Сообщение
#101
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
...после ряда замен и просто удаления они были выкинуты ВСЕ. не мной. после этого на все коттеджи установили нормализаторы, долгое время - полет нормальный. до вышеупомянутой аварии... тем более, что заявлено следующее (и производитель под "боком") стабилизаторы поучаствовали в аварии (менее нагруженная фаза не пострадала, хотя по логике должно быть обратное), не обеспечив заявленную защиту. И выделю Уважаемый Гость_старый юз_*! Может стоит обратиться к производителю с вопросом о возможности подключения стабилизаторов по такой схеме, как у Вас? |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
В дополнение к возможным вариантам защит, смотреть по ссылке: Защита , есть Ваш вариант включения стабилизатора+ реле контроля фаз и магнитный контактор. Может Вас устроит такой вариант? схема подключения нормализаторов соответствует рекомендованной производителем. дополнительное реле контроля напряжения конечно можно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#103
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#105
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#106
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
как говорят в Украине "маемо то що маемо" исходя из этого и хочется придумать оптимальное решение. а маємо ось шо: собран испытательный полигон: трансформатор с отводами от первички для повышения напруги. после него латр, для возможности плавной регулировки. далее автомат на 10А, за ним нагрузка в виде двух ламп накаливания включенных последовательно, которую шунтирует варистор класса D (275 V). подымаем латром напругу до пробоя варистора, срабатывает автомат. судя по вольтметру на нагрузке в момент сработки, варистор срабатывал при напряжении 340V плюс минус 10V. количество измерений 50. ток не измерял. ни одного раза не сработки автомата после 350V не наблюдалось. при большом времени удержания напруги (часа два стояло) 300V нагрева варистора не наблюдалось. что и требовалось доказать. напряжение 350V как понимаю определено серией варистора, залитого в блоке. т.е. для получения эффекта защиты нужно использовать серию варистора, на которой напряжение пробоя будет 260-270V (исходя из того, что нормализаторы держат на нагрузке 220V плюс минус 5V). есть вероятность что такую серию хрен найдеш. однако производитель варисторов EPCOS предлагает для получения нужного напряжения соединять последовательно два варистора серий с нужной суммой напряжения. чем я и займусь. Сообщение отредактировал старый юз - 14.1.2015, 20:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Варистор 271 KD 14
271 - номинальное напряжение 270V (при последовательном соединение напряжения складывается).Вот http://electronic-components.wwwreferats.n...r/varistor.html Сообщение отредактировал ez81 - 14.1.2015, 21:10 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Варистор 271 KD 14 271 - номинальное напряжение 270V (при последовательном соединение напряжения складывается).Вот http://electronic-components.wwwreferats.n...r/varistor.html несколько неверная информация. 271 єто т.н. классификационное напряжение (при котором через варистор течет ток 1мА) для нас єто не нужній параметр надо смотреть по даташиту максимальное напряжение (при котором варистор откроется). исследовал варистор TR 20 361 (максимальное напряжение 230V). открывается при 240-245Vчто приводит к гарантированному срабатыванию автомата на 10А, стоящим перед ним. при долговременной работе при 220V нагрева не отмечено. срабатівание автомата на больший ток проверить некак, нету ЛАТРА на большой ток. т.е. мы имеем прекрасный защитный єффект. как раздобуду мощный ЛАТр, отпишусь. Сообщение отредактировал старый юз - 20.1.2015, 17:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Был у меня один случай.
Попросили разобраться с причиной выхода из строя дорогостоящей аппаратуры связи (стойки, свитчи и т.д.). Помещение с аппаратурой находилось в жилом доме. Характер повреждений очень похож на ТС, хотя у жильцов жалоб небыло. Комплекс защитных мер описывать не буду, но он был на высоте. Причиной оказалось банальное попадание фазного напряжения на заземляющий проводник. Уж не знаю каким образом схемы стоек гальванически связанны с заземлением, но найденная причина сомнений не вызывала (визуально найден прикипевший контакт фазы на землю в одной из розеток) Отсюда дилетантский вопрос - может на Вашу независимую "землю" что-нибудь прилетело? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
т.е. в Вашем случае не сработал автомат на соответствующей фазе? или заземление недостойное?
у меня исключить попадание фазы на землю конечно не могу. в том же самом бойлере, где автоматика выгорела вщент. общего узо в шкафу нет, есть только на части розеточных групп (в помещениях где мокро). и горели б.п. тюнеров у которых заземляющих контактов в вилках питания нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Не могу знать. Я лишь констатировал смерть и её причину. А почему не сработал автомат и почему не утекло в контур не разбирался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
т.е. в Вашем случае не сработал автомат на соответствующей фазе? или заземление недостойное? Так как Ваш контур заземления не связан с нейтралью трансформатора (сопротивление грунта за связь не считается), то при замыкании фазы на РЕ- проводник отключения от защиты либо не произойдет вовсе, либо сработает тепловая защита в лучшем случае (когда будет уже поздно что-либо или кого-либо спасать). Рекомендую измерить сопротивление петель "фаза-ноль", "фаза-РЕ", чтобы подтвердить или опровергнуть мои слова. Если, конечно у Вас есть такая возможность (приборы). Если принимать в разработку версию о попадании у Вас фазы на РЕ-проводник, то остается додуматься, как и где (через какое устройство) она затем "перескочила" на нулевой провод (в розетках тюнеров у Вас не используется РЕ, а они сгорели, значит, либо было завышено напряжение, либо на нулевом проводе - фаза). Может быть, потенциал на корпусе Phantom-ов заставил их "сойти с ума" и выпалить на выход все, что они дать могут? Эх, в мозгах бы у них покопаться, может, помнят чего... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Рекомендую измерить сопротивление петель "фаза-ноль", "фаза-РЕ", чтобы подтвердить или опровергнуть мои слова. Если, конечно у Вас есть такая возможность (приборы). мысль интересная, спасибо. фаза-земля измерял, 8 Ом. вольтметр, амперметр, мощный резюк - пять минут делов. попробую измерить фаза-нуль. приборов соответствующих нет, но я понял можно использовать методику дополнительного трансформатора, потренируюсь, как буду на месте, сделаю. правда один из подозреваемых (бойлер) сгорел вдробадан, остальных проверим. Сообщение отредактировал старый юз - 25.1.2015, 16:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
8 Ом, говорите? Затрудняюсь предположить, какое напряжение у Вас между фазой и контуром, но если принять за 220В, то Iрасч=0,85*220/8=23А. При замыкании фазы на землю....? Кто защищать-то будет? Может быть я и ошибаюсь (не являюсь экспертом по такой системе заземления, как у Вас, потому что их в реалиях не встречал), но пора бы Вам перейти на TN-C-S.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
если там правильная ТТ, то все в порядке, т.к. УЗО обязательно, а для срабатывания УЗО этого за глаза
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
если там правильная ТТ, то все в порядке, т.к. УЗО обязательно, а для срабатывания УЗО этого за глаза УЗО общего в щитках нет, и на части розеточных групп тоже нет. УЗО, которые имеются я проверял, там 10 мА-ные АВВ, прекрасно работают. Сдохли потребители как на группах с УЗО, так и с обычными автоматами, причем на разных фазах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Наконец-то звезды стали так как нужно и на объекте собрались и РЭСники и я. Произведено вскрытие клеммника на счетчике, результат превзошел ожидания: обгоревший не только ноль, но и одна из фаз.
С большой степенью вероятности можно утверждать, что причина аварии найдена. Счетчик заменили. Результатом дискуссии на форуме и моих экспериментов можно считать вот что: Когда на входе перед щитом стоят нормализаторы, в случае обгорания нуля на входе, возможно возникновение аварийной ситуации. Установка защитных варисторов между фазными шинами и нулевой, позволит избежать в дальнейшем таких нездоровых результатов, как в этом доме. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |