Можно ли проверять сопротивление изоляции кабелей на автозаправочной станции? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Можно ли проверять сопротивление изоляции кабелей на автозаправочной станции? |
20.2.2015, 17:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Уважаемы коллеги возник такой вопрос. Проверяем автозаправочные станции. Внутреннюю проводку офиса и линии уличного освещения на состояние изоляции проверяли, а вот линии на насосы и на колонки не проверяли. Тут возник вопрос что нужно промегерить линии идущие на насосы и на колонки. Скажите пожалуйста допустимо ли это делать на работающей станции, и если да то как лучше это делать чтоб избеджать неприятных инцидентов.
|
|
|
|
|
20.2.2015, 17:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Линия должна быть отключена, коль собрались её мегерить.
ЗЫ. Не тянет вопрос на этот раздел, аднакама. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.2.2015, 19:30
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Да понятно что она должна быть отключена, я к другому веду, если произойдёт пробой изоляции а там пары бензина, или подтёки где нибудь, не чревато это последствиями, и вообще есть ли какие нибудь инструкции по испытаниям на АЗС?
|
|
|
21.2.2015, 7:51
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Если на оборудовании АЗС имеются утечки и подтёки - станция неисправна. Про измерения в таких случаях речи быть не может
Сообщение отредактировал Ixtim - 21.2.2015, 8:02 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
21.2.2015, 20:36
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Если на оборудовании АЗС имеются утечки и подтёки - станция неисправна. Про измерения в таких случаях речи быть не может Да? Интересный у вас подход))) По вашему и курить на станции можно и сварные работы производить, ведь нет же рядом подтёков и паров, а если есть и курить нельзя значит станция неисправна Я конкретно про методику спросил, ведь есть наверное какие то меры предосторожности. Простой пример: ёмкости на базе ГСМ проверяли на металлосвязь (поплавки и другие элементы) так до этого за несколько дней слили топливо и проветрили ёмкость. З.Ы. Также есть и газовые колонки с насосами, там не подтёков ничего, утечка может неожиданно появиться! Сообщение отредактировал razread - 21.2.2015, 20:41 |
|
|
22.2.2015, 5:14
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18396 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я конкретно про методику спросил, ведь есть наверное какие то меры предосторожности. РД 153-39.2-080-01 "Работы по испытаниям электрического оборудования АЗС могут выполняться организациями, имеющими зарегистрированные в установленном порядке электрические лаборатории и соответствующие разрешения на выполнение данных видов работ." Как ваша организация получала разрешение, коль о методике никто не в курсе ? |
|
|
22.2.2015, 7:50
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
По вашему и курить на станции можно и сварные работы производить, ведь нет же рядом подтёков и паров, а если есть и курить нельзя значит станция неисправна сами то поняли, что написали? Как ваша организация получала разрешение, коль о методике никто не в курсе ? А сейчас так вся страна работает, главное - бабла нарубить... а методики, правила, нормы - побоку... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.2.2015, 16:10 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
22.2.2015, 17:36
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
РД 153-39.2-080-01 "Работы по испытаниям электрического оборудования АЗС могут выполняться организациями, имеющими зарегистрированные в установленном порядке электрические лаборатории и соответствующие разрешения на выполнение данных видов работ." Как ваша организация получала разрешение, коль о методике никто не в курсе ? 1. Я просил методику испытания, которая может быть специальной для АЗС а вы мне дали РД "Правила техническойэксплуатации автозаправочных станций" который я и раньше видел. Что это имеет к методике я так и не понял. 2. П. 9.28. Того же РД 153-39.2-080-01 : Все электрическое оборудование АЗС периодически подвергаетсяиспытаниям. Устанавливаются следующие виды и периодичность испытаний: - проверка сопротивления изоляции кабельных линий, электрическойпроводки, машин, узлов и аппаратов электрических цепей - не реже 1-го раза вгод; - проверка состояния контуров заземления, устройств молниезащиты изащиты от статического электричества - не реже 1-го раза в год; - проверка срабатывания защиты в цепях с глухозаземленной нейтралью оттоков "КЗ" - не реже 1-го раза в 3 года. Работы по испытаниям электрического оборудования АЗС могут выполнятьсяорганизациями, имеющими зарегистрированные в установленном порядкеэлектрические лаборатории и соответствующие разрешения на выполнение данных видов работ. Тут говорится о том что лаборатория должна быть зарегестрированна и иметь разрешение на выполнение работ: - проверка сопротивления изоляции кабельных линий, электрическойпроводки, машин, узлов и аппаратов электрических цепей ; - проверка состояния контуров заземления, устройств молниезащиты изащиты от статического электричества; - проверка срабатывания защиты в цепях с глухозаземленной нейтралью оттоков "КЗ" . НО нигде не указано что именно спец разрешение для АЗС, т.е. нам разрешенно проводить данный вид работ мы проводим. сами то поняли, что написали? Конечно понял, развил просто вашу мысль до конца А сейчас так вся страна работает, главное - бабла нарубить... а методики, правила, нормы - побоку... Ну чтож предоставьте нам документ согласно которому мы что то нарушаем!! Сообщение отредактировал razread - 22.2.2015, 17:40 |
|
|
22.2.2015, 23:18
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18396 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
нигде не указано что именно спец разрешение для АЗС Это вы так читаете. "Работы по испытаниям электрического оборудования АЗС могут выполняться организациями, имеющими зарегистрированные в установленном порядке электрические лаборатории и соответствующие разрешения на выполнение данных видов работ." Все четко "разрешения на выполнение данных видов работ" "по испытаниям электрического оборудования АЗС" Не какого-то тама, а именно АЗС. Я просил методику испытания, которая может быть специальной для АЗС а вы мне дали РД "Правила техническойэксплуатации автозаправочных станций" который я и раньше видел. Что это имеет к методике я так и не понял. Я методику и не обещал найти. И все РД целиком не давал и абзацы не переписывал. Привел только то предложение, которое обязует организацию иметь грамотных спецов для выполнения работ во взрывоопасных зонах, а не вопрошающих на форуме. Ну чтож предоставьте нам документ согласно которому мы что то нарушаем!! Пусть вам начальство все ищет, "чтоб избеджать неприятных инцидентов". В противном случае документ найдет прокурор. Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2015, 23:19 |
|
|
22.2.2015, 23:24
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А по существу есть что сказать, согласно задаче которую я пытался решить создав данную тему?
|
|
|
|
|
22.2.2015, 23:29
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18396 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что хотел, сказал в п.6. Ждите, может кто подтянется.
|
|
|
24.2.2015, 8:37
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В методиках посмотрите у себя, есть фраза что "Не распространяется на взрывоопасное оборудование" ?
Помню обсуждали этот вопрос, у нас есть такая фраза и мы не можем там работать. И В РТН это дописали не просто так, но я не помню документ. Позвоните в свой РТН, уточните - если есть такая фраза в методиках. Спецработ таких у электриков нет. Тут нужно у Пром безопасности узнавать. Те кто эксплуатируют АЗС должны знать, на что экзамен сдать, может обучение пройти. Можете так узнать в отделе Промбеза РТН. |
|
|
24.2.2015, 11:34
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7886 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Прежде, необходимо провести работы проверки целостности жил источником низкого напряжения.
Есть мне знакомых 2 способа: 1. Место измерений дегазируют с помощью постоянно работающего вентилятора с забором воздуха из-за пределов взрывоопасной зоны с постоянным контролем загазованности с помощью переносного газоанализатора. В основном пользуются этим способом. 2. Измерения необходимо вести от шкафа управления ТРК и насосов, расположенных вне взрывоопасной зоны, для чего, замыкаете отсоединенные фазные провода между собой и замеряете общую изоляцию относительно присоединенного к корпусу РЕ, далее на РЕ замыкаете по одному фазному проводу, остальные между собой и т.д., так чтобы со стороны ТРК и насосов не было разомкнутых концов. Количество комбинаций будет немного больше, чем при обычных испытаниях. Электродвигатели насосов, ТРК и другое оборудование проверяется, если возможно также, если нет-демонтируют и испытывают вне зон. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.2.2015, 11:45
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Работник честно говоря я не в России живу. У нас Промбеза нет
У нас в методиках нет фразы "Не распространяется на взрывоопасное оборудование". Сообщение отредактировал razread - 24.2.2015, 11:50 |
|
|
24.2.2015, 12:53
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата честно говоря я не в России живу Стоит об этом говорить сразу. Цитата У нас в методиках нет фразы "Не распространяется на взрывоопасное оборудование". На мой взгляд, значит "распространяется". Предварительно доведя до состояния "не взрывопасного" состояния, по методу gomed12. |
|
|
24.2.2015, 13:25
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Спасибо большое gomed12 за информацию.
