Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата

Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2015, 13:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3160
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 12:29) *
При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, что корпус заземлен и ток идет мимо УЗО. При несимметричной нагрузке без нуля сумма токов будет равна нулю. Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно. Мощность уменьшиться т.к. к каждому будет приложено 190В вместо 220, но через узо сумма токов останется равной нулю. Полностью поддерживаю все то, что Костян челябинский говорил - подключайте не бойтесь все будет работать. Если не будет, то не из-за схемы подключения, а из-за реальной неисправности.

+100500. Кто не согласны, учить Основы теории цепей.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 13:05


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:04
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 12:56) *
нет, не сработает. Потому что в Л1 и в Л2 будет одинаковый ток. Это будет то же что и с однофазным УЗО
О как! Тогда в чем разница? Имеем 3 тена "звезда" без нуля, перегорает 1 тен, в работе остаются 2 тена последовательно меж Л1 и Л2
Так вчем разница?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 13:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
перегорает 1 тен, в работе остаются 2 тена последовательно меж Л1 и Л2

да, именно при этом случае УЗО не сработает. Я уже писал что не стоит расматривать только этот случай.
Хорошо. Как по вашему поведет себя УЗО, если каким-то образом уменьшить/увеличить ток/мощность одного или двух из нагревательных элементов? Все нагреватели исправны, но нужно отрегулировать их нагрев. Помним, что нуля у нас нету. Вот ваш вариант событий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:16
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 13:13) *
Вот ваш вариант событий?
несработает, т.к. векторная сумма, как была так и осталась равной НУЛЮ!
И никакого сравнения с реальным нулем и "нулем симметрии" не производится!



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 13:30
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
векторная сумма, как была так и осталась равной НУЛЮ!

Как же так, ведь нагрузки по фазах разные? Я не успокоюсь. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:39
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 13:30) *
Как же так, ведь нагрузки по фазах разные? Я не успокоюсь. icon_biggrin.gif
И?
Может вы тогда хоть старика Киргоффа вспомните? Это там где "сколько вошло - столько вышло" ?
Как даже глупо про это спорить...


Кстати... подключая однофазную нагрузку в 4Р УЗО - хоть меж Н и Л1, хоть меж Л1 и Л2 - это как бы уже для 3х фазного аппарата - несимметрия.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 17.2.2015, 13:39
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 12:54) *
Если использовать трехфазное УЗО без подключения отходящей нейтрали (как хочет автор), то нагрузка должна быть в этом случае строго симетричная.

Здесь вы ошибаетесь. Пока утечки после УЗО нет, оно не сработает,несмотря на несимметричность нагрузки. На несимметрