омск Пользователь №: 45433 ![]() |
Рассказываю проще. Фаза питания пускателя. При отключение то есть при нажатие кнопки стоп пускатель отключается но на фазном проводе остается наведёное напряжение которого не достаточно чтоб сработал пускатель но достаточно чтоб прибор контроля на него реагировал и думал что схема в работе. Прибор о котором идёт речь РСЗ-2М . Я думаю что написал всё. Буду благодарен за совет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Мысля дурная пришла.
Параллельно пускателю нагрузку лампочку например, при работе лампа будет гореть(при включенном пускателе) при выключенном "лишнее" напряжение стекать в нулевой проводник. И лесом пусть гуляет эта наводка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Если двигатель был нормально, отключен кнопкой "СТОП", реле находится в
режиме СТОП, непрерывно горит желтый индикатор РАБОТА реле. Паспорт пробывали читать ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как уже было написано - экран примените
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А где вы измеряете напряжение которое остается? Если на катушке контактора, то это возможно со схемы прибора самозапуска, т.к. в выключенном состоянии "фаза" катушки контактора отсоединена от сети и там никакой наведенки быть не может. Либо это нормальное состояние прибора контроля и он таким способом мониторит состояние пускателя и кнопок, либо это дефект в приборе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2015 Из: Омск Пользователь №: 45433 ![]() |
И паспорт читали и принцип работы знаем. сделать экран технически не возможно. мы бы это сделали сразу бы. напряжение измеряли без всякого прибора. то есть не кто не мог дат и появится неоткуда напруге. напряжение мерили после кнопки пуск без нажатия на кнопку. из за этой наводки прибор показывает работу. а вот мысль что ни будь включить в сеть чтоб лишняя наведённая напруга стекала в нулевой проводник. стоит подумать. в условиях мастерской на стенде работает идеально. все приборы протестированы. не на всех позициях такое. наведёнка не везде есть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Экран не поможет а может усугубить положение,конденсатором блокировать 0,1-0,15мкф на корпус и все пропадет,сам с такой проблемой сталкивался
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
1. Нагрузить сеть лампочкой, как тут говорили (для стекания наводок)
2. нагрузить сеть кондерами для фильтрования помех небольшой емкости (что делается всегда на корабельном оборудовании) 3. применить оба метода |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Экранированный надо использовать , родин раз проблему решили с помощью витой пары.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если у Вас сигнал на прибор подается по принципу пускатель включен есть сигнал пускатель выключен нет сигнала. Подключите прибор через дополнительный контакт пускателя или добавите реле. Реле можно установить возле прибора.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 18:23 |
|
![]() |