Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется 3-фазный трёхскоростной электродвигатель, не могу разобраться с определением схемы соединения обмоток: есть 9 выводов, которые между собой все прозваниваются, маркировка выводов-цифры от 1 до 9, клеммная крышка и какие-либо надписи отсутствуют. Пытался применить "треугольник"-"двойная звезда" - не могу увидеть закономерность, и вообще - могут ли здесь использоваться две обмотки (с одним общим выводом) или одна основная с дополнительными обмотками? Подскажите, пожалуйста, кто с такими двигателями сталкивался или может подсказать справочную литературу с характеристиками таких типов двигателей? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Электродвигатели с соотношением полюсов 8/4/2 включаются по схеме Y/Y/YY.Структурная схема соединения трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения 750 об.мин. 1000 об.мин. и 1500 об.мин.
![]() Схема подключений к сети переменного тока трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения 750 об.мин. 1000 об.мин. и 1500 об.мин соответственно. ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 44797 ![]() |
moshkarow, спасибо за ответ!
Я такой вариант подключения находил, но он мне не подходит, так как в моём случае 9 выводов и маркировка - цифры от 1 до 9. |
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Vladilen, Это многоскоростной электродвигатель Т-51/8-4-2
|
![]() |
|
|
Гость_pvd_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
, P2 - 2 2800 об/мин С1-С8-С9, С5-С6-С7, С2-С3-С4
Р4 1420 об/мин С3-С7-С8, С1-С2-С6, С4-С5-С9 Р8 700 об/мин С1-С3, С7- С9, С4- С6, а С2-С5-С8 замкнуть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2022 Пользователь №: 59674 ![]() |
Violent вы решили свою проблему с подключением 3-х скоростного двигателя с 9-ю выводами?
Или нет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
С какой целью интересуетесь ?