Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щита.
![]() ссылка на изображение (на всякий случай) C уважением |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3188 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
1. Автоматические выключатели группы "В" поменять на "С".
2. Типа вводной Автомат В50А зачем? Убрать вообще. Если хочется, уезжая на долго" одним щелчком выключить всё кроме холодильника и, я думаю "охранной системки", то поставь рубильник. 3. Зачем реле времени на холодильник? Есть же УЗМ. На холодильник АВДТ с АВ группы "А" вообще ж..., сделай аналогично "розетки кухня" или "стиралка, посудомойка". 4. На освещение посчитай, имхо, 10А много, рассмотри варианты 3А, 4А, 6А. 5. Чем провинились "духовой шкаф" и "варочная поверхность", что их оставили без 10мА УЗО? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Shura_with_KINEF,
1. Зачем? Может у автора нет проблем с "В" 2. С50А стоит в этажнике, а туда лазить не стоит. 3. УЗМ может работать в режиме "10 сек". 4. АВ 10А больее доступны и дешевле перечисленных... 5. А вот УЗО по 10мА выкинул бы вааще нафик... ![]() ЗЫ. В общем то... работоспособно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44457 ![]() |
спасибо за ответы
Shura_with_KINEF, дополню savelij® 3) сидеть 6 минут без электричества нет желания, потому реле 5) боюсь, что для варочной поверхности установка УЗО 10мА может быть чревата ложными срабатываниями. Разве духовой шкаф относится к т.н. "мокрым" потребителям? В любом случае, для данных потребителей есть защита от групповых УЗО savelij®, ВДТ на стиралку как перестраховка 4. АВ 10А больее доступны и дешевле перечисленных... У SEZ их есть, но, в общем, разница-то... ---- собственно, вопрос по первому УЗО (в подъездном щитке) - нет огромного желания его там оставлять (ибо могут утащить), но вариантов нет? ЗЫ. В общем то... работоспособно. Т.е. без замечаний? Сообщение отредактировал Добрый День - 10.3.2015, 0:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Т.е. без замечаний? Ну почему же?... ![]() Просто у каждого своё видение оптимального решения задачи. Если начать критиковать... то проще схему заново собрать. Например, освещение не стал бы заводить под УЗО, тем более под общее с мощными потребителями. Возможно и из под УЗМ стоит его вывести. Реле времени?... Можно ещё УЗМ51 поставить и будут два с разными временными задержками. И зачем Вы лезете в ЩЭ? Что у Вас там по факту стоит, то и оставьте. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44457 ![]() |
Ну почему же?... ![]() Просто у каждого своё видение оптимального решения задачи. Если начать критиковать... то проще схему заново собрать. Ну, собирать не надо, а основные положения можно описать ![]() Цитата Например, освещение не стал бы заводить под УЗО, тем более под общее с мощными потребителями. Возможно и из под УЗМ стоит его вывести. УЗО ведь защищает не только от поражения, но и от пожара (повреждений изоляции).. Да лампу мало ли полезет кто менять, почему нет, если бюджет позволяет? На свет, тем более, достаточно АС, они дешевле, чем А. Цитата Реле времени?... Можно ещё УЗМ51 поставить и будут два с разными временными задержками. А в чем преимущество такого варианта? Цитата И зачем Вы лезете в ЩЭ? Что у Вас там по факту стоит, то и оставьте. В ЩЭ стоит С50 -> счетчик -> ... так стоит, остальное на замену. УЗО в ЩЭ как элемент пожарной безопасности ![]() Сообщение отредактировал Добрый День - 10.3.2015, 0:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Да лампу мало ли полезет кто менять, почему нет, если бюджет позволяет? Если бюджет позволяет, то почему бы не поставить на свет парочку "своих" УЗО, чисто "световых"?Цитата А в чем преимущество такого варианта? А у Вас только компрессор холодильника боится быстрых включений-выключений? Как к этому отнесётся кондиционер или иная техника? Может и стоит поставить второе УЗМ с задержкой "6 мин"?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44457 ![]() |
Если бюджет позволяет, то почему бы не поставить на свет парочку "своих" УЗО, чисто "световых"? А у Вас только компрессор холодильника боится быстрых включений-выключений? Как к этому отнесётся кондиционер или иная техника? Может и стоит поставить второе УЗМ с задержкой "6 мин"? Про кондиционер Вы правы, согласен ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А зачем на свет "парочку" УЗО? Одного достаточно на весь свет. Да просто так... бюджет то не ограничен... ![]() Можно вообще всю схему собрать на дифавтоматах. Не очень бюджетно, зато в эксплуатации гораздо удобнее. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44457 ![]() |
Да просто так... бюджет то не ограничен... ![]() Можно вообще всю схему собрать на дифавтоматах. Не очень бюджетно, зато в эксплуатации гораздо удобнее. Ну, "не ограничен" и "допустимо" - кардинально разные вещи... Бюджет всегда ограничен ![]() Двойная диф. защита на освещение - сильно, да. АВДТ, насколько я понимаю, считаются менее надежными, чем связка АВ+УЗО, а место в щитке экономить... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Про двойную защиту тут Вы первый заикнулись...
![]() Речь шла только о "разбивке" освещения на разные группы под разными дифзащитами. Цель вполне оправдана. Не знаю, кто считает АВДТ менее надёжными... Трудятся уже много лет дифавтоматы в квартирных и коттеджных щитах, как впрочем и щиты со связкой УЗО + АВ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44457 ![]() |
Про двойную защиту тут Вы первый заикнулись... ![]() Речь шла только о "разбивке" освещения на разные группы под разными дифзащитами. Цель вполне оправдана. Не знаю, кто считает АВДТ менее надёжными... Трудятся уже много лет дифавтоматы в квартирных и коттеджных щитах, как впрочем и щиты со связкой УЗО + АВ. Действительно, двойная диф. защита - моя идея ![]() Ну, и всё-таки, Вы можете пояснить, какими бы положениями руководствовались в целом? К номиналам АВ/сечению кабеля, я так понимаю, вопрос нет? |
![]() |
|
![]()