Подскажите по пускателям , Предельные характеристики

SaNcHeZ
сообщение 17.2.2015, 14:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2009
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280



Приветствую!

Собственно, дело такое: имеется двигатель 4А90L2У3 (3 кВт, 2840 об/мин, 220/380). Будет установлен на самодельном измельчителе для сена. Планируется питать от однофазной сети 220В через конденсатор, запуск на звезде, а после переход на треугольник.

Теперь вопрос: планирую использовать два пускателя ПМЕ-111 (один на звезду, второй на треугольник), управление с кнопочного поста. Выдержат ли данные пускатели, т.к. по характеристикам у них максимальный ток 10А, а расчетный для данного движка в треугольнике как раз и есть 10,3А? Как-бы впритык выходит, ссыкотно, честно говоря... Либо нужно искать ПМЕ-211? Но опять же, повлечет за собой увеличение габаритов шкафа управления, что не очень хочется....

Ваш вердикт, господа?

Сообщение отредактировал SaNcHeZ - 17.2.2015, 16:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.2.2015, 8:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(SaNcHeZ @ 17.2.2015, 15:18) *
Приветствую!

Планируется питать от однофазной сети 220В через конденсатор, запуск на звезде, а после переход на треугольник.

Кулибин ? Cхемкой поделитесь .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2015, 15:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Чет каша у автора в голове какая то. Схема запуска "звезда-треугольник" применяется в трехфазных сетях. В однофазных двигатели жестко переключают на треугольник и работают на нем постоянно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaNcHeZ
сообщение 19.2.2015, 23:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2009
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280



Никакой каши у меня в голове нет. Схема рабочая, у нас больше 100 двигателей на ней уже трудится. И вообще, вопрос не о схеме, а о параметрах пускателей (предельные режимы работы). Кстати пускатели старые советские, с крупными серебряными контактами. Таких размеров "пятачки" видел на неподвижных в ПМЕ-211. Думаю должны выдерживать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2015, 18:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Покажите эту схему. Для собственного развития. Заодно по ней же и характеристики контакторов подскажем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaNcHeZ
сообщение 20.2.2015, 18:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2009
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280



Да показывать собственно и нечего. Все старо, как мир. Как и на три фазы, только вместо одной из них фазосдвигающий кондер. Ничего нового icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2015, 18:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А как это совместить со схемой "звезда-треугольник"? Ни как не соображу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaNcHeZ
сообщение 20.2.2015, 18:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2009
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280



Графический вариант не могу выложить, т.к. пишу со смартфона.
Пускатели комутируют концы обмоток: первый при запуске на звезду, второй после набора оборотов переключает на треугольник. Напряжение с автомата поступает сразу на начала обмоток.
Получается, что рабочая емкость треугольника для звезды будет пусковой. Плюс на звезде пусковой ток меньше icon_wink.gif

Сообщение отредактировал SaNcHeZ - 20.2.2015, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.2.2015, 14:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(SaNcHeZ @ 20.2.2015, 0:57) *
Схема рабочая, у нас больше 100 двигателей на ней уже трудится.

какое назначение этих двигателей ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaNcHeZ
сообщение 22.2.2015, 11:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2009
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280



Цитата(moshkarow @ 21.2.2015, 13:14) *
какое назначение этих двигателей ?

Самое разнообразное. Большая часть из них это сельхозприспособления (дробилки, мельницы, резаки). Но есть и насосы, компрессоры.

И тем не менее, на мой вопрос так никто и не ответил. Господа, нуждаюсь в ваших соображениях по поводу запаса прочности контактных групп пускателя ПМЕ-111 !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2015, 12:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так если мы целую рабочую неделю с вас требуем схему, в которой они будут работать, а вы в партизана играете, чего вы от нас хотите?

О! Вангую: Будут работать хорошо, но недолго. О как. Все сказал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaNcHeZ
сообщение 22.2.2015, 12:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2009
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280



Слушайте, я уже и без схемы информации предоставил предостаточно! Описал все оборудование, описал режимы работы и эксплуатации... Нет у меня возможности выложить схему. Да и что изменится от появления графической части??? Ничего!
Я товарищу по телефону, на словах только, сказал за схему пуска звезда-треугольник, он все понял, и в тот же вечер сам все сделал и опробовал. Остался доволен. А вы, специалист, "рабочую неделю" от меня еще чего-то ждете...

А Ванговать и я умею. Спасибо