Сообщение
#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 ![]() |
Защищено автоматами.
А при вводе будет рубильник на 63А. Просто не нарисовал тут рубильника. Упростил картинку |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Такие секционированные нагреватели обычно предназначены для работы в каналах приточной вентиляции под управлением электронного программируемого контроллера-термостата. Большинство этих контроллеров работает только на симметричную нагрузку. При появлении несимметричности выдаётся тревога и работа приточки останавливается. Нейтраль в силовой цепи 3-х фазных нагревателей с ТЭНами обычно не используется вообще, хоть в схеме треугольника, хоть в звезде. И мощности секций обычно идут по геометрической прогрессии, типа 1 2 4 8 16 и т.д.
Например вот в здании где я работаю мощности секций 6, 9, 12, 18 КВт. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 ![]() |
Ни разу в обычных контроллерах для вентиляции такой функции не встречал, а что за модель вы имеете ввиду, если не секрет? Может это было бы лучшим решением для меня
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ни разу в обычных контроллерах для вентиляции такой функции не встречал, а что за модель вы имеете ввиду, если не секрет? Может это было бы лучшим решением для меня Не секрет, REGIN TTC25. Это симисторный регулятор мощности, правда им у нас уже больше 10 лет, работают, вопросов не задают. Их в моём хозяйстве 42 штуки в трёх административно-бытовых корпусах. Канальные нагреватели, можно сказать вечные, т.к. вместо ТЭНов стоят нагреватели из полосовой нержавеющей стали со встроенной защитой от перегрева. За Большинство этих контроллеров работает только на симметричную нагрузку. При появлении несимметричности выдаётся тревога и работа приточки останавливается. Прошу прощения, откуда я, действительно, могу знать "Большинство" или нет, варимся в своём узком профильном кругу. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.12.2014, 11:38 -------------------- |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 ![]() |
В инструкции на TTC25 (http://www.vec-ing.ru/data/ttc25.pdf) не нашел, как "При появлении несимметричности выдаётся тревога".
Есть только подключение термостатов для фиксации перегрева корпуса (блока). Это понятно. А как фиксируется несимметрия не знаю. Я делаю на ОВЕНовских трехфазных твердотельных реле на симмисторах. Регулирую с помощью ШИМ сигнала. Но не симметрия никак не фиксируется. Не знаю, может там в TTC25 типа встроенные трансформаторы тока... Но, по конструкции так и не скажешь Да и клемм таких нет Вот еще. что думаю. Например, можно было бы поставить, в моей схеме с нулевым проводником (если бы была симметричная нагрузка), трансформатор тока на нулевой провод. Тогда при перегорании одного из ТЭНов в нулевом проводнике побежит ток, и таким образом будет сигнал о перегорании ТЭНа. Но, пока у меня не все так просто... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В инструкции на TTC25 (http://www.vec-ing.ru/data/ttc25.pdf) не нашел, как "При появлении несимметричности выдаётся тревога". Есть только подключение термостатов для фиксации перегрева корпуса (блока). Это понятно. А как фиксируется несимметрия не знаю. Я делаю на ОВЕНовских трехфазных твердотельных реле на симмисторах. Регулирую с помощью ШИМ сигнала. Но не симметрия никак не фиксируется. Не знаю, может там в TTC25 типа встроенные трансформаторы тока... Но, по конструкции так и не скажешь Да и клемм таких нет Каким образом не знаю ни разу не вскрывали, эл.схем нет, но бывало, что при подгорании клеммника одной из фаз в шкафу управления, регулятор отключался. На второй картинке из инструкции Предупреждение есть о недопустимости несимметричной нагрузки. По поводу ШИМ управления, врятли при управлении высокоиннерционными нагревателями это уместно. ШИМ источник высокочастотных помех. Правильное решение при симисторной коммутации, как этих регуляторах, - период включений/выключений около минуты. Ток переключается с нулевым фазовым сдвигом, т.е. без помех. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.12.2014, 12:57 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 ![]() |
Я так делаю.
Твердотельное реле - http://www.owen.ru/catalog/tverdotel_nie_r...pribor/opisanie Управляется с помощью ШИМ сигнала от контроллера по ПИ-закону. Никаких помех. Все норм. |
![]() |
|
|
Гость_Columbus_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
не буду плодить темы.
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется электрокалорифер на 12 кВт. Разумеется трехфазный. По заводской схеме шесть ТЭНов попарно соединены в звезду. Средняя точка никуда не подключается. Подключал калорифер на стенде - все Ок - греет, перекосов по фазам нет, токи по каждой фазе одинаковые, напряжение между средней точкой и каждой из фаз - 220 В. Но! При установке калорифера на место его эксплуатации (производственное помещение) постоянно перегорает одна из перемычек, соединяющая ТЭНы (какая - пока не удалось выяснить). Местный электрик уверяет, что делает все правильно и считает, что неисправен калорифер. Но как я уже отметил - на стенде калорифер прекрасно работает, к тому же он абсолютно новый и куплен на заводе - изготовителе с огромным опытом изготовления подобным изделий. Электрик считает, что схема спроектирована неверно , и необходимо среднюю точку ТЭНов соединить с нейтралью (видимо понятием симметричной нагрузки он еще не овладел). Я предлагаю ему сделать это соединение, и убедиться, что на работе ТЭНов это никак не отразиться. Мое предположение о неправильном подключении, либо имеющемся перекосе фаз на предприятии он категорически отвергает Есть ли у местных гуру какие-либо предположения, почему так происходит ? Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
а местный электрик шаловливые пальчики случаем к калориферу не суёт? По моему проблема плохого контакта в той перемычке.
|
![]() |
|
Гость_Columbus_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Она менялась. Было все исправно. Я сам проверял.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
а условия эксплуатации? Есть ли минимальный расход воздуха через нагреватель? В правильном ли направление стоит нагреватель? Соединения выведены за канал нагревателя или внутри? И какая именно перемычка сгорает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При установке калорифера на место его эксплуатации (производственное помещение) постоянно перегорает одна из перемычек, соединяющая ТЭНы (какая - пока не удалось выяснить). А графически можно изобразить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
электрик какой-то мутный... имхо
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |