Насыщение сердечника

protector
сообщение 22.3.2015, 23:03
Сообщение #61


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(maxonicus @ 22.3.2015, 22:51) *
и все таки насчет увеличения напряжения для нагрева я не согласен ведь там увеличивается только не напряжение и не источника а ЭДС самоиндукции
Если вы имеете ввиду ЭДС на один виток, то да. За счет сильного поля растет ЭДС к.з. витка, коим является цельный кусок стали в индукторе, и в итоге получаем сильный ток в расплаве. А напряжение на индукторе действительно снижают, ибо индуктор это несколько витков трубы. А ток увеличивают резонансом.

Сообщение отредактировал protector - 22.3.2015, 23:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.3.2015, 23:17
Сообщение #62


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Да что вы прицепились к этой ЭДС самоиндукции? ЭДС самоиндукции это и есть тот фактор который препятствут нарастанию тока от питающего источника, т.е. и есть то индуктивное сопротивление. Сердечник нагревается из за токов Фуко
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 23.3.2015, 16:15
Сообщение #63





Гости






Да я понимаю что нагрев идет от токов фуко но они ведь не сами по себе возникают а именно под действеим ЭДС взаимоиндукции или самоиндукции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 23.3.2015, 16:36
Сообщение #64


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Они возникают и от ЭДС самоиндукции и от ЭДС источника, тоесть они возникают в момент изменения магнитного потока, зависят от скорости изменения этого магнитного потока, другими словами от частоты, от величины магнитного потока, другими словами от силы тока создающего этот поток, и от конструкции самого магнитопровода.Так как изменить конструкцию магнитопровода сложно, а силу тока тоже не изменишь, так как от этого зависит сила притяжения, остаётся частота, получается если вы пытаетесь запитать катушку постоянным током то нужно использовать именно постоянный ток, а не импульсный не известной частоты, который вызывает изменение магнитного потока и токи Фуко в магнитопроводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.3.2015, 19:38
Сообщение #65





Гости






Вот не понятно одно, - одни утверждают что ЭДС самоиндукции или индукции, вообщем вихревого поля, не значительно и якобы равно, грубо говоря, ЭДС питания катушки и на него не нужно обращать внимание. А вот с самого начала говорю, что ЭДС самоиндукции и есть причина нагрева и чем больше частота, тем больше вероятность появления тока от пробивного напряжения шихтовки - Не забываем, что сопротивление изоляции с увеличением частоты падает.

Почему же так, да потому что куда не плюнь, везде борются с тем, что при отключении реактивных потребителе по части индуктивности появляются перенапряжения в цепи превышающие номинал питания этих потребителей. И если говорить об импульсном напряжении то, чем круче фронт и срез (спад) импульса тем больше ЭДС самоиндукции – которая намного больше чем напряжения питания.


Я это запомнил еще с детства. Помню, появились автоматические стабилизаторы напряжения для телевизоров. Ну, мы с братишкой взяли батарейку квадратную на 4,5В. И стали по ней чиркать вилкой от этого стабилизатора, а в гнездо розетки, выхода из этого стабилизатора, всунул провода. Честно, мы не какого понятия об этом не имели, нам то было по 9-12лет, но конструктора мы любили, сами бегали за электромоторчиками по 95 коп. и делали машинки с электроприводом, наматывали изоленту на вал и крепили к одному колесу, чтобы его крутил этот электромоторчик.
Так вот, долго ждать не пришлось, всё зависело на сколько быстро чиркнешь вилкой по контактам батарейки и-и шибало так током - что отлетал кубарем от этих проводов. Мы потом стали понимать это не приятное осюсение и не стали прикасаться к оголенным проводам, потому как уже знали, где можно взяться, а где нет. А вот концы этих проводов, когда подводили близко видели, как стреляла искра. Ну, мы еще и конденсаторы не раз совали в розетку – пока от очередного взрыва братану чуть пальцы не оторвало, а мне в лицо осколки летели. На этом мы конечно не остановились, не мало чего ещё подожгли и взорвали. Об изоляции проводов мало понятия имели, провода в основном с трансформаторов и динамиков старых скручивали., динамики туда же совали (220В)))
Вообщем электрик я с детства, а тока боюсь до сих пор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 23.3.2015, 19:48
Сообщение #66





Гости






задачи запитать постоянкой не было, была задача запитать именно через УЗОПК а он оказалось питает импульсами неизвестной частоты, но грелся только лишь пускатель нулевой величины и релюшки мелкие подключив от УЗОПКа пускатели начиная со второй величины нагрев сердечника прекратился так что дело было скорее всего не только в неизведанной частоте( наверняка высокой) но и в размерах сердечника ну и его материала наверное... мелкий он оказался и тепла забирал много а отдавать успевал мало вот и нагревался а с более крупным такого не происходило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.3.2015, 2:54
Сообщение #67


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость @ 23.3.2015, 20:38) *
И если говорить об импульсном напряжении то, чем круче фронт и срез (спад) импульса тем больше ЭДС самоиндукции – которая намного больше чем напряжения питания.
ЭДС самоиндукции тем выше, чем круче срез, и не обязательно, чтоб фронт был крутым. А для этого вовсе не требуется высокая частота, ведь частота не определяет форму импульса, а только количество этих импульсов в секунду. Поэтому прямой зависимости ЭДС от частоты нет. Важна еще длительность импульса. Железо ведь должно успеть намагнититься? Когда вы присоединяли батарейку к катушке, то какое-то время цепь была замкнута, а при отсоединении цепь рвалась мгновенно, вот и происходили эти выбросы. Если говорить о действующем значении ЭДС самоиндукции, то она всегда немного ниже ЭДС источника. Я обо всем этом писал в сообщениях 39 и 52. Насчет шихтовки вы абсолютно правы - если вдруг возникает пробой, то накопленная за время импульса магнитная энергия сгорает в железе , в процессе выброса самоиндукции идет ток в магнитопроводе, который в добавок ко всему еще и удерживает поле. И следующий импульс идет уже на подмагниченный сердечник, ток растет и нагрев еще усугубляется.

Сообщение отредактировал protector - 24.3.2015, 3:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.3.2015, 10:49
Сообщение #68





Гости






Цитата(protector @ 24.3.2015, 2:54) *
ЭДС самоиндукции тем выше, чем круче срез, и не обязательно, чтоб фронт был крутым. А для этого вовсе не требуется высокая частота, ведь частота не определяет форму импульса, а только количество этих импульсов в секунду. Поэтому прямой зависимости ЭДС от частоты нет. Важна еще длительность импульса. Железо ведь должно успеть намагнититься? Когда вы присоединяли батарейку к катушке, то какое-то время цепь была замкнута, а при отсоединении цепь рвалась мгновенно, вот и происходили эти выбросы. Если говорить о действующем значении ЭДС самоиндукции, то она всегда немного ниже ЭДС источника. Я обо всем этом писал в сообщениях 39 и 52. Насчет шихтовки вы абсолютно правы - если вдруг возникает пробой, то накопленная за время импульса магнитная энергия сгорает в железе , в процессе выброса самоиндукции идет ток в магнитопроводе, который в добавок ко всему еще и удерживает поле. И следующий импульс идет уже на подмагниченный сердечник, ток растет и нагрев еще усугубляется.

видать вы плохо разбираетесь в физическом процессе но гнете свою линию безупречно. Почитайте физику за 8 класс опыты Майкла Фарадея ссылка Электромагнитная индукция.
- и вы поймете, что магнитная индукция имеет переменное значение и направление, что и создает вихревое ЭДС - величина которого зависит от скорости изменения тока в первичной обмотке - что является идеальным прямоугольным импульсом и по ФРОНТУ и по СРЕЗУ.
А частота оказывает расслабляющие состояние для сопротивления изоляционных покрытий шихтованного железа магнитопровода.
я не знаю как вам это еще объяснить, видать у вас туго с запоминанием и анализом того что прочли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.3.2015, 12:46
Сообщение #69


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость @ 24.3.2015, 11:49) *
и вы поймете, что магнитная индукция имеет переменное значение и направление, что и создает вихревое ЭДС - величина которого зависит от скорости изменения тока в первичной обмотке - что является идеальным прямоугольным импульсом и по ФРОНТУ и по СРЕЗУ.
Ток в катушке не может нарастать мгновенно, поэтому фронт тока не может быть идеально крутым. На фронте встречная ЭДС катушки не может выше ЭДС источника, какой идеальный прямоугольник напряжения не подавай. Я вижу вы продолжаете упорно путать частоту и скорость нарастания, это не одно и то же. Практика хоть есть по импульсным устройствам, или только теория?

Сообщение отредактировал protector - 24.3.2015, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.3.2015, 20:46
Сообщение #70





Гости






быть может частота тока и соответственно магнитного потока определяет общую так сказать величину эдс самоиндукции а вот срез импульса тока или его нарастание, спадания определяют уже кратковременный бросок или импульс этой эдс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.3.2015, 21:39
Сообщение #71


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(maxonicus @ 24.3.2015, 21:46) *
быть может частота тока и соответственно магнитного потока определяет общую так сказать величину эдс самоиндукции
Решите задачу. Есть трансформатор 220/12В, 50Гц. Этот трансформатор включили в сеть, параметры которой 220В, 100Гц. Какое напряжение покажет вольтметр, подключенный ко вторичной обмотке трансформатора? В решении учесть, что вольтметр не чувствителен к частоте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.3.2015, 21:50
Сообщение #72





Гости






полагаю 12 вольт и будет только вот транс из строя выйти может
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.3.2015, 22:17
Сообщение #73


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Правильный ответ! И все же, как вы решили? За трансформатор не переживайте, с ним ничего не случится, главное чтоб колебания были близки к гармоничным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.3.2015, 22:18
Сообщение #74


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(protector @ 24.3.2015, 21:39) *
Решите задачу. Есть трансформатор 220/12В, 50Гц. Этот трансформатор включили в сеть, параметры которой 220В, 100Гц. Какое напряжение покажет вольтметр, подключенный ко вторичной обмотке трансформатора? В решении учесть, что вольтметр не чувствителен к частоте.

Если грубо то увеличится пропорционально частоте т.е вдвое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 24.3.2015, 22:23
Сообщение #75


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



Цитата(Student_007 @ 25.3.2015, 0:18) *
увеличится пропорционально частоте т.е вдвое.

как так? коэффициент трансформации не меняется, меняется только частота!
ИМХО, ничего не произойдёт, ни с середечником ни с обмотками, но мощность которую можно получить с железа транса увеличится в два раза, но при этом возрастёт сопротивление обмоток (индуктивное, так же в два раза), ну а если железо УГ не потянет 100 Гц то хана ему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 24.3.2015, 22:25
Сообщение #76


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(protector @ 24.3.2015, 23:17) *
Правильный ответ! И все же, как вы решили? За трансформатор не переживайте, с ним ничего не случится, главное чтоб колебания были близки к гармоничным.

Но вот КПД упадёт 100%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 24.3.2015, 22:32
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



из за того что повысятся сопротивления обмоток? так у нас грубо говоря "магнитное сопротивление" железа упадёт, так что КПД скорее всего такой же останется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 24.3.2015, 22:39
Сообщение #78


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А что с частотой падает магнитное сопротивление, тоесть увеличивается магнитная проницаемость материала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 24.3.2015, 22:40
Сообщение #79


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



да, габаритная мощность увеличивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 24.3.2015, 22:51
Сообщение #80


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(protector @ 24.3.2015, 22:17) *
Правильный ответ! И все же, как вы решили? За трансформатор не переживайте, с ним ничего не случится, главное чтоб колебания были близки к гармоничным.

Действующее значение ЭДС пропорционально числу витков, частоте и амплитудному значению магнитного потока, или все наоборот?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 1:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены