Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 44907 ![]() |
Здравствуйте. Суть проблемы в следующем. Есть щит запитанный 4-x жильным кабелем , от него запитываются сварочные инверторы подключенные к двум фазам и к pe. В щите нет нулевой жилы , как в таком случае осуществлять световую индикацию фаз ( по лампочке на фазу) ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
. Есть щит запитанный 4-x жильным кабелем L1 L2 L3 PEN к PEN - общий подключить -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 44907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Есть щит запитанный 4-x жильным кабелем В кабеле идут 2-е фазы N и PE ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 44907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
У вас лампы на 380V ?
Если вам нужен контроль 380в - поставьте вольтметр . А можно ли использовать 2-е лампочками на 380В подключив их так: 1-я на L1 и L2 , 2-я на L2 и L3? так не делают . представьте , что пропала фаза L2 - лампа №1 и лампа №2 не горят . Мы смело лезем в щиток и получаем ..... БАБАХ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как было сказано - вольтметр ставьте, лампа может просто перегореть, а Вы подумаете что фазы нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
как было сказано - вольтметр ставьте, лампа может просто перегореть, а Вы подумаете что фазы нет Неонку ставишь она почти никогда не перегорает ,правда светит не ярко. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в принципе да, а насчет не ярко, можно подвести поближе (кинуть типа контрольный кабель) и где потемнее
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
представьте , что пропала фаза L2 - лампа №1 и лампа №2 не горят . Мы смело лезем в щиток и получаем ..... БАБАХ постеснялись бы такую ересь на форуме писать... прямое нарушение п. 19.6 "Правил по охране труда..." а ещё небось, каждый год группу подтверждаем... хотя здесь наверное, как на мастерсити, кустарей-одиночек-елехтриков, через одного... Сообщение отредактировал Ixtim - 10.4.2015, 18:31 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Совершенно с вами согласен .
я к тому что неправильно выполненная световая сигнализация контроль наличия напряжения , может привести к неправильным выводам . можно применить светодиодный индикатор напряжения ![]() индикатор наличия напряжения не обязательно ставить на дверце щита , можно и DIN рейке -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |