Добрый день, коллеги!
У меня в проекте есть цех, по которому нужно проложить 4 кабеля 6 кВ. Существующие кабели похоронены в подпольных каналах и залиты наливным полом. Демонтировать пол никто не даст. По стенам цеха уже навешаны системы вентиляции, освещения, водопровода и лотки с контрольными кабелями. Есть место на стенах под потолком и по фермам перекрытия, но под потолком висит кран-балка. Есть ли какие-то нормативы, которые регламентируют возможность или невозможность прокладки высоковольтного кабеля рядом с кран-балками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 14:58
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Читайте главу 2.3 ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hoggard
сообщение 17.2.2015, 16:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 24014



В ПУЭ ничего запрещающего по этому поводу не указано. Мне казалось, что над путями кран-балок нельзя ничего крепить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2015, 16:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Hoggard @ 17.2.2015, 16:46) *
В ПУЭ ничего запрещающего по этому поводу не указано. Мне казалось, что над путями кран-балок нельзя ничего крепить.

Как сказать. В постановке вопроса нет главного: - откуда и куда идут эти кабели и есть ли какая-нибудь категория взрыво- пожароопасности у помещения по которому предполагается прокладка кабелей?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 17:01
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Возможно в тему про кран ПУЭ 2.1.53, 2.1.54, но это для электропроводок до 1 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hoggard
сообщение 18.2.2015, 7:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 24014



Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по первой категории надежности. Помещения имеют категорию Г по пожароопасности, не взрывоопасны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.2.2015, 10:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Hoggard @ 18.2.2015, 7:50) *
Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по первой категории надежности. Помещения имеют категорию Г по пожароопасности, не взрывоопасны.

Вопросы были заданы на предмет, кабели транзитные или относятся к электроустановке здания, поскольку ПУЭ запрещает транзитные кабели во взрыво- пожароопасных зонах любой категории. Я так понимаю, что кабели эти не транзит. Других особых препятствий нет. Сделайте кабели не доступными для прикосновения персоналу, обслуживающего кран-балку и подкрановые пути (короб, лоток). Этого будет более чем достаточно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hoggard
сообщение 18.2.2015, 10:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 24014



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 18.2.2015, 17:56
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



ПУЭ, пункт 2.3.134 гласит:
"Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15"
Ну, а сам пункт 2.3.15 про конкретно краны-балки ничего не сказано, там приводятся общие требования к прокладке кабельных линий (почитайте на всякий случай).
Так что если Ваша кран-балка при работе не сможет нанести вреда кабельным линиям, для чего Вы их должным образом защитите, то препятствий для прокладки я не вижу.
Был на моей памяти эпизод с прокладкой ВВ кабеля по металлоконструкциям над зоной, где грейферные краны работали (по сути - над ними). Так что выше кран-балки можно проложить.
Еще остаются наружные стены здания и крыша. Крыша, конечно, перебор, но я и такие трассы видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 22.2.2015, 14:51
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Снаружи в лотке неперфорированном с крышкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 27.2.2015, 21:53
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



проложить можно как угодно и где угодно а если он рванет, как его ремонтировать вы подумали?


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 13:04
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены