Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:07
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день. Помогите с выбором автоматического выключателя. Имеются 3 двигателя Siemens 1LA-8 и 7 двигателей Siemens 1LA-6. Все они питаются от одной цепи. Какой автомат подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 15:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



мощности двигателей укажите ?
на каждый двигатель свой автомат .
Выбор автоматического выключателя сборки производят так :
ток пусковой самого мощного двигателя плюс номинальные токи остальных двигателей


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:26
Сообщение #3





Гости






А как мне узнать их номинальную мощность? Мощности на которые они рассчитаны это от 0 до 1000 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2015, 15:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Константин_* @ 18.5.2015, 18:26) *
А как мне узнать их номинальную мощность?

По шильдикам, если они у вас есть в наличии. По каталогам и справочникам, если нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:38
Сообщение #5





Гости






Если допустить, что каждый двигатель по 5 кВт, то как мне подобрать авт.выкл?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:48
Сообщение #6





Гости






Узнал, каждый двигатель по 315 КвТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2015, 15:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Константин_* @ 18.5.2015, 18:48) *
Узнал, каждый двигатель по 315 КвТ

При таких мощностях у вас должен быть проект. Предприятия с такими установленными мощностями уже поднадзорны Ростехнадзору и проекты на все виды строительства и реконструкции подлежат согласованию там. Поэтому без проекта никак. А когда будет проект, там будут и номиналы и уставки и прочие тонкости.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:57
Сообщение #8





Гости






Да у меня дипломicon_smile.gif Вот нужно подобрать, а я не совсем представляю как это сделать. Двигатели эти от экструдеров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2015, 16:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Константин_* @ 18.5.2015, 18:57) *
Да у меня диплом

КАПЕЦ!. ДИПЛОМ? И не можешь решить такой простой вопрос? Даже больше, не можешь разобраться, куда запостить его? Не, парни, вы как хотите, а я умываю руки и не собираюсь помогать. Чтобы это чудо получило диплом и потом стало вашим начальником? Оно вам надо?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 16:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Теперь начинается самое интересное :
- для чего вам надо ?
- способ пуска двигателя ?
- режим работы двигателя ?
силовой трансформатор нужно выбирать ?
автоматический выключатель 1000а siemens

- расчет уставок защиты ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 16:07
Сообщение #11





Гости






Умывай руки, так же проще. Я считал по формулам и просто получался результат, который меня вводил в заблуждение. Если брать по 315 кВт, то автомат надо брать на 1500А и больше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 16:11
Сообщение #12





Гости






К двигателям прилагается частотные преобразователи Fuji Frenic 5000 G11 S и Micromaster 420 соответственно для LA8 / LA6/.
Режим работы продолжительный , до 16 часов из 24.
Трансформатор не нужно.
Расчёт тоже не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 16:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



слыш друг . Ходи с грязными руками .
Я считал по формулам - показывай


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 16:17
Сообщение #14





Гости






Взял мощность 315 кВт поделил на напряжение 380 В и умножил это на 1.5 ( коэфф. подсказали ). Получается примерно 1200А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 16:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





так мы узнаем приблизительно ток двигателя .
Расчет уставок защиты двигателя - надо читать мануал .
напряжение для расчета надо брать 0,4 кв

Сообщение отредактировал moshkarow - 18.5.2015, 16:26


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 18.5.2015, 16:26
Сообщение #16





Гости






Какое брать КПД и коэф. мощности? Если я правильно понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 16:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



если позволит Костян челябинский , я отвечу - По каталогам и справочникам
теперь изучаем мануал на частотные преобразователи Fuji Frenic 5000 G11 S


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2015, 16:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(moshkarow @ 18.5.2015, 19:33) *
если позволит Костян челябинский

Я не могу ни кому здесь что то запрещать или разрешать. Я не С2Н5ОН. И не savelij©. Я просто сказал, что человеку на дипломе нужно лучше разбираться в этом вопросе. Итак "аффективные манагеры" задолбали в верхах.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 16:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Костян челябинский вы меня не так поняли , я спросил разрешение на использование фразы - По каталогам и справочникам .
теперь о другом .
Если двигатель такой мощности управляется ЧП , то для его защиты не ставят автоматический выключатель .
Применяют разъединитель (рубильник ) и предохранители специально предназначенные для защиты полуправодникой техники .
ссылка на предохранители http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....070656113151928
У нас на работе есть двигатель 400 квт .управляется ЧП могу сфотографировать


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2015, 17:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



moshkarow, понял. У меня на работе 5 двигателей от 2 до 5 МВт управляются ПЧ. Тоже могу сфотографировать icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения