Токи в схеме полной звезды , Необходимо обоснование движения токов

Сергей Ше
сообщение 3.3.2015, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 44353



Прикрепленное изображение

Как Вы считаете как замыкаются токи в схеме сборки токовых цепей полной звезды (рассматриваем идеальный симметричный
Мнения релейщиков разделились, требуется помощь специалистов (Кто не уверен лучше не отвечать, а то ещё больше запутаете)
для простоты рассматриваем режим, когда в фазе А ток максимален и положителен

1. через нулевой провод ( рисунок 2 )
2. токи замыкаются через ТТ соседних фаз (рисунок 1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.3.2015, 22:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Сергей Ше, не знаю что вы конкретно хотите узнать, но судя по рисункам у вас хоть в первом, хоть втором КЗ меж фазами и нулем.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2015, 7:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(haramamburu @ 3.3.2015, 22:38) *
Сергей Ше, не знаю что вы конкретно хотите узнать, но судя по рисункам у вас хоть в первом, хоть втором КЗ меж фазами и нулем.

Это не к.з. а нейтраль, индуктивности, это вторичные обмотки источника питания, реле - нагрузки. Правильно?

При идеальной симметричной линейной нагрузке в нейтрали токов нет. Вариант 1.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2015, 8:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(haramamburu @ 3.3.2015, 22:38) *
Сергей Ше, не знаю что вы конкретно хотите узнать, но судя по рисункам у вас хоть в первом, хоть втором КЗ меж фазами и нулем.

Вижу три ТТ и три катушки реле, самой нижней линией рисунков всё замкнуто накоротко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2015, 9:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Извиняюсь, не разглядел, да, трансформаторы тока. Но всё равно правильно, трансформаторы тока и должны быть закорочены. Обозначение обмоток реле, но всё равно, это нагрузка для измерительной цепи. И всё равно вариант 1.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2015, 11:02
Сообщение #6





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2015, 9:45) *
Извиняюсь, не разглядел, да, трансформаторы тока. Но всё равно правильно, трансформаторы тока и должны быть закорочены. Обозначение обмоток реле, но всё равно, это нагрузка для измерительной цепи. И всё равно вариант 1.

ТТ (вторичная обмотка) закорачиваются в случае отсутствия подключенной нагрузки: измерительных приборов, реле... А здесь нижним проводником закорочено всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2015, 12:07
Сообщение #7





Гости






Вот Здесь есть схема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2015, 12:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.3.2015, 12:07) *
Вот Здесь есть схема.

Так схема один в один, значка заземления только нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2015, 13:55
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2015, 12:29) *
Так схема один в один, значка заземления только нет.

Да-да, Вы правы, надо было мне сразу фото увеличить и повнимательнее первоначальную схему разглядеть, извиняюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2015, 16:09
Сообщение #10





Гости






Цитата(haramamburu @ 3.3.2015, 22:38) *
Сергей Ше, не знаю что вы конкретно хотите узнать, но судя по рисункам у вас хоть в первом, хоть втором КЗ меж фазами и нулем.


Читайте вопрос , речь идет о симметричном режиме и рассматривается только одна фаза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2015, 16:11
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 4.3.2015, 11:02) *
ТТ (вторичная обмотка) закорачиваются в случае отсутствия подключенной нагрузки: измерительных приборов, реле... А здесь нижним проводником закорочено всё.

Это стандартная схема сборки токовых цепей в полную звезду. Нижний провод является фильтром нулевой последовательности. Кто ничего не понимает- лучше помолчать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.3.2015, 17:38
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вариант 2 (рисунок1). По проводнику, соединяющему центры звезд ТТ и нагрузки никакого тока в идеальном варианте не будет. В вики есть анимация. Там нет "нейтрали", но по ней ничего и не потечет.