Подключение ТЭНов

serebrua
сообщение 4.12.2014, 15:37
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Защищено автоматами.
А при вводе будет рубильник на 63А.
Просто не нарисовал тут рубильника. Упростил картинку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.12.2014, 17:11
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Такие секционированные нагреватели обычно предназначены для работы в каналах приточной вентиляции под управлением электронного программируемого контроллера-термостата. Большинство этих контроллеров работает только на симметричную нагрузку. При появлении несимметричности выдаётся тревога и работа приточки останавливается. Нейтраль в силовой цепи 3-х фазных нагревателей с ТЭНами обычно не используется вообще, хоть в схеме треугольника, хоть в звезде. И мощности секций обычно идут по геометрической прогрессии, типа 1 2 4 8 16 и т.д.
Например вот в здании где я работаю мощности секций 6, 9, 12, 18 КВт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serebrua
сообщение 5.12.2014, 9:33
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Ни разу в обычных контроллерах для вентиляции такой функции не встречал, а что за модель вы имеете ввиду, если не секрет? Может это было бы лучшим решением для меня
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.12.2014, 11:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(serebrua @ 5.12.2014, 9:33) *
Ни разу в обычных контроллерах для вентиляции такой функции не встречал, а что за модель вы имеете ввиду, если не секрет? Может это было бы лучшим решением для меня

Не секрет, REGIN TTC25. Это симисторный регулятор мощности, правда им у нас уже больше 10 лет, работают, вопросов не задают. Их в моём хозяйстве 42 штуки в трёх административно-бытовых корпусах. Канальные нагреватели, можно сказать вечные, т.к. вместо ТЭНов стоят нагреватели из полосовой нержавеющей стали со встроенной защитой от перегрева.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


За
Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.12.2014, 17:11) *
Большинство этих контроллеров работает только на симметричную нагрузку. При появлении несимметричности выдаётся тревога и работа приточки останавливается.

Прошу прощения, откуда я, действительно, могу знать "Большинство" или нет, варимся в своём узком профильном кругу.


Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.12.2014, 11:38


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serebrua
сообщение 5.12.2014, 12:51
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



В инструкции на TTC25 (http://www.vec-ing.ru/data/ttc25.pdf) не нашел, как "При появлении несимметричности выдаётся тревога".
Есть только подключение термостатов для фиксации перегрева корпуса (блока). Это понятно. А как фиксируется несимметрия не знаю.
Я делаю на ОВЕНовских трехфазных твердотельных реле на симмисторах. Регулирую с помощью ШИМ сигнала.
Но не симметрия никак не фиксируется. Не знаю, может там в TTC25 типа встроенные трансформаторы тока...

Но, по конструкции так и не скажешь

Да и клемм таких нет

Вот еще. что думаю.
Например, можно было бы поставить, в моей схеме с нулевым проводником (если бы была симметричная нагрузка), трансформатор тока на нулевой провод. Тогда при перегорании одного из ТЭНов в нулевом проводнике побежит ток, и таким образом будет сигнал о перегорании ТЭНа. Но, пока у меня не все так просто...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.12.2014, 12:57
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(serebrua @ 5.12.2014, 12:24) *
В инструкции на TTC25 (http://www.vec-ing.ru/data/ttc25.pdf) не нашел, как "При появлении несимметричности выдаётся тревога".
Есть только подключение термостатов для фиксации перегрева корпуса (блока). Это понятно. А как фиксируется несимметрия не знаю.
Я делаю на ОВЕНовских трехфазных твердотельных реле на симмисторах. Регулирую с помощью ШИМ сигнала.
Но не симметрия никак не фиксируется. Не знаю, может там в TTC25 типа встроенные трансформаторы тока...

Но, по конструкции так и не скажешь

Да и клемм таких нет

Каким образом не знаю ни разу не вскрывали, эл.схем нет, но бывало, что при подгорании клеммника одной из фаз в шкафу управления, регулятор отключался. На второй картинке из инструкции Предупреждение есть о недопустимости несимметричной нагрузки.
По поводу ШИМ управления, врятли при управлении высокоиннерционными нагревателями это уместно. ШИМ источник высокочастотных помех. Правильное решение при симисторной коммутации, как этих регуляторах, - период включений/выключений около минуты. Ток переключается с нулевым фазовым сдвигом, т.е. без помех.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.12.2014, 12:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serebrua
сообщение 5.12.2014, 13:38
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Я так делаю.
Твердотельное реле - http://www.owen.ru/catalog/tverdotel_nie_r...pribor/opisanie
Управляется с помощью ШИМ сигнала от контроллера по ПИ-закону. Никаких помех. Все норм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Columbus_*
сообщение 26.4.2015, 13:44
Сообщение #28





Гости






не буду плодить темы.
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеется электрокалорифер на 12 кВт. Разумеется трехфазный.
По заводской схеме шесть ТЭНов попарно соединены в звезду. Средняя точка никуда не подключается.
Подключал калорифер на стенде - все Ок - греет, перекосов по фазам нет, токи по каждой фазе одинаковые, напряжение между средней точкой и каждой из фаз - 220 В.
Но! При установке калорифера на место его эксплуатации (производственное помещение) постоянно перегорает одна из перемычек, соединяющая ТЭНы (какая - пока не удалось выяснить). Местный электрик уверяет, что делает все правильно и считает, что неисправен калорифер. Но как я уже отметил - на стенде калорифер прекрасно работает, к тому же он абсолютно новый и куплен на заводе - изготовителе с огромным опытом изготовления подобным изделий. Электрик считает, что схема спроектирована неверно , и необходимо среднюю точку ТЭНов соединить с нейтралью (видимо понятием симметричной нагрузки он еще не овладел). Я предлагаю ему сделать это соединение, и убедиться, что на работе ТЭНов это никак не отразиться. Мое предположение о неправильном подключении, либо имеющемся перекосе фаз на предприятии он категорически отвергает
Есть ли у местных гуру какие-либо предположения, почему так происходит ?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 26.4.2015, 13:55
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



а местный электрик шаловливые пальчики случаем к калориферу не суёт? По моему проблема плохого контакта в той перемычке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Columbus_*
сообщение 26.4.2015, 14:01
Сообщение #30





Гости






Она менялась. Было все исправно. Я сам проверял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 26.4.2015, 22:42
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



а условия эксплуатации? Есть ли минимальный расход воздуха через нагреватель? В правильном ли направление стоит нагреватель? Соединения выведены за канал нагревателя или внутри? И какая именно перемычка сгорает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.4.2015, 23:06
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Columbus @ 26.4.2015, 12:44) *
При установке калорифера на место его эксплуатации (производственное помещение) постоянно перегорает одна из перемычек, соединяющая ТЭНы (какая - пока не удалось выяснить).

А графически можно изобразить?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 27.4.2015, 5:47
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



электрик какой-то мутный... имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы