Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

бьет током при выключенном автомате , 220В

Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 8.4.2015, 16:47
Сообщение #1





Гости






В доме установлены автоматы однофазные, фаза подходит к ним. "Нулевые" провода посажены на дин рейку. Есть заземление.

Итак вопрос
меняли розетку, автоматы отключали конечно же.
При этом от одного из проводов всё равно било током!!
До этого розетка работала! проблем ни до ни после не было.
(меняли ординарн. на двойную).

В чем проблема? как такое может быть?

остатки заряда в конденсаторах и т.п. исключаются, т.к. была подключена нагрузка параллельно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2015, 16:53
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



точно не перепутана фаза и ноль? Индикаторкой хотя бы проверить. Возможно, что что-то не отключили и схлопотали "через ноль" чкерез включенный в розетку прибор или лампочку накаливания, например.

Тут надо по месту разбираться. Но самое первое - проверить не перепутаны ли фаза и ноль.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 8.4.2015, 16:56
Сообщение #3





Гости






Да точно не перепутали. фазу ещё через лампу проверяли на заземление - работает. Точно фаза ))
ноль вот не проверяли. но не бывает же 2 фазы, правда? или бывает?
автомат точно был отключен тот который нужен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.4.2015, 17:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3138
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



После отключения принимаются меры от не преднамеренного (или намеренного icon_biggrin.gif ) включения, проверяется отсутствие напряжения, а уж потом лезут руками на токоведущие части, с использованием средств индивидуальной защиты от поражения эл.током (подручных в квартире).
Стена, на которой стоит розетка, случайно, не общая с соседней квартирой? Может и запитана розетка от соседей?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 8.4.2015, 17:18
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Может что с заземлением? На нулевом проводнике есть потенциал относительно земли вот и бьет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2015, 18:32
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



фоты в студию, у меня мана кончилась, чтобы через астрал разглядывать что было и что вы делали. Фоты щитка и автоматов, в первую очередь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 21:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Недавно ездил к мужику в частный сектор, у него то-же розетки "бились" током при отключенном автомате. Причина оказалась проста, раньше автомат отключал фазу и розетки не бились, а когда электрики менявшие провод от столба до гусака поменяли местами фазу с нолем автомат стал отключать ноль и розетки сцуко стали биться icon_biggrin.gif


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2015, 21:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Леонид_* @ 8.4.2015, 17:56) *
автомат точно был отключен тот который нужен

визуально проверяли или индикатором?
дом частный или многоквартирный?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 9.4.2015, 0:21
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



был у меня случай когда меня от желтозелёного током било, хотя автомат выключен, в итоге, все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету, как оказалась одна из фаз пробила на корпус проточного (трёх фазного) водонагревателя, после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2015, 5:56
Сообщение #10





Гости






Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 0:21) *
... после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.

А Вы уверены, что это правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 9.4.2015, 11:03
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2015, 12:30
Сообщение #12





Гости






Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 11:03) *
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой.

ПУЭ, "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ..." Для системы TN-S точка разделения в ТП, для TN-C-S это должно быть ВУ или ВРУ. Объединяя проводники PE и N за этими точками, "всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите", Вы нарушаете указанный пункт ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 9.4.2015, 13:25
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 2:21) *
все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету

приходит 4 провода, земли изначально не было, земля планировалась потом когда нибудь.
думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода.
если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2015, 19:12
Сообщение #14





Гости






Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 13:25) *
...
думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода.
если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ.

Да я то всё прекрасно понял, только вот раздел для "чайников", они как поймут Ваше выражение "после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.", выделено мной,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 9.4.2015, 19:44
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



а "чайникам" в щитке нехер делать так то icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2015, 21:05
Сообщение #16





Гости






Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 19:44) *
а "чайникам" в щитке нехер делать так то icon_mrgreen.gif

Что, даже автоматом не щёлкнуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 9.4.2015, 21:13
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



смотря при каких условиях и каким автоматом ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.4.2015, 0:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3138
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 13:25) *
приходит 4 провода, земли изначально не было, земля планировалась потом когда нибудь.
думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода.
если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ.

sava_174, прекратите нести бред в массы "чайников", остальные вас уже поняли.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 17.4.2015, 10:13
Сообщение #19





Гости






Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 11:03) *
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой.


ребята всё увы оказалось банально
у нас в дачном товариществе меняли провода
не разбираясь где там у кого были фазы где нули, просто подключили и всё
счётчиков не было
сейчас как раз счётчики ставим

всем спасибо!!
удачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.4.2015, 22:19
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(220v-elektrik @ 8.4.2015, 21:13) *
Причина оказалась проста, электрики поменяли местами фазу с нолем

Вывод для себя сделали? Автомат поставьте двухполюсной на вводе.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.4.2015, 22:21


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы