![]() бьет током при выключенном автомате , 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() бьет током при выключенном автомате , 220В |
Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В доме установлены автоматы однофазные, фаза подходит к ним. "Нулевые" провода посажены на дин рейку. Есть заземление.
Итак вопрос меняли розетку, автоматы отключали конечно же. При этом от одного из проводов всё равно било током!! До этого розетка работала! проблем ни до ни после не было. (меняли ординарн. на двойную). В чем проблема? как такое может быть? остатки заряда в конденсаторах и т.п. исключаются, т.к. была подключена нагрузка параллельно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
точно не перепутана фаза и ноль? Индикаторкой хотя бы проверить. Возможно, что что-то не отключили и схлопотали "через ноль" чкерез включенный в розетку прибор или лампочку накаливания, например.
Тут надо по месту разбираться. Но самое первое - проверить не перепутаны ли фаза и ноль. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да точно не перепутали. фазу ещё через лампу проверяли на заземление - работает. Точно фаза ))
ноль вот не проверяли. но не бывает же 2 фазы, правда? или бывает? автомат точно был отключен тот который нужен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
После отключения принимаются меры от не преднамеренного (или намеренного
![]() Стена, на которой стоит розетка, случайно, не общая с соседней квартирой? Может и запитана розетка от соседей? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Может что с заземлением? На нулевом проводнике есть потенциал относительно земли вот и бьет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
фоты в студию, у меня мана кончилась, чтобы через астрал разглядывать что было и что вы делали. Фоты щитка и автоматов, в первую очередь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Недавно ездил к мужику в частный сектор, у него то-же розетки "бились" током при отключенном автомате. Причина оказалась проста, раньше автомат отключал фазу и розетки не бились, а когда электрики менявшие провод от столба до гусака поменяли местами фазу с нолем автомат стал отключать ноль и розетки сцуко стали биться
![]() -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23037 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
автомат точно был отключен тот который нужен визуально проверяли или индикатором? дом частный или многоквартирный? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
был у меня случай когда меня от желтозелёного током било, хотя автомат выключен, в итоге, все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету, как оказалась одна из фаз пробила на корпус проточного (трёх фазного) водонагревателя, после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой. ПУЭ, "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ..." Для системы TN-S точка разделения в ТП, для TN-C-S это должно быть ВУ или ВРУ. Объединяя проводники PE и N за этими точками, "всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите", Вы нарушаете указанный пункт ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету приходит 4 провода, земли изначально не было, земля планировалась потом когда нибудь. думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода. если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода. если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ. Да я то всё прекрасно понял, только вот раздел для "чайников", они как поймут Ваше выражение "после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.", выделено мной, |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
а "чайникам" в щитке нехер делать так то
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
смотря при каких условиях и каким автоматом ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
приходит 4 провода, земли изначально не было, земля планировалась потом когда нибудь. думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода. если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ. sava_174, прекратите нести бред в массы "чайников", остальные вас уже поняли. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой. ребята всё увы оказалось банально у нас в дачном товариществе меняли провода не разбираясь где там у кого были фазы где нули, просто подключили и всё счётчиков не было сейчас как раз счётчики ставим всем спасибо!! удачи |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Причина оказалась проста, электрики поменяли местами фазу с нолем Вывод для себя сделали? Автомат поставьте двухполюсной на вводе. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.4.2015, 22:21 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 16:43 |
|
![]() |