Выбор защитного реле напряжения , Как выбрать реле напряжения (номинал, производитель, характеристики..) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор защитного реле напряжения , Как выбрать реле напряжения (номинал, производитель, характеристики..) |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
17.2.2015, 21:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем здравствуйте!
Очень много тем про узо, а вот про защитное реле напряжения (защита техники именно от скачка напряжения) не нашёл. Сейчас делаю у себя ремонт, услышал от знакомого, что можно себя дополнительно обезопасить, установив реле напряжения. В связи с этим вопрос: как правильно это самое реле напряжения выбрать? На что ориентироваться при выборе, какой производитель лучше и т.д. В общем, буду благодарен за любую информацию по теме. Может кто-то поделится опытом установки или эксплуатации подобного оборудования. Заранее спасибо! |
|
|
|
|
5.3.2015, 7:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
УЗМ-51М от меандра
|
|
|
5.3.2015, 9:45
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
я сторонник реле напряжения - откл. фазу и ноль или использовать реле напр. плюс контактор (повышение безопасности при обрыве нуля)
|
|
|
5.3.2015, 10:37
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
А чем УЗМ плох? |
|
|
|
|
5.3.2015, 10:54
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Себя дополнительно обезопасить можно одеванием диэлектрических перчаток, галош, применением шитка для защиты лица и глаз.
Если, всё-таки речь о защите бытовой техники, приборов и оборудования, от пониженного и повышенного напряжения, то нужно применять комплексную защиту а варианты исполнения могут быть разные. Комплектные устройства, объединяющие в себе и реле мин/макс напряжения, защиту от импульсных перенапряжений, реле времени, контактор с силовыми цепями в одном корпусе, например ![]() , или можно всё это собрать из отдельных электроизделий в одном ящике. А просто одного реле, типа такого например мало, даже в комплекте с контактором. Эта парочка не защитит современную технику. Пока сработает реле, пока контактор разорвёт силовые цепи, импульсные источники питания большинства современной бытовой техники, компьютеров уже умрут, увы. поэтому при подборе этой защиты надо обращать внимание: - на скорость срабатывания; - на наличие самоподхвата (восстановление) после нормализации напряжения питания, в противном холодильники и всякие климатические системы нарушат среду обитания вашего жилища; - возможность регулирования уставок по мин/макс напряжению, времени восстановления; - максимальный коммутируемый ток. может кто ещё добавит, а то и сами почитайте статьи в инете, их предостаточно написано. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.3.2015, 11:14 -------------------- |
|
|
5.3.2015, 12:29
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
5.3.2015, 13:03
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
|
|
5.3.2015, 13:18
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что скажите о РН-113 от новатек? Большое время срабатывания и нет защиты от импульсных перенапряжений. УЗМ лучше. стр. 31, 65 http://meandr.ru/files/files/style/katalog_2014_3.pdf Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.3.2015, 13:19 -------------------- |
|
|
5.3.2015, 13:25
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что скажите о РН-113 от новатек? На мастерсити тестировали - намного хуже УЗМа. Вообще, ИМХО УЗМ пока лидирует. -------------------- |
|
|
5.3.2015, 13:45
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
у меня сослуживец отказался от реле достала отключениями.
устранять сложно в зоне ответсвенности других - нет доступа, всё отлично работает видимых дефектов нет, нагрева нет. поиск проблем в другом случае проводили осциллографом с записью отклонений от нормы. |
|
|
|
|
6.3.2015, 12:23
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
коммутируется только фаза. И ещё если у реле нет выдержки при понижении были случаи частого срабатывания реле при некачественном контакте в питающеё проводке, автоматах. При обрыве нуля реле отрубит фазу. УЗО защитит от напруги на нейтрали, если что. А если УЗМ еще и косяки в контактах находит- так честь ему и хвала. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 5:08 |
|
|
|
|