10.11.2007, 12:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля.
Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ? Вот какртинка с книги Тульчина ![]() Вот так и хочу запитать (ну тока подездов не 2, а 5) Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления? Заранне благодарен. -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
Elektr Электроснабжения квартала 10.11.2007, 12:03
Elektr Никто не подскажет? 13.11.2007, 11:24
gomed12 Питание к каждому перекидному рубильнику ВРУ подкл... 14.11.2007, 12:54
Elektr ЦитатаУ Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 ... 14.11.2007, 16:51
gomed12 ЦитатаВопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х2... 15.11.2007, 22:13
savelij Оба-на!
А из каких соображений тогда выбирать ... 15.11.2007, 22:59
gomed12 Причем тут АВ ТП?
Вникнитесь в схему эл. снабжения... 16.11.2007, 9:45
savelij Цитата(gomed12 @ 16.11.2007, 8:45) Причем... 16.11.2007, 16:35
gomed12 Цитата...выбираться защита? Из допустимогого тока ... 16.11.2007, 19:04![]() ![]() ![]() |
|