Какой нужен генератор? , Подскажите справится ли генератор

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.4.2015, 22:47
Сообщение #1





Гости






Собираюсь приобрести дизель - генератор 10Кв 3-х фазный 220 в .Нужен для работы 3-х фазного двогателя (Асинхронного)220 в,7.5 Кв(привод на насос)Подойдетли генератор по мощности или нужен более мощный так как пусковой ток великоват???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vepr_*_*
сообщение 27.4.2015, 1:08
Сообщение #2





Гости






10 чего? Если киловатт, то пишется это 10 кВт.
По поводу насоса - откуда цифра 220 В, генератор трехфазный скорее будет 380/220 В. Двигатель трехфазный, сколько выводов в клемной колодке, какое соединение - звезда, треугольник?
Как насос будет пускаться? Опишите логику пуска. Откуда данные о пусковом токе?
А вообще в инструкции к генератору это должно быть сказано - какие перегрузки и какой продолжительностью он допускает, по мощности, по току, и допускает ли вообще. Попросите продавца проконсультировать, показать инструкцию. Посмотрите не предусмотрены ли там спец.режимы. Не описан ли вариант работы на электродвигатель.
P.S. А вариант мотопомпы не рассматривали? Это может быть дешевле генератора. Хотя конечно функционал меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2015, 8:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И это вопрос профессионала? Измельчал профессионал нонеча.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.4.2015, 9:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3217
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



10 кВт однозначно не хватит. Но точно хватит дизеля от генератора, чтобы напрямую крутить насос.
Намного дешевле купить насос с дизельным двигателем на 10 л.с. Зачем нужны два лишних промежуточных агрегата?
Я про генератор и электродвигатель.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.4.2015, 9:46


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2015, 9:50
Сообщение #5





Гости






Генератор (Китайский от туда и вопрос) 3/220 50 Герц 10кв(мощность ).А двигатель 380/220 соеденен в треугольник(БЕЗ систем мягкого пуска звезда- треуголиник,реостатов и Т.Д) 7.5 кв. Насос качает топливо(так что помпа отпадает) Нужен как аварийный если основной(25 КВ) выйдет из строя. ИОПРОС: СДЮЖИТ ИЛИ НЕТ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.4.2015, 10:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3217
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.4.2015, 9:42) *
10 кВт однозначно не хватит.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.4.2015, 13:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



для питания двигателей генератор как правило береться по мощности не менее чем в два раза превышающую мощность двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 27.4.2015, 14:54
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Нужно знать пусковой ток двигателя насоса (взять с технических характеристик или померять). После этого только можно будет подобрать мощность генератора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 16:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ХЗ , попробуйте с продавцом договорится что если мошности генератора после проверки (например в течении одного-двух дней) не хватит , то вы обменяете его на более мошный с доплатой.
Некоторые продавцы на это идут.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:19


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.4.2015, 17:26
Сообщение #10





Гости






В этом случае нужно распределить пусковую нагрузку потребителя и возможную мощность генератора. У меня в свое время при строительстве дома основным источником электроснабжения был бензогенератор Хонда мощностью 2 кВт. Когда при этом сантехники приволокли перфоратор DeWalt мощностью 1, 9 кВт, высказал сомнения, что он просто запустится. Ничего, генератор вздыхал, вздрагивал, но тянул. А когда попробовал подключить тепловентилятор мощностью 1.5 кВт, генератор попросту отказался работать. Разница - в пусковых характеристиках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 18:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость @ 28.4.2015, 22:26) *
В этом случае нужно распределить пусковую нагрузку потребителя и возможную мощность генератора. У меня в свое время при строительстве дома основным источником электроснабжения был бензогенератор Хонда мощностью 2 кВт. Когда при этом сантехники приволокли перфоратор DeWalt мощностью 1, 9 кВт, высказал сомнения, что он просто запустится. Ничего, генератор вздыхал, вздрагивал, но тянул. А когда попробовал подключить тепловентилятор мощностью 1.5 кВт, генератор попросту отказался работать. Разница - в пусковых характеристиках.

Хз ,проще всего эмпирическим путем подбирать


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 1.5.2015, 21:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Дело в том что например генератор ГАБ 4 мощностью 4кВт легко выдерживает запуск и работу двигателя 4кВт. НО.... генератор этот времен СССР применялся в армии и на железной дороге. А там если писали 4кВт то это и были именно 4кВт. Писалась номинальная мощность и учитывались все пусковые перегрузки. Сейчас китайцы если написали 10кВт то это нужно делить на два. Почему оно так происходит? Наши писали номинальную мощность, китайцы пишут максимальную которую агрегат может выдержать в течении 30 секунд типа в аварийной ситуации. Лукавят ребята с поднебесной.

Сообщение отредактировал шахтер - 1.5.2015, 21:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения