Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 7:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Здравствуйте, уважаемые электрики. Я надеюсь вы сможете помочь мне в данном вопросе, адекватного ответа на него нигде не нашел.
Его на зачете мне задал мой лектор по "Коммутационным аппаратам". С ним я долблюсь уже 2 месяца, хотя все остальные предметы сдал намного раньше. icon_sad.gif

Суть: есть, допустим, автоматический выключатель (вакуумный). Подключен к нагрузке, ток спокойно течет, всё пока нормально. И тут раз аварийная ситуация (кз, допустим) и выключатель отключает нагрузку.

Собственно, вопрос: как его включить автоматически без устройства АПВ?

Я знаю принцип работы выключателя, но до меня никак не доходит как его можно повторно включить без человеческого вмешательства. Мне бы схемку простую, где что куда надо подключить, чтобы все это работало.

Буду безмерно благодарен, если ответите на вопрос или хотя бы подскажете в каком направлении рыть. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 8.4.2015, 7:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 8.4.2015, 7:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Может он стебается просто? icon_biggrin.gif. Можно стырить ваккум тогда его пробьет , почти как включился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 7:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Цитата(Student_007 @ 8.4.2015, 15:38) *
Может он стебается просто? icon_biggrin.gif. Можно стырить ваккум тогда его пробьет , почти как включился.

Он говорил, что в цепь можно, к примеру, врезать какой-нибудь индикатор ,который будет отслеживать ток в цепи и подавал сигнал на выключатель, чтобы он включался/отключался. Какой "индикатор" можно вставить на 10кВ - я понятия не имею.

Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 8.4.2015, 7:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2015, 8:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите в сторону реклоузера, там включение с кнопки и с компа


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.4.2015, 8:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Wantedguy28 @ 8.4.2015, 8:43) *
Он говорил, что в цепь можно, к примеру, врезать какой-нибудь индикатор ,который будет отслеживать ток в цепи и подавал сигнал на выключатель, чтобы он включался/отключался. Какой "индикатор" можно вставить на 10кВ - я понятия не имею.

в цепь 10кВ поставь трансформатор тока и с него через реле выдержки времени сигнал(команду) на включение выключателя... маразм конечно - но каков вопрос, таков и ответ icon_wink.gif ...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 8:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Цитата(с2н5он @ 8.4.2015, 15:34) *
смотрите в сторону реклоузера, там включение с кнопки и с компа

Я не совсем понял вас icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.4.2015, 8:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Wantedguy28 @ 8.4.2015, 8:07) *
Собственно, вопрос: как его включить автоматически без устройства АПВ?

Есть механическое АПВ .Вопрос странный : как автоматически включить без автоматического включения. Подробней .
Автоматическое повторное включение. Овчинников В.В., 1986 (Библиотека электромонтера №587) http://depositfiles.com/files/10ft946m3
ознакомтесь


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 9:31
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Цитата(moshkarow @ 8.4.2015, 15:57) *
Есть механическое АПВ .Вопрос странный : как автоматически включить без автоматического включения. Подробней .
Автоматическое повторное включение. Овчинников В.В., 1986 (Библиотека электромонтера №587) http://depositfiles.com/files/10ft946m3
ознакомтесь

Спасибо за книжку, нашел то, что нужно ^^

Не закрывайте тему пока, через 2-3 дня отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.4.2015, 9:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Как звучит правильный ответ ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 9:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Цитата(moshkarow @ 8.4.2015, 16:33) *
Как звучит правильный ответ ?

Собственно, схема однократного АПВ для выключателей с пружинным приводом. Разобрался в ее работе, думаю отлично подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 10.4.2015, 11:34
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Теперь преподаватель требует "Схему управления выключателем на 10 кВ". Я окончательно запутался в этом вопросе и что ему надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.4.2015, 12:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Павлов В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
http://www.twirpx.com/file/119765/

http://www.proektant.org/index.php/topic,21985.html
такие схемы успользуються к нас


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 11.4.2015, 13:57
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Цитата(moshkarow @ 10.4.2015, 19:51) *
Павлов В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
http://www.twirpx.com/file/119765/

http://www.proektant.org/index.php/topic,21985.html
такие схемы успользуються к нас

Книгу Павлова не дает скачать (регистрация на сайте почему-то запрещена).

А вот в этой схеме:
Прикрепленное изображение

Получается, квадрат - выключатель, катушки - амперметр, который снимает показания тока. А какую роль здесь играют диод и трансформатор? И почему выключатель и ключ связаны?

Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 11.4.2015, 14:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2015, 14:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Wantedguy28 @ 11.4.2015, 14:57) *
Книгу Павлова не дает скачать

тут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.4.2015, 15:28
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Wantedguy28 @ 11.4.2015, 12:57) *
Получается, квадрат - выключатель, катушки - амперметр, который снимает показания тока. А какую роль здесь играют диод и трансформатор? И почему выключатель и ключ связаны?

Ну, батенька, схемы читать Вам надо ещё тренироваться.
Квадрат - выключатель, да. Катушки - вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока (ТТ). Вторичные цепи ТТ не изображены, но к верхним подключены амперметры и (или) токовые обмотки счётчиков. К нижним - катушки реле МТЗ (максимальной токовой защиты). Диодов там вовсе нету. Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору (на этом участке схемы не показан). ТН - измерительный трансформатор напряжения. Выключатель и заземляющий разъединитель (К5) сблокированы, чтоб не подать высокое напряжение на заземлённые цепи.

Почитайте книгу Каминского. Дело в том, что стандарты и, соответственно, условные графические обозначения менялись с годами.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wantedguy28
сообщение 11.4.2015, 15:35
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44855



Цитата(Roman D @ 11.4.2015, 22:28) *
Ну, батенька, схемы читать Вам надо ещё тренироваться.
Квадрат - выключатель, да. Катушки - обмотки измерительных трансформаторов тока (ТТ). Вторичные цепи ТТ не изображены, но к верхним подключены амперметры и (или) токовые обмотки счётчиков. К нижним - катушки реле МТЗ (максимальной токовой защиты). Диодов там вовсе нету. Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору (на этом участке схемы не показан). ТН - измерительный трансформатор напряжения.

А в чем соль ключа, соединенного пунктиром с выключателем? Он замыкается при каких обстоятельствах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.4.2015, 15:42
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Wantedguy28 @ 11.4.2015, 14:35) *
А в чем соль ключа, соединенного пунктиром с выключателем? Он замыкается при каких обстоятельствах?

Заземляющий разъединитель. Включается руками, но не даёт теми или иным способом включить силовой выключатель при своём замкнутом положении. Это для безопасного выполнении работ в ячейке, где стоит силовой трансформатор.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.4.2015, 15:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



это ячейка КРУ с выкатным выключателем.У тележки выключателя есть несколько контрольных положений . это - рабочее , испытательное , ремонтное .
То есть пока выключатель стоит с рабочем или испытательном положении , заземляющии ножи нельзя включить .
.

Сообщение отредактировал moshkarow - 11.4.2015, 16:51


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.4.2015, 15:53
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(moshkarow @ 11.4.2015, 14:50) *
это ячейка КРУ с выкатным выключателем.у выключателя есть несколько контрольных положений . это - рабочее , испытательное , ремонтное .
То есть пока выключатель стоит с рабочем или испытательном положении , заземляющии ножи нельзя включить .

Верное уточнение. Спасибо.

Если плавненько вернуться к теме, то меня терзает другое сомнение. Какого лешего препод в теме "коммутационные аппараты" задаёт вопросы по теме "РЗиА"? Я совсем отстал от жизни? icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.4.2015, 15:55
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Roman D @ 11.4.2015, 15:28) *
Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору

Это отходящяя линия .Правильно - это кабельная муфта .Кабельная перемычка выходит из КРУ до первой опоры ВЛ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены