Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Elektr
сообщение 10.11.2007, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля.
Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ?
Вот какртинка с книги Тульчина

Вот так и хочу запитать (ну тока подездов не 2, а 5)
Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления?

Заранне благодарен.


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 13.11.2007, 11:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Никто не подскажет?


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.11.2007, 12:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Питание к каждому перекидному рубильнику ВРУ подключаются шлейфом.
Перекидной рубильник устроен так, что на неподвижные контакты (верхние-нижние) подводится питание, а со средней точки (подвижный контакт) снимается питание потребителей с любых из этих 2-х направлений.
У Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 кабеля (2 питающих это ВРУ и 2 на питание следующего ВРУ), кроме последнего ВРУ.
На каждом контакте рубильника сидят по 2 жилы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 14.11.2007, 16:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Цитата
У Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 кабеля (2 питающих это ВРУ и 2 на питание следующего ВРУ), кроме последнего ВРУ.
На каждом контакте рубильника сидят по 2 жилы.

Спасибо, наверно так и буду делать проект.
Вопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х240 ?


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2007, 22:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х240 ?

Начиная от первого ВРУ для каждого последующего сечение перемычек можете уменьшать, с учетом суммарной потребляемой мощности оставшихся ВРУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2007, 22:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Оба-на!
А из каких соображений тогда выбирать автомат на выходе из ТП? Вроде по самому тонкому? icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.11.2007, 9:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Причем тут АВ ТП?
Вникнитесь в схему эл. снабжения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.11.2007, 16:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 16.11.2007, 8:45) *
Причем тут АВ ТП?
Вникнитесь в схему эл. снабжения.

Предложенную Вами схему питания нескольких ВРУ от двух трасформаторов я понял
[attachment=290:8dccbf2bd731.jpg]
На выходе из ТП стоят предохранители. Вы предложили уменьшать сечение кабеля после первого ВРУ. Поэтому я и спросил, из каких соображений в этом случае будет выбираться защита? Из допустимогого тока нитки меньшего сечения?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.11.2007, 19:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...выбираться защита? Из допустимогого тока нитки меньшего сечения?

savelij
Выбор защиты не по кабелю, а по суммарной нагрузке на этот кабель.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены