Прокладка кабеля через ванную , Вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прокладка кабеля через ванную , Вопрос |
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 12:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)?
|
|
|
|
|
2.3.2015, 16:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3401 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нельзя, гофра не является защитой от механических повреждений. Также не существует такой прокладки кабеля "по полу".
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2015, 16:53 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.3.2015, 16:55
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)? Как Вы считаете гофра обеспечит необходимую механическую защиту? По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. |
|
|
2.3.2015, 17:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. и запрещен транзит через ванные. Только если кабель идет в саму ванную. -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 21:57
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.3.2015, 4:04
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.3.2015, 7:04
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
3.3.2015, 7:42
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если и в ванную и на кухню? Тогда это не транзит. Тогда смотрим самый первый ответ. -------------------- |
|
|
3.3.2015, 10:22
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. п.7.1.40 .. Допускается открытая прокладка кабелей. и запрещен транзит через ванные. Только если кабель идет в саму ванную. Назовите пункт. другое дело в трубе проложить посоветовать, да трубу заземлить это другое дело. Можно и так. См. ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.512.3 b) , а если не выполняется b), то с) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.3.2015, 14:33
Сообщение
#10
|
|
Гости |
... другое дело в трубе проложить посоветовать, да трубу заземлить это другое дело. ... Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.3.2015, 14:49
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. положить в трубу как в броню, трубу в штробу как скрытая проводка, и залить нахрен все бетоном или замазать толстым при толстым раствором цемента - вот вам и надежная скрытая проводка. Да что бы я, про это в своем доме проблему создавал... тьфу-блин. Проложите кабель с другой стороны стены ванной прямо по стене открыто или скрыто или в коробе и считайте, что это проводка у вас не через ванную идет , а считайте её скрытой отделенная от внутреннего пространства ванной комнаты четверть кирпича или толстым при толстым слоем бетона, а то и вообще |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.3.2015, 14:54
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
3.3.2015, 16:23
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Так было, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84),п.701.520.02 (да и то для проводки глубже 5 см это не относилось), на него ПУЭ7 и равнялось. Вижу действующий НД (ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (МЭК 60364-7-701-2006)) покуда не читан Может стоит ознакомиться ?положить в трубу как в броню, трубу в штробу как скрытая проводка, и залить нахрен все бетоном или замазать толстым при толстым раствором цемента - вот вам и надежная скрытая проводка. Достаточно 5 см и без стальной трубы. С трубой хуже не будет. Сообщение отредактировал Олега - 3.3.2015, 16:28 |
|
|
3.3.2015, 17:30
Сообщение
#14
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
костик ПУЕ перечитывает, пытается найти то чего нет.
|
|
|
3.3.2015, 18:33
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.3.2015, 23:45
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
ПУЭ. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
1.1.17...Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано... |
|
|
4.3.2015, 8:32
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Donh, а если и так? Я то не обломаюсь и извинюсь, если ошибся. А вот за подобные подъ..ки и в глаз заряжу, есиче
-------------------- |
|
|
4.3.2015, 9:25
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. отступление от него должно быть обосновано... А новый гос.стандарт не обоснование ? Пожизненно ПУЭ 7 превыше всех нормативов будете ставить ? ("До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов"). Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2015, 9:53 |
|
|
4.3.2015, 12:38
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А новый гос.стандарт не обоснование ? Пожизненно ПУЭ 7 превыше всех нормативов будете ставить ? Тут вы правы и не правы одновременно... ну откуда знать простому электрику\электромонтажнику (а не проектировщику) про все введенные или отмененные ГОСТы? Посему ПУЭ рулит. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.3.2015, 15:11
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно подумать проектировщику кто-то доводит
После оглашения ГОСТ (и прочей "свежей косточки") в теме следует ознакомиться и руководствоваться в дальнейшем диалоге. Вместо упорства в применении устаревших норм, противоречащих гос.стандарту и МЭКам. А незнание закона не критерий. Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2015, 15:14 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 21:31 |
|
|
|
|