Есть четырехполюсное узо, пускатель с катушкой на 220 и трехфазный электродвигатель. Не будет ли происходить срабатывание узо при включении пускателя из за утечки через катушку? заранее спасибо
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я так понимаю что в узо должно быть сколько тока "втекло" столько и "вытекло" ))) а здесь получится что через три клеммы узо будет втекать и вытекать симметричная нагрузка от двигателя и плюс еще через нулевую клемму быдет вытекать ток катушки... может что не так понял поясните пожалуйста.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Я так понимаю что в узо должно быть сколько тока "втекло" столько и "вытекло" ))) а здесь получится что через три клеммы узо будет втекать и вытекать симметричная нагрузка от двигателя и плюс еще через нулевую клемму быдет вытекать ток катушки... может что не так понял поясните пожалуйста. конечно вы не правильно понимаете и рисуете мысленно себе схему подключения УЗО. УЗО может быть общим для группы потребителей которые работают по разному и подключаются когда им нужно |
![]() |
|
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо теперь все гораздо понятнее...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо теперь все гораздо понятнее... Для наилучшего понимания нужно просто вникнуть в особенность строения самого УЗО , а точней как оно именно четырех полусное УЗО измеряет токи. как я понял вас сбило с толку - почему если электродвигатель берет симметричные токи по фазам и вдруг на какую то фазу еще цепляют нагрузку в виде лампочки то нарушается баланс токов - ну для этого в четырех-полюснике и есть помимо трех котактов полюсов фаз ищё и четвертый полюс для нуля который и компенсирует обратный ток той фазы на которую подсадили лампочку. Потому вся система двух симметричных фаз + третьей фазы по которой течет ток состоящий из тока двигателя и лампочки и та часть тока что берет лампочка с этой фазы компенсируется обратным током по нулю. |
![]() |
|
Гость_maxonicus_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а вот теперь действительно дошло и спасибо за доходчивость
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Я так понимаю что в узо должно быть сколько тока "втекло" столько и "вытекло" ))) а здесь получится что через три клеммы узо будет втекать и вытекать симметричная нагрузка от двигателя и плюс еще через нулевую клемму быдет вытекать ток катушки... может что не так понял поясните пожалуйста. У вас два варианта либо вообще всё с под УЗО, либо всю цепь управления до УЗО и ноль и фазу и катушку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
У АД всегда есть ток утечки. Чем выше мощность, тем выше утечки.
Поэтому, соответствует ваш узо номиналу АД? |
![]() |
|