Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление отключенного кабеля 110 кВ , Непосредственно после отключения. Нюансы.

Коляныч
сообщение 25.5.2015, 8:18
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Гость @ 22.5.2015, 20:36) *
Сплошь кабельная сеть 110 кВ. И никаких заморочек в части заземления. А с учетом того, что большинство объектов выполнено с КРУЭ, и нет никакой возможности выполнить переносное заземление. И никаких проблем!

Ключевое слово "КРУЭ". Конструкцией КРУЭ именно для заземления емкостных токов предусмотрен специальный быстрозамыкающий разъединитель, могущий замкнуть на землю ножами большие токи без вреда для себя, поэтому и нет никаких заморочек с ПЗ, ПЗ попросту не нужен.

Цитата(ez81 @ 22.5.2015, 18:27) *
Коляныч, а емкостной ток отчего берется поясните . От емкости кабеля при питании переменным током?

Не понял, Вы мои знания хотите проверить что ли?

Цитата(Ixtim @ 23.5.2015, 9:08) *
Об чем и речь... вопрос профессионала из пальца высосан... типа того: лом из железа и пароход из железа, один тонет , а другой нет, объясните мне профессионалу, почему icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Не работал на подстанции, по профилю вообще проектировщик. Профессионалом себя не считаю, но спрашиваю у профессионалов, желая разобраться в данном вопросе (или х.. лучше положить на персонал ПС-пусть сами делают чё хотят?).
Меня интересует, как безопасно должны проводиться работы по отключению кабельной линии 110 кВ при работе например с обычным разъединителем 110 кВ наружной установки. Какие специальные устройства для этого используют?
Где ваш ответ? "вопрос из пальца высосан" Браво! Теперь всё ясно!

Сообщение отредактировал Коляныч - 25.5.2015, 8:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.5.2015, 15:08
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Коляныч @ 25.5.2015, 8:18) *
...по профилю вообще проектировщик...
ну значит, мозг в голове должен быть... а мозгами шевелить надо
Цитата(Коляныч @ 25.5.2015, 8:18) *
(или х.. лучше положить на персонал ПС-пусть сами делают чё хотят?).
думаю, они осведомлены в этом вопросе лучше...
Цитата(Коляныч @ 25.5.2015, 8:18) *
Меня интересует, как безопасно должны проводиться работы по отключению кабельной линии 110 кВ при работе например с обычным разъединителем 110 кВ наружной установки. Какие специальные устройства для этого используют?
Где ваш ответ?

Проектировщик... какой режим нейтрали у 110 кВ??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.5.2015, 15:12
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Коляныч Ваш багаж знаний не ущемляю,но на практике емкостной заряд при испытании постоянным током присутствует, переменку обесточьте и включайте ЗН.,разряд линии будет через нагрузку потребителя.

Сообщение отредактировал ez81 - 25.5.2015, 15:20


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2015, 15:49
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ez81 @ 25.5.2015, 16:12) *
разряд линии будет через нагрузку потребителя.

Вы в этом уверены? тогда почему на той же 10-ке сего разряда нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.5.2015, 20:29
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(с2н5он @ 25.5.2015, 15:49) *
Вы в этом уверены? тогда почему на той же 10-ке сего разряда нет?

Вы снимите с действующего кабеля питание и проверьте ,я проверял на разных кабелях разной длинны и сечения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2015, 21:51
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



снимали и заряд оставался, причём даже на старых кабелях


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.5.2015, 11:13
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



если обесточить тп со стороны рп то заряд стечет и ничего не будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2015, 11:54
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я это понял, не стекает, по крайней мере не всегда и не совсем понимаю, как он стечёт через трансформатор?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 27.5.2015, 9:28
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Ixtim @ 25.5.2015, 15:08) *
Проектировщик... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

А вот хамить не надо!
Сбили с толку данные "зарядных токов" в каталоге производителей кабелей. Кстати, эксплуатирующий персонал по этому вопросу так и сказал "хер знает", ровно как и представители заказчика.
Благодарю всех за интересные дискуссии! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.5.2015, 14:58
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(с2н5он @ 26.5.2015, 11:54) *
я это понял, не стекает, по крайней мере не всегда и не совсем понимаю, как он стечёт через трансформатор?

За счет того что на обесточенном кабеле присутствует нагрузка на обратной стороне пример ТСН,ТМ,НТМИ и т.д.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2015, 15:58
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну я про небольшие сети где ТСН и т.п. нет
на силовой трансформатор как разрядятся? за счёт чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 16:02
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ez81 @ 27.5.2015, 15:58) *
За счет того что на обесточенном кабеле присутствует нагрузка на обратной стороне пример ТСН,ТМ,НТМИ и т.д.
Ну меж жилам пусть и будет нулевой потенциал... а относительно жил и земли за счет чего разрядится?
Собственно об этом и вопрошает с2н5он


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.5.2015, 18:06
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



За счет активно-индуктивной нагрузки, и относительно брони тоже ничего ничего не будет. предложение прения закончить icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2015, 20:35
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну закончить так закончить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.5.2015, 6:37
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так, а ответ то какой?

На ВЛ-110 (150 км), мы после отключения "курили" минут 40, потом к работе приступали.
А чего как делали, уже не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ymberto
сообщение 24.11.2016, 12:04
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2016
Пользователь №: 50559



Цитата(Коляныч @ 20.5.2015, 13:00) *
Добрый день! Интересует как осуществляется заземление жил отключенного кабеля 110 кВ.
Кабель в работе, далее отключают линию, а в жилах кабеля остаётся емкостной ток. Кабель нужно вывести в ремонт/обслужить. Ёмкостной ток следует разрядить на землю.
1) Как это осуществляется? Только лишь стационарным оборудованием? например манипуляцией заземляющих ножей разъединителя 110 кВ и выключателя 110 кВ.
или
2) Существуют ли какие-нибудь специальные переносные заземлители/штанги и прочее именно для этих целей?

Благодарю за все (любые) ответы!

Здравствуйте!
Очень интересна данная тема. Столкнулись с аналогичной проблемой. Вы нашли решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.11.2016, 12:16
Сообщение #37





Гости






Ymberto, у Вас кабель или ВЛ? И напряжение какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ymberto
сообщение 24.11.2016, 15:16
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2016
Пользователь №: 50559



Цитата(Гость @ 24.11.2016, 14:16) *
Ymberto, у Вас кабель или ВЛ? И напряжение какое?

У нас воздушно-кабельная линия 110 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.11.2016, 15:36
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Ymberto @ 24.11.2016, 12:04) *
...Столкнулись с аналогичной проблемой...

интересны обстоятельства столкновения... на контрольной работе, на экзамене? может, просто в интернете? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.11.2016, 12:34
Сообщение #40





Гости






Ymberto, обстоятельства какие, что у Вас случилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 7:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены