Собираюсь приобрести дизель - генератор 10Кв 3-х фазный 220 в .Нужен для работы 3-х фазного двогателя (Асинхронного)220 в,7.5 Кв(привод на насос)Подойдетли генератор по мощности или нужен более мощный так как пусковой ток великоват???
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_vepr_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
10 чего? Если киловатт, то пишется это 10 кВт.
По поводу насоса - откуда цифра 220 В, генератор трехфазный скорее будет 380/220 В. Двигатель трехфазный, сколько выводов в клемной колодке, какое соединение - звезда, треугольник? Как насос будет пускаться? Опишите логику пуска. Откуда данные о пусковом токе? А вообще в инструкции к генератору это должно быть сказано - какие перегрузки и какой продолжительностью он допускает, по мощности, по току, и допускает ли вообще. Попросите продавца проконсультировать, показать инструкцию. Посмотрите не предусмотрены ли там спец.режимы. Не описан ли вариант работы на электродвигатель. P.S. А вариант мотопомпы не рассматривали? Это может быть дешевле генератора. Хотя конечно функционал меньше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И это вопрос профессионала? Измельчал профессионал нонеча.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3217 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
10 кВт однозначно не хватит. Но точно хватит дизеля от генератора, чтобы напрямую крутить насос.
Намного дешевле купить насос с дизельным двигателем на 10 л.с. Зачем нужны два лишних промежуточных агрегата? Я про генератор и электродвигатель. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.4.2015, 9:46 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Генератор (Китайский от туда и вопрос) 3/220 50 Герц 10кв(мощность ).А двигатель 380/220 соеденен в треугольник(БЕЗ систем мягкого пуска звезда- треуголиник,реостатов и Т.Д) 7.5 кв. Насос качает топливо(так что помпа отпадает) Нужен как аварийный если основной(25 КВ) выйдет из строя. ИОПРОС: СДЮЖИТ ИЛИ НЕТ???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3217 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
для питания двигателей генератор как правило береться по мощности не менее чем в два раза превышающую мощность двигателя
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Нужно знать пусковой ток двигателя насоса (взять с технических характеристик или померять). После этого только можно будет подобрать мощность генератора.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
ХЗ , попробуйте с продавцом договорится что если мошности генератора после проверки (например в течении одного-двух дней) не хватит , то вы обменяете его на более мошный с доплатой.
Некоторые продавцы на это идут. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:19 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
В этом случае нужно распределить пусковую нагрузку потребителя и возможную мощность генератора. У меня в свое время при строительстве дома основным источником электроснабжения был бензогенератор Хонда мощностью 2 кВт. Когда при этом сантехники приволокли перфоратор DeWalt мощностью 1, 9 кВт, высказал сомнения, что он просто запустится. Ничего, генератор вздыхал, вздрагивал, но тянул. А когда попробовал подключить тепловентилятор мощностью 1.5 кВт, генератор попросту отказался работать. Разница - в пусковых характеристиках.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
В этом случае нужно распределить пусковую нагрузку потребителя и возможную мощность генератора. У меня в свое время при строительстве дома основным источником электроснабжения был бензогенератор Хонда мощностью 2 кВт. Когда при этом сантехники приволокли перфоратор DeWalt мощностью 1, 9 кВт, высказал сомнения, что он просто запустится. Ничего, генератор вздыхал, вздрагивал, но тянул. А когда попробовал подключить тепловентилятор мощностью 1.5 кВт, генератор попросту отказался работать. Разница - в пусковых характеристиках. Хз ,проще всего эмпирическим путем подбирать ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Дело в том что например генератор ГАБ 4 мощностью 4кВт легко выдерживает запуск и работу двигателя 4кВт. НО.... генератор этот времен СССР применялся в армии и на железной дороге. А там если писали 4кВт то это и были именно 4кВт. Писалась номинальная мощность и учитывались все пусковые перегрузки. Сейчас китайцы если написали 10кВт то это нужно делить на два. Почему оно так происходит? Наши писали номинальную мощность, китайцы пишут максимальную которую агрегат может выдержать в течении 30 секунд типа в аварийной ситуации. Лукавят ребята с поднебесной.