Добрый день! Интересует как осуществляется заземление жил отключенного кабеля 110 кВ.
Кабель в работе, далее отключают линию, а в жилах кабеля остаётся емкостной ток. Кабель нужно вывести в ремонт/обслужить. Ёмкостной ток следует разрядить на землю. 1) Как это осуществляется? Только лишь стационарным оборудованием? например манипуляцией заземляющих ножей разъединителя 110 кВ и выключателя 110 кВ. или 2) Существуют ли какие-нибудь специальные переносные заземлители/штанги и прочее именно для этих целей? Благодарю за все (любые) ответы! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я к примеру даже не предполагаю как устроен разъеденитель 110 кВ, но знаю только 10кВ, могу только предположить, что емкостной ток можно смело заземлять.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Я к примеру даже не предполагаю как устроен разъеденитель 110 кВ, но знаю только 10кВ, могу только предположить, что емкостной ток можно смело заземлять. Почитал, позвонил заводам...Не всё так просто.... К примеру протяжённая кабельная линия 110 кВ, емкостной ток порядка 20-30А. К полюсам разъединителя подключен кабель под напругой. Напругу снимают, без напряжения разводят главные ножи разъединителя. Для заземления кабелей теперь нужно соединить заземляющие ножи разъединителя (находящиеся со стороны кабеля) с главными разведёнными ножами. А теперь внимание: данную манипуляцию на разъединителе разрешается проводить при емкостном токе до 4-х ампер (данные некоторых производителей разъединителя). Ибо образуется дуга в момент касания контактов и контактирующие поверхности очень быстро изнашиваются. Из-за специфического характера емкостного тока не все производители и выключателей 110 кВ разрешают такие операции (например один полюс выключателя заземляем через ножи разъединителя, а ко второму присоединён кабель: так тоже нельзя). У разных выкл 110 кВ разная отключающая способность отключения емкостных токов. Бездумные манипуляции с выключателем при отключении емкостных токов могут повлечь выход выкл из строя. Теперь если отключать вручную какими-нибудь переносными заземлителями: образуется дуга, по свидетельствам испытавших на себе данное явление сопровождается вспышкой, хлопком, искрами и по некоторым данным никто из обслуживающего персонала так делать не хочет)) Есть вариант-после отключения подождать некоторое время пока емкостной ток сам не разрядится, но тогда вопрос сколько ждать? Примеров расчёта данного времени нет. 1) Чем тогда заземлять данные кабели? 2) Может данные манипуляции схожи с тем, что делают после проверки изоляции кабелей мегаомметром?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Теперь если отключать вручную какими-нибудь переносными заземлителями: образуется дуга, А если заземлять ПЗ через большое сопротивление порядка 1 МОм (а может и больше), 10 МОм взять. Тогда можно подождать пока линия разрядится через сопротивление на землю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Про ВЛ -110 могу рассказать ,про КЛ не знаю
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А если заземлять ПЗ через большое сопротивление порядка 1 МОм (а может и больше), 10 МОм взять. Тогда можно подождать пока линия разрядится через сопротивление на землю. А какая рассеиваемая мощность должна быть у сопротивления, если напряжение 110 кВ и ток примерно 30 А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А какая рассеиваемая мощность должна быть у сопротивления, если напряжение 110 кВ и ток примерно 30 А? А как вы нашли что через 10 МОм пройдет 30А? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Пост #3. Так ведь это на прямую, а если через сопротивление 10 МОм. А теперь элементарно по закону Ома посчитайте. получится 11 мА, правда при этом резистор нужно все равно мощный 1,2 кВт. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата 2) Может данные манипуляции схожи с тем, что делают после проверки изоляции кабелей мегаомметром?? После испытательной установки, заряд больше. Есть специальные разрядные штанги. Российские примерно за 15 т.р., импортные за 90 т.р. были до повышения курса. Но это штанги для ЭУ 10 кВ. Можно конечно купить отдельно резистор и поставить на штангу 110 кВ, но не уверен выдержит резистор такой заряд. Сам использую обычное сопротивление, 100 Вт, 15 или 30 кОм. Мощность Вам нужно больше, можно набрать последовательно. И сопротивление больше, лучше подождать, чем видеть взрыв резистора. Ну и с последующим конечно заземлением ЗН. ПС Резисторы у нас только советские, после начала 90-х их не делали видимо. Но сейчас все больше китайских, есть и мощные. А так, колхоз конечно это все. Интересно как по нормальному этот вопрос решают. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
... правда при этом резистор нужно все равно мощный 1,2 кВт. Именно это я и имел ввиду. Плюс к этому, наверное, и изоляция у резистора должна быть соответствующая? На АГП генераторов большой мощности набор резисторов (ленточных) занимает целое помещение, ну естественно, там мощность другая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Можно конечно купить отдельно резистор и поставить на штангу 110 кВ, но не уверен выдержит резистор такой заряд. Рассматриваем такой вариант, но какой взять резистор и как его расчитать/испытать? Можно ли вообще будет использовать такую установку с точки зрения правовых нормативов? Обзвонили наши заводы. Есть ПЗ, с ними всё ясно. Есть резисторы, не предназначенные для данных целей. И никто не делает устройства для снятия емкостного тока с отключенной КЛ 110 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Штанги с дугогасящим устройством относятся к штангам для наложения заземления, они применяются при пофазном ремонте воздушных линий напряжением 110 - 220 кВ и служат для гашения дугового разряда при заземлении ремонтируемой фазы. Штанга с дугогасящим устройством состоит из следующих основных частей: рабочей тасти с дугогасящим устройством и захватом ( пантографическим или другой конструкции), изолирующей части, рукоятки и заземляющего проводника со струбциной. итд
Выдержка из книги Долин П.А. «Справочная книга по технике безопасности в энергетике Книга 2» -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Рассматриваем такой вариант, но какой взять резистор и как его расчитать/испытать? Можно ли вообще будет использовать такую установку с точки зрения правовых нормативов? Присоединяюсь к предыдущему автору. Отнесем эту штангу к ПЗ. Опасности не больше , чем при применении просто ПЗ. Резисторы для моих целей подбирались опытным путем. На сайте янвиктор прочитал. Может и Вы там найдете что интересного. Методик расчета не встречал. Сам считал бы как Трансформатор указал, т.е. 10 МОм с мощностью 1,2 кВт. Производителей потрясти, поговорить. У кого нибудь есть нужное изделие, штанга. Разве нет никого с опытом снятия зарядов с 110 кВ, на форуме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вопрос к ТСу: Коляныч, вы теоретик или практик? какое вы имеете отношение к подстанциям и линиям?
Разве нет никого с опытом снятия зарядов с 110 кВ, на форуме? квалифицированных специалистов на форуме немного... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Коляныч, а емкостной ток отчего берется поясните . От емкости кабеля при питании переменным током?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Хороший пример - олимпийские электрические сети (два энергорайона - Краснополянский и Имеретинский). Сплошь кабельная сеть 110 кВ. И никаких заморочек в части заземления. А с учетом того, что большинство объектов выполнено с КРУЭ, и нет никакой возможности выполнить переносное заземление.
И никаких проблем! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Хороший пример - олимпийские электрические сети (два энергорайона - Краснополянский и Имеретинский). Сплошь кабельная сеть 110 кВ. И никаких заморочек в части заземления. Об чем и речь... вопрос профессионала из пальца высосан... типа того: лом из железа и пароход из железа, один тонет , а другой нет, объясните мне профессионалу, почему ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 23.5.2015, 9:18 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Стоп, стоп, стоп... Вам предлагается отремонтировать кабель 110 кВ. Ваши действия... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |