Имеется трехфазный двигатель АИР 160S2, Iном = 29 А, cosfi = 0.86, мощность 15кВт
Установлен на насос в СНТ, часто срабатывает защита по ассиметрии фаз.
Имеет ли смысл заморачиваться с стабилизатором? Как правильно посчитать мощность необходимого стабилизатора при условии Iпуск/Iном = 7,2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.4.2015, 22:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3256
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Несиметрия напряжений в 3-фазной системе (перекос фаз) по ГОСТу -4%
рекомендуем Вам ознакомиться с ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5. В этом пункте говорится о несимметрии напряжений (в простонародии "перекос фаз") характеризующиеся следующими показателями: 1. коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности; 2. коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Источник: http://www.megaomm.ru/kakie-normyi-na-perekos-faz.html

какое у вас стоит реле ?
как вы определили , что у вас - Авария по перекосу фаз

Цитата(mustiks @ 27.4.2015, 19:30) *
Имеется трехфазный двигатель АИР 160S2, Iном = 29 А, cosfi = 0.86, мощность 15кВт

разный ток в обмотках двигателя :
- межвитковое замыкание
- плохо выполненный ремонт двигателя

Сообщение отредактировал moshkarow - 27.4.2015, 22:19


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 28.4.2015, 10:37
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(moshkarow @ 27.4.2015, 22:43) *
рекомендуем Вам ознакомиться с ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5.

Данный ГОСТ устарел вместо него ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5


Цитата(mustiks @ 27.4.2015, 19:30) *
Имеет ли смысл заморачиваться с стабилизатором?

Надо прикидывать, может дешевле отдельную линию от ТП смонтировать если не далеко. А так лучше стабилизатор на каждую фазу ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mustiks
сообщение 28.4.2015, 11:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 45148



Цитата(moshkarow @ 27.4.2015, 22:43) *
какое у вас стоит реле ?
как вы определили , что у вас - Авария по перекосу фаз


Реле МПЗК-50, оно и сигнализирует аварию
По паспорту реле - чувствительность по нессиметрии фаз 18 ( чего не указано)

Напряжения при срабатывании было 225, 220, 185

Сообщение отредактировал mustiks - 28.4.2015, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 13:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вольтметром измерьте напряжение по каждой фазе.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mustiks
сообщение 28.4.2015, 13:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 45148



Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 13:51) *
Вольтметром измерьте напряжение по каждой фазе.

Мерили не раз, последний раз было так 225, 220, 185
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 16:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Перекос фаз приличный , но я бы не стал заморачиваться с стабилизатором ради 3х фазного двигателя.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.4.2015, 17:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3256
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(mustiks @ 28.4.2015, 14:58) *
Мерили не раз, последний раз было так 225, 220, 185

померьте напряжение на вводном автомате .
или перекос дает двигатель ?
, но я бы не стал заморачиваться с стабилизатором ради 3х фазного двигателя. - я бы тоже
при условии , что двигатель не перегревается и работает нормально

померьте ток в фазах

9 Для оперативного анализа причины возникновения аварии в «МПЗК-50» используются коды аварий, которые отображаются на индикаторе
- - А6 - асимметрия фаз;

По паспорту реле - чувствительность по нессиметрии фаз 18 -что это

Сообщение отредактировал moshkarow - 28.4.2015, 17:35


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 17:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Движок сильно греется?
Если в пределах нормы поставтье нормальную зашиту по току и если хотите по температуре (имхо) .
А на секономленые деньги купите новый двигатель под замену (мало ли что)

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:55


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®