![]() Электроснабжения квартала , как прапвильно сделать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электроснабжения квартала , как прапвильно сделать |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля.
Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ? Вот какртинка с книги Тульчина ![]() Вот так и хочу запитать (ну тока подездов не 2, а 5) Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления? Заранне благодарен. -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Никто не подскажет?
-------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Питание к каждому перекидному рубильнику ВРУ подключаются шлейфом.
Перекидной рубильник устроен так, что на неподвижные контакты (верхние-нижние) подводится питание, а со средней точки (подвижный контакт) снимается питание потребителей с любых из этих 2-х направлений. У Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 кабеля (2 питающих это ВРУ и 2 на питание следующего ВРУ), кроме последнего ВРУ. На каждом контакте рубильника сидят по 2 жилы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Цитата У Вас на неподвижных контактах рубильнике 4 кабеля (2 питающих это ВРУ и 2 на питание следующего ВРУ), кроме последнего ВРУ. На каждом контакте рубильника сидят по 2 жилы. Спасибо, наверно так и буду делать проект. Вопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х240 ? -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вопрос в том влезут так кабели 4х185 или 4х240 ? Начиная от первого ВРУ для каждого последующего сечение перемычек можете уменьшать, с учетом суммарной потребляемой мощности оставшихся ВРУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Оба-на!
А из каких соображений тогда выбирать автомат на выходе из ТП? Вроде по самому тонкому? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Причем тут АВ ТП?
Вникнитесь в схему эл. снабжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Причем тут АВ ТП? Вникнитесь в схему эл. снабжения. Предложенную Вами схему питания нескольких ВРУ от двух трасформаторов я понял [attachment=290:8dccbf2bd731.jpg] На выходе из ТП стоят предохранители. Вы предложили уменьшать сечение кабеля после первого ВРУ. Поэтому я и спросил, из каких соображений в этом случае будет выбираться защита? Из допустимогого тока нитки меньшего сечения? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ...выбираться защита? Из допустимогого тока нитки меньшего сечения? savelij Выбор защиты не по кабелю, а по суммарной нагрузке на этот кабель. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 15:17 |
|
![]() |