Прошу: "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ" … 2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В. .... напряжение зажигания на неоновой лампе , светодиоде или другом индикаторе должно составлять не более 50 В. отвертка ( неоновая лампа с сопротивление ) будет светиться уже при 90 вольтах переменки Сообщение отредактировал moshkarow - 10.5.2015, 18:07 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
ГОСТ 20493-2001- действующий
5.8 Указатели напряжения до 1000 В 5.8.1 Указатели напряжения до 1000 В могут быть двух типов: однополюсные, работающие при протекании емкостного тока через тело оператора, и двухполюсные, работающие при протекании активного тока. 5.8.2 Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент индикации, контакт-наконечник и контакт на корпусе, с которым соприкасается рука оператора. Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения должна содержать контакты-наконечники и элементы, обеспечивающие световую или светозвуковую индикацию напряжения. 5.8.3 Однополюсный указатель напряжения размещают в одном корпусе. Двухполюсный указатель напряжения должен состоять из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса должны быть соединены гибким изолированным проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах. Соединительный провод в местах ввода в корпуса должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Длина соединительного провода должна быть не менее 1 м. 5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В. 5.8.5 В указателях напряжения без автономного источника питания, в которых предусмотрен режим проверки целостности цепей, напряжение на контактах-наконечниках (в данном режиме) не должно превышать 12 В. 5.8.6 Испытательное напряжение при проверке исправности указателя должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10 %. Продолжительность испытания - 1 мин. 5.8.7 Значение тока, протекающего через указатель напряжения при наибольшем значении рабочего напряжения, не должно превышать: 0,6 мА - для однополюсных указателей напряжения; 10 мА - для двухполюсных указателей напряжения. 5.8.8 Изоляция указателей напряжения до 1000 В должна выдерживать испытательное напряжение 2 кВ. Продолжительность испытания - 1 мин. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
напряжение зажигания на неоновой лампе , светодиоде или другом индикаторе должно составлять не более 50 В. отвертка ( неоновая лампа с сопротивление ) будет светиться уже при 90 вольтах переменки Вот это я не понял, Вы просили ссылку на документ, я её Вам предоставил, а это "отвертка ( неоновая лампа с сопротивление ) будет светиться уже при 90 вольтах переменки" к чему? Если речь идё о запрете однополюсных индикаторов, так можно в него поставить неонку с порогом зажигания 50 В, но он всё равно будет запрещён, т.к. основополагающим фактором запрета является факт протекания тока через тело человека при использовании однополюсного индикатора. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
ГОСТ 20493-2001- действующий ... Кто бы спорил, я - не буду. У нас тьма устаревших, не отменённых законодательных актов, только вот господа законодатели озабочены, в первую очередь, запретом мультика "Ну погоди!" (там волк курит), а не действительно насущными законами. Я, может в силу возраста, до сих пор не могу понять причины замены ГОСТ-ов техническими регламентами. Интеграцией в Европу? Так кто и где доказал, что их документы лучше наших? Впрочем вопрос этот очень обширен и достаточно интересен, но не для этого раздела, может в "курилке" желающие проолжат? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Согласен что путаницы с нормативными документами бывает достаточно, и иногда они противоречат и логике и друг другу, но это не отменяет действие ГОСТов и и тд. Думаю указателями пользоваться можно в рамках документов и в разумных пределах. Не встречал документа запрещающего использование указателей такого рода, хотя и слышал о таком.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
... Думаю указателями пользоваться можно в рамках документов и в разумных пределах. ... Лично я, в таких вопросах (ужесточение требований безопасности в обдасти охраны труда), только ЗА! Запрещено, значит запрещено, двузначных толкований быть не должно. А то где-то в сети уже попалось, что допустимо использование контрольных ламп для проверки наличия напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Правда), везде одни и те же объяснения с графиками и векторами токов. Но мне хотелось бы понять процесс не с точки зрения геометрии, а именно с точки зрения физического процесса. (Типо на обмотке х образовалась эдс такого то направления, электроны побежали через .... и далее в это роде) Вот такого нигде нету. Буду Вам благодарен если выложите литературу такого плана ![]() |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#28
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Я извиняюсь за тупость. Вижу синусойды от каждой фазы сдвинутые относительно друг друга. А вот куда дальше смотреть, непойму. ![]() |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Фиолетово-розовая линия - ток в нулевом проводнике, посмотрите как он аналитически посчитан и как выглядит на графике - совпадает с горизонтальной осью времени, т.е ток в нулевом проводнике равен 0
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Проводишь вертикальную линию, в любом месте графика, ставишь точки на месте пересечения, то что ниже гориз линии с отрицательным знаком, то что выше с положительным , скадываешь значение точек из пересечения= получаешь 0. Что равно току нейтрали=0= горизонтальной линии. Чтобы это лучше понять нужен полный "курс" по трехфазным системам. На отрезках информации неудобно это понимать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Проводишь вертикальную линию, в любом месте графика, ставишь точки на месте пересечения, то что ниже гориз линии с отрицательным знаком, то что выше с положительным , скадываешь значение точек из пересечения= получаешь 0. Что равно току нейтрали=0= горизонтальной линии. Чтобы это лучше понять нужен полный "курс" по трехфазным системам. На отрезках информации неудобно это понимать. Ага вижу. Да в сумме ноль. А отрицательная полуволна (например красная из графика) это есть ток который от источника разветвился и шёл на нагрузку по двум другим фазным жилам и в точке N сумировался. Как ток противоположного направления идет на потребитель ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Красная линия - ток в фазе А, синяя - В, зеленая - С
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад просто формулы вбил и цвета по умолчанию не менял
А если еще придраться хотите - напишите, что у меня еще и амплитудное напряжение 220, а не 311В А вообще у грамотных энергетиков ЖЗК устаревшая маркировка и применяться не должна, вообще желтый и зеленый цвета могут применяться только вместе и только для маркировки защитных проводников, если верить свежим ГОСТам К чему еще придеретесь, ну так ради холивара, дабы хоть что-то напейсать и уйти подальше от начального вопроса |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад просто формулы вбил и цвета по умолчанию не менял А если еще придраться хотите - напишите, что у меня еще и амплитудное напряжение 220, а не 311В А вообще у грамотных энергетиков ЖЗК устаревшая маркировка и применяться не должна, вообще желтый и зеленый цвета могут применяться только вместе и только для маркировки защитных проводников, если верить свежим ГОСТам К чему еще придеретесь, ну так ради холивара, дабы хоть что-то напейсать и уйти подальше от начального вопроса Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад просто формулы вбил и цвета по умолчанию не менял А если еще придраться хотите - напишите... Прошу извинения, если чем обидел, но не имел к Вам никаких претензий, претензии - к программерам, могли придержаться стандартной цветовой маркировки. "А вообще у грамотных энергетиков ЖЗК устаревшая маркировка и применяться не должна, вообще желтый и зеленый цвета могут применяться только вместе и только для маркировки защитных проводников, если верить свежим ГОСТам" - вот с этим утверждением я не согласен. Это что получается, тысячи энергетиков системы ЖКХ являются неграмотными? И они, "тупые" пользуются "ЖЗК устаревшая маркировка " как и вся большая энергетика? Да, я был о Вас лучшего мнения, считал Вас профессионалом.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Это что получается, получается именно так, гост вступил в силу уже 4 года назад и при реконструкции или новом строительстве должен использоваться, обратной силы, естественно, не имеет. Номер стандарта сами найдете? Больше от вопроса тс удаляться не хочу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Возник такой вопрос: а как быть уже с существующими электроустановками, где вся ошиновка покрашена в "Ж-З-К", на них данный ГОСТ распространяется или нет?
Кто видел в продаже термоусадку цветов : коричневый; - черный; - серый. Сообщение отредактировал moshkarow - 11.5.2015, 22:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
moshkarow, намёк был русским по белому... закон обратной силы не имеет.
Да и норматив по всей видимости упоминался про цветовую маркировку проводов, а не шин. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Установленные в настоящем стандарте
цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Скажите, а про направление токов я правильно указал ?? А подскажите в какой литературе смотреть? В гугле на разных сайтах одно и тоже и никаких объяснений не могу найти. Читайте, просвещайтесь. http://www.fayloobmennik.net/4870829 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |