Подобрать Авт.выключатель , Siemens 1LA-8/Siemens 1LA-6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подобрать Авт.выключатель , Siemens 1LA-8/Siemens 1LA-6 |
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 15:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем добрый день. Помогите с выбором автоматического выключателя. Имеются 3 двигателя Siemens 1LA-8 и 7 двигателей Siemens 1LA-6. Все они питаются от одной цепи. Какой автомат подойдет?
|
|
|
|
|
18.5.2015, 15:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
мощности двигателей укажите ?
на каждый двигатель свой автомат . Выбор автоматического выключателя сборки производят так : ток пусковой самого мощного двигателя плюс номинальные токи остальных двигателей -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 15:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А как мне узнать их номинальную мощность? Мощности на которые они рассчитаны это от 0 до 1000 кВт
|
|
|
18.5.2015, 15:29
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А как мне узнать их номинальную мощность? По шильдикам, если они у вас есть в наличии. По каталогам и справочникам, если нет. -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 15:38
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Если допустить, что каждый двигатель по 5 кВт, то как мне подобрать авт.выкл?
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 15:48
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Узнал, каждый двигатель по 315 КвТ
|
|
|
18.5.2015, 15:54
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Узнал, каждый двигатель по 315 КвТ При таких мощностях у вас должен быть проект. Предприятия с такими установленными мощностями уже поднадзорны Ростехнадзору и проекты на все виды строительства и реконструкции подлежат согласованию там. Поэтому без проекта никак. А когда будет проект, там будут и номиналы и уставки и прочие тонкости. -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 15:57
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Да у меня диплом
|
|
|
18.5.2015, 16:03
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да у меня диплом КАПЕЦ!. ДИПЛОМ? И не можешь решить такой простой вопрос? Даже больше, не можешь разобраться, куда запостить его? Не, парни, вы как хотите, а я умываю руки и не собираюсь помогать. Чтобы это чудо получило диплом и потом стало вашим начальником? Оно вам надо? -------------------- |
|
|
18.5.2015, 16:04
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Теперь начинается самое интересное :
- для чего вам надо ? - способ пуска двигателя ? - режим работы двигателя ? силовой трансформатор нужно выбирать ? автоматический выключатель 1000а siemens ![]() - расчет уставок защиты ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 16:07
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Умывай руки, так же проще. Я считал по формулам и просто получался результат, который меня вводил в заблуждение. Если брать по 315 кВт, то автомат надо брать на 1500А и больше?
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 16:11
Сообщение
#12
|
|
Гости |
К двигателям прилагается частотные преобразователи Fuji Frenic 5000 G11 S и Micromaster 420 соответственно для LA8 / LA6/.
Режим работы продолжительный , до 16 часов из 24. Трансформатор не нужно. Расчёт тоже не требуется. |
|
|
18.5.2015, 16:14
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
слыш друг . Ходи с грязными руками .
Я считал по формулам - показывай -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 16:17
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Взял мощность 315 кВт поделил на напряжение 380 В и умножил это на 1.5 ( коэфф. подсказали ). Получается примерно 1200А
|
|
|
18.5.2015, 16:23
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() так мы узнаем приблизительно ток двигателя . Расчет уставок защиты двигателя - надо читать мануал . напряжение для расчета надо брать 0,4 кв Сообщение отредактировал moshkarow - 18.5.2015, 16:26 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_Константин_*_* |
18.5.2015, 16:26
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Какое брать КПД и коэф. мощности? Если я правильно понял.
|
|
|
18.5.2015, 16:33
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
если позволит Костян челябинский , я отвечу - По каталогам и справочникам
теперь изучаем мануал на частотные преобразователи Fuji Frenic 5000 G11 S -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
18.5.2015, 16:41
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
если позволит Костян челябинский Я не могу ни кому здесь что то запрещать или разрешать. Я не С2Н5ОН. И не savelij©. Я просто сказал, что человеку на дипломе нужно лучше разбираться в этом вопросе. Итак "аффективные манагеры" задолбали в верхах. -------------------- |
|
|
18.5.2015, 16:55
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Костян челябинский вы меня не так поняли , я спросил разрешение на использование фразы - По каталогам и справочникам .
теперь о другом . Если двигатель такой мощности управляется ЧП , то для его защиты не ставят автоматический выключатель . Применяют разъединитель (рубильник ) и предохранители специально предназначенные для защиты полуправодникой техники . ссылка на предохранители http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....070656113151928 У нас на работе есть двигатель 400 квт .управляется ЧП могу сфотографировать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
18.5.2015, 17:00
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
moshkarow, понял. У меня на работе 5 двигателей от 2 до 5 МВт управляются ПЧ. Тоже могу сфотографировать
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|