Добрый день, коллеги!
У меня в проекте есть цех, по которому нужно проложить 4 кабеля 6 кВ. Существующие кабели похоронены в подпольных каналах и залиты наливным полом. Демонтировать пол никто не даст. По стенам цеха уже навешаны системы вентиляции, освещения, водопровода и лотки с контрольными кабелями. Есть место на стенах под потолком и по фермам перекрытия, но под потолком висит кран-балка. Есть ли какие-то нормативы, которые регламентируют возможность или невозможность прокладки высоковольтного кабеля рядом с кран-балками? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Читайте главу 2.3 ПУЭ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
В ПУЭ ничего запрещающего по этому поводу не указано. Мне казалось, что над путями кран-балок нельзя ничего крепить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В ПУЭ ничего запрещающего по этому поводу не указано. Мне казалось, что над путями кран-балок нельзя ничего крепить. Как сказать. В постановке вопроса нет главного: - откуда и куда идут эти кабели и есть ли какая-нибудь категория взрыво- пожароопасности у помещения по которому предполагается прокладка кабелей? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Возможно в тему про кран ПУЭ 2.1.53, 2.1.54, но это для электропроводок до 1 кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по первой категории надежности. Помещения имеют категорию Г по пожароопасности, не взрывоопасны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по первой категории надежности. Помещения имеют категорию Г по пожароопасности, не взрывоопасны. Вопросы были заданы на предмет, кабели транзитные или относятся к электроустановке здания, поскольку ПУЭ запрещает транзитные кабели во взрыво- пожароопасных зонах любой категории. Я так понимаю, что кабели эти не транзит. Других особых препятствий нет. Сделайте кабели не доступными для прикосновения персоналу, обслуживающего кран-балку и подкрановые пути (короб, лоток). Этого будет более чем достаточно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 ![]() |
Спасибо большое!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
ПУЭ, пункт 2.3.134 гласит:
"Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15" Ну, а сам пункт 2.3.15 про конкретно краны-балки ничего не сказано, там приводятся общие требования к прокладке кабельных линий (почитайте на всякий случай). Так что если Ваша кран-балка при работе не сможет нанести вреда кабельным линиям, для чего Вы их должным образом защитите, то препятствий для прокладки я не вижу. Был на моей памяти эпизод с прокладкой ВВ кабеля по металлоконструкциям над зоной, где грейферные краны работали (по сути - над ними). Так что выше кран-балки можно проложить. Еще остаются наружные стены здания и крыша. Крыша, конечно, перебор, но я и такие трассы видел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
Снаружи в лотке неперфорированном с крышкой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
проложить можно как угодно и где угодно а если он рванет, как его ремонтировать вы подумали?
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |