Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
День добрый. коллеги.
Возникла такая проблема. На ПС-110 под один выключатель 10 кВ заведены 2 КЛ-10. От каждой КЛ-10 по цепочке запитаны 2 ТП. Есть резерв для каждой цепочки с противоположной стороны. По нормальной схеме ВН-10 резерва отключены. Так вот. 2-е ТП одной из цепочек запитали по резерву, в ТП-2 отключен ВН-10 ТП-1. В ТП-1 отключен ВН-10 ввода от ПС-110. Т.е. в ТП-1 под напряжением только подвижные ножи ВН-10 ввода от ПС-110. Вот этот ВН-10 в ТП-1 и перекрыло. Возмущений в сети не было, "земли" тоже. На КЛ-10 ввода от ПС стоят ОПН. Фантастика какая-то. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Т.е. в ТП-1 под напряжением только подвижные ножи ВН-10 ввода от ПС-110. именно их перекрыло , а не кабельную муфту . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
именно их перекрыло , а не кабельную муфту . Да, перекрытие ножей ВН. Причём ножи крайних фаз (А, С) на стенку РУ-10. Сообщение отредактировал Serg_A - 30.3.2015, 13:16 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Габарит до корпуса 12см выдержан? по фото он слишком мал.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ПУЭ - ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
4.2.86. Расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до заземленных конструкций и ограждений, пола и земли, а также между неогражденными токоведущими частями разных цепей должно быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.7 (рис. 4.2.14 - 4.2.17) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Фантастика какая-то. Крыс давно травили? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Крыс давно травили? две крысы синхронно прыгнули между ножами и стенками? Цитата Да, перекрытие ножей ВН. Причём ножи крайних фаз (А, С) на стенку РУ-10.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
...Т.е. в ТП-1 под напряжением только подвижные ножи ВН-10 ввода от ПС-110. Вот этот ВН-10 в ТП-1 и перекрыло. ... " Вот этот ВН-10 в ТП-1 и перекрыло" - перекрыло в момент его отключения? Если да, то может дефект в дугогасительной камере? Возможно дуга в дугогасительной камере не погасла, её "вытянуло наружу и здесь перекрыло на стенку КСО? На фото вижу наибольшее оплавление стенки произошло там, где подвижные ножи находились в момент выхода из дугогасительной камеры. Но эти мои выводы так, навскидку, нужно больше информации. А по поводу допустимых расстояний, так у Вас же стандартная КСО заводского исполнения, так? И оперировали выключателем не первый раз? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Отключали под нагрузкой или ток ХХ ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если под нагрузкой то это первопричина появления дуги с последующим перекрытием.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
" Вот этот ВН-10 в ТП-1 и перекрыло" - перекрыло в момент его отключения? Если да, то может дефект в дугогасительной камере? Возможно дуга в дугогасительной камере не погасла, её "вытянуло наружу и здесь перекрыло на стенку КСО? На фото вижу наибольшее оплавление стенки произошло там, где подвижные ножи находились в момент выхода из дугогасительной камеры. Но эти мои выводы так, навскидку, нужно больше информации. А по поводу допустимых расстояний, так у Вас же стандартная КСО заводского исполнения, так? И оперировали выключателем не первый раз? Да, ячейка КСО. В работе примерно 2 года. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Паутина, инородные предметы.
Перед подачей напряжения на подвижные контакты, визуально проверяли их положение? На мой взгляд включили на КЗ или в параллель с не с фазированным вводом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
Паутина, инородные предметы. Перед подачей напряжения на подвижные контакты, визуально проверяли их положение? На мой взгляд включили на КЗ или в параллель с не с фазированным вводом. Паутина, инородные предметы - исключено. ВН был отключен без напряжения. После этого на КЛ-10 было подано напряжение. Перекрытие произошло спустя примерно 1 час после подачи напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
как версия роса (вода )
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Просто так по воздуху перекрыть не могло. Там что-то было. Если не при коммутации перекрыло, значит был проводник, либо не до отключили.
Не понял ответили ли на мой вопрос, поэтому уточню: Вы лично сам отключали этот ВН? Ручку привода поставили на блокировку (защелку) после отключения ? После отключения осматривали положение ножей? Если отключал другой человек, я не верю что он осматривал и все правильно сделал. Цитата как версия роса (вода ) У меня перекрывало по воде , только при испытаниях. Но напряжение было около 15 кВ фазное, а не как тут 6 кВ фазное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
. Но напряжение было около 15 кВ фазное, а не как тут 6 кВ фазное. если не секрет с какого вы города Калиниградской области -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
moshkarow, не угадали. Я из центральной России. Подозреваю что мокрый однотипный изолятор, пробивается при одном и том же напряжении хоть у меня, хоть в Калининграде или другой точке мира
И я негативно отношусь к персонализации в открытую. Если знаете меня - пишите в личку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
moshkarow, не угадали. Я из центральной России. Подозреваю что мокрый однотипный изолятор, пробивается при одном и том же напряжении хоть у меня, хоть в Калининграде или другой точке мира И я негативно отношусь к персонализации в открытую. Если знаете меня - пишите в личку. А зачем ховаться ? ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |