![]() Гильзовка провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Гильзовка провода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43867 ![]() |
Вообщем суть такая ,есть провод 2,5 квадрата и второй провод такой же ( многожильные оба) надо их вставить в счетчик.
Есть гильза обычная 1,5 сантиметра с тельцем ,но ее не хватает для зажатия в счетчик ,сделал я вообще вот что, скрутил провода вместе -взял две гильзы, один вставил в провод нормально и другую гильзу то же ,но у другого откусил тельце ,вообщем говоря нарастил еще гильзу и зажал .Вопрос теперь так делать можно ? или каким то ПУЭ или снипом ,гостом - это противоречит и делать так нельзя ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Можно. Вы же получается опрессовали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43867 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А они то какие доводы приводят? Вообще, если посмотреть расширенный мануал на счетчик, там, скорее всего, будет написано, что его клеммы допускают подключение и гибких жил. Но от гильз хуже точно не будет.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
,есть провод 2,5 квадрата и второй провод такой же ( многожильные оба) надо их вставить в счетчик. для зажатия в счетчик ,сделал я вообще вот что, скрутил провода вместе В другом месте соединить нельзя ? Что считает счетчик ? Сколько фаз ? где установлен ? после счетчика нет отходящих автоматов ? что мешает установить нулевую шинку .если таблица заводская , то там есть и N и PE ? Сообщение отредактировал moshkarow - 12.3.2015, 8:09 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Это я то понимаю )) ,но мне надо доказать начальству - которое не соглашается с этим, как то )) Есть НШВИ- наконечник штыревой втулочный изолированный. В том числе с длиной гильзы 12 мм. Цена вопроса- смехотворная. А вот мотивировать многопроволочную жилу в стационарных электропроводках- это труднее... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Есть НШВИ- наконечник штыревой втулочный изолированный. В том числе с длиной гильзы 12 мм. Цена вопроса- смехотворная. .... Зажим провода в клеммной колодке электросчётчика производится двумя винтами. Длины гильзы 12 мм не хватит для зажима обоими винтами, из-за чего у ТС и возникли проблемы, по крайней мере я так понял. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
и опять незнайки трясут форум не не удосужившись по гуглить
ват вам ссылка где есть размеры гильз и их длина купи и не парься...
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
У ТС провод сечением 2,5 мм квадратного. По Вашей ссылке для такого провода идёт NET-E 2508, длина участка гильзы под зажим L=8,2 мм, этой длины не хватает для зажима в клеммной колодке электросчётчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Счётчик СОЭ-5, стандартная клtммная колодка, только что замерял расстояние между центрами зажимных винтов - 12 мм. Если подключать просто провод, без гильзы, длина зачищаемого участка должна быть порядка 20 мм. Постараюсь сделать фото. Все, понял. НШВИ на 2,5 квадрата максимально 18 мм. Составная гильза- колхоз. Тогда уж лучше концы пропаять и зажать в клеммы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Составная гильза- колхоз. А в чем колхоз то? Я часто так делаю. Это как то может повлиять на безопасность или надежность? Это нарушение каких то правил? Ну в лом мне еще и удлиненные НШВИ иметь. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43867 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
В крайнем случае если начальство очень достанет, возьмите паяльник и залудите эти концы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43867 ![]() |
Тут вот что еще нашел ,что ВСН 139-83 есть такой !! но он не действует с 2007 года ,а замены нету . НО!!! есть ГОСТ 10434-82 (Соединения контактные электрические. Общие ТУ) ,но там нету такого .
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
В крайнем случае если начальство очень достанет, возьмите паяльник и залудите эти концы. Возможность такого контактного соединения прописана в ГОСТ 10434-82, таблица 5, 2.1.6 с тремя звёздочками : "*** Контактное соединение выполняется путем оконцевания медными штифтовыми наконечниками по ГОСТ 22002.5-76, ГОСТ 22002.12-76, ГОСТ 22002.13-76, ГОСТ 23598-79 или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями по ГОСТ 21931-76. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
А в чем колхоз то? Я часто так делаю. Это как то может повлиять на безопасность или надежность? Это нарушение каких то правил? Ну в лом мне еще и удлиненные НШВИ иметь. В данном случае прокатит. А вот если таковой конец заталкивать, например, в 773-ю вагу, то в месте стыковки наконечник подламывается. А ежли надо его оттуда выкрутить- закусывает. Ну и культура монтажа должна же быть. Много приходилось видеть результатов работы, когда было влом иметь длинные НШВИ, когда влом иметь для них клещи, когда ТМЛ обжимали в лучшем случае пассатижами, а чаще- бокорезами или молотком. Сообщение отредактировал roadster - 13.3.2015, 14:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Колхоз как раз сУвать огильзованный провод в ВАГУ для того не предназначенную. И каким образом вообще туда можно затолкать провод с двумя НШВ, каждый из которых по длине 12 мм, напрессованных на провод, если ВАГО требует зачищенной длины в 11? Вы путаетесь в показаниях, милейший
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Колхоз как раз сУвать огильзованный провод в ВАГУ для того не предназначенную. И каким образом вообще туда можно затолкать провод с двумя НШВ, каждый из которых по длине 12 мм, напрессованных на провод, если ВАГО требует зачищенной длины в 11? Вы путаетесь в показаниях, милейший https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/getF...Demko%20773.pdf 773 серия. Испытывались как для цельной (solid), так и для многопроволочной (stranded) жилы https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/arti...&FS=Catalog 773-108 Solid sizes 1 0.75 … 2.5 mm² / 18 … 12 AWG stranded, connectable 1 1.5 … 2.5 mm² / 16 … 12 AWG Strip length 1 12 mm / 0.47 in |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 12:25 |
|
![]() |