Первый способ сложнее технически реализовать, если не удастся найти оборудования для дегазации и преносного газоанализатора, то будем применять второй способ. Целостность жил, я думаю, можно будет проверить мультиметром в режиме прозвонки, или самодельной прозвонки(батарейки с лампочкой) Стоит об этом говорить сразу. Извините, я просто искал методику, я же не думал что начнутся разговоры можно или нельзя |
|
|
24.2.2015, 17:28
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
gomed12, А где на АЗС взрывоопасные зоны??
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
24.2.2015, 21:30
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7886 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Первый способ сложнее технически реализовать, если не удастся найти оборудования для дегазации и преносного газоанализатора, то будем применять второй способ. Вы сильно упрощаете предстоящие испытания. Приборы и оборудование вам нужны в любом случае. Испытания как для общепромышленного оборудования можете проводить когда ПДК загазованности не превышает 100 мг паров топлива на 1 куб. м воздуха. К тому же возможно потребуются сами измерительные приборы взрывобезопасного исполнения. По 2 варианту после соединений внутри взрывозащищенной коробки ЭД перед ее закрытием все равно необходимо произвести замер загазованности. Цитата Целостность жил, я думаю, можно будет проверить мультиметром в режиме прозвонки, или самодельной прозвонки(батарейки с лампочкой) В общем, всякими самодельными прозвонками не обойдешься, и методику составленную применительно к условиям АЗС необходимо утвердить, да и лабораторию для новых условий как-то зафиксировать в надзорных органах. Цитата А где на АЗС взрывоопасные зоны?? Пары топлива тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются во всяких нишах, ямах и т.д. (в отличие от подземных шахт, где метан накапливается наоборот в верхнем пространстве штолен, выработок и забоев Взрывоопасных зон на АЗС достаточно, считается шар радиусом 5 м катящийся по технологическому оборудованию рисует взрывоопасную зону, например, вокруг: - ТРК - сливного колодца - технологического колодца резервуара - дыхательного клапана - закачного насоса для контейнерных АЗС - открыто расположенных клапанов, задвижек, патрубков для КИП и А, фланцев. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.2.2015, 20:44
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Вы сильно упрощаете предстоящие испытания. Приборы и оборудование вам нужны в любом случае. Испытания как для общепромышленного оборудования можете проводить когда ПДК загазованности не превышает 100 мг паров топлива на 1 куб. м воздуха. К тому же возможно потребуются сами измерительные приборы взрывобезопасного исполнения. По 2 варианту после соединений внутри взрывозащищенной коробки ЭД перед ее закрытием все равно необходимо произвести замер загазованности. В общем, всякими самодельными прозвонками не обойдешься, и методику составленную применительно к условиям АЗС необходимо утвердить, да и лабораторию для новых условий как-то зафиксировать в надзорных органах. Согласен что нужен газоанализатор, и в случае если загазованность выше указанной вами нормы, то в любом случае дегазацию нужно произвести, а если в пределах, то ведь можно и без вентиляторов обойтись? А про измерительные приборы взрывобезопасного исполнения как то даже и не слышал, а тем более найти их я думаю вообще сложно. Ну насчёт надзорных органов как то не хочется даже вопрос поднимать, вы же понимаете что "инициатива всегда наказуема" |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.2.2015, 5:21
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Может не совсем в тему, но вот такой факт: энергопредприятие построило на своей территории АЗС для собственных нужд. Так стационарно установленных датчиков газового анализа на этой АЗС порядка 100 штук! Вот и стало интересно, как с этим обстоит на обычных АЗС? Если кто в курсе и не лень может ответит?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|