![]() Переход со звезды на треугольник , Помогите монтажной схемой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переход со звезды на треугольник , Помогите монтажной схемой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43546 ![]() |
Всем привет,пытаюсь собрать данную схему ,переход со "звезды на треугольник",с силовой цепью разобрался,а вот с цепью управления возникли сложности,не могу разобраться,помогите пожалуйста монтажной схемой соединений,по ней точно будет понятно как скоммутировать цепь,заранее спасибо.
Принципиальная схема прилагается. ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
У вас КМ1 не правельно пдключен сдвиньте вход или выход на одну фазу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.5.2015, 18:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А в чём сложности? В отсутствии номеров контактов? C литературой помочь?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43546 ![]() |
А в чём сложности? В отсутствии номеров контактов? C литературой помочь? За литературу спасибо,я не профессиональный электрик,поэтому спросил про монтажную схему,т.к она наглядная.И возможно кто-то уже сталкивался с ней. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Автор утверждает, что разобрался с силой ... он ждет когда ему нарисуют все детали и оборудование, со всеми клеммами. И нарисуют все провода между клеммами. ![]() А репа у аффторя не треснет? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
спросил про монтажную схему,т.к она наглядная. По мне, так нагляднее принципиалки таки и нету. А монтажная будет отличаться в зависимости от применённых компонентов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Если не секрет, какое назначение схемы- те зачем такая потребность переключать схемы соединения?
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 21:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Такие сжемы пуска применяются для щадящего пуска мощных двигателей. Для уменьшения пусковых токов при тяжелых пусках. На МЭЗе такое стояло на приводе тостера (160 кВт)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Прошу прощенгия за сокращение - расшифровываю - МЭЗ - масло экстракционный завод. Тостер - устройство для выпаривания растворителя из шрота (маслосодержащего жмыха) маслянычных культур: соя, подсолнечник.
Представляет из себя 5-6 секционную бочку, стоящую на торце, сквозь всю бочку проходит вал с ножами для перемешивания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Сдвинуть это для реверса, а км1-это вместо вертикальных перемычек. Все верно у ТС.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Всем привет,пытаюсь собрать данную схему ,переход со "звезды на треугольник",с силовой цепью разобрался,а вот с цепью управления возникли сложности,не могу разобраться,помогите пожалуйста монтажной схемой соединений,по ней точно будет понятно как скоммутировать цепь,заранее спасибо. Нормальная схема.А вот РТ и ТТ абсолютно лишние.Принципиальная схема прилагается. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нормальная схема.А вот РТ и ТТ абсолютно лишние. Здрасьте. А защиту как обеспечиваем? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В данной схеме ТТ и РТ не участвуют в защите двигателя .
переключение со звезды на треугольник происходит по времени или величины тока Здрасьте. А защиту как обеспечиваем? автоматом -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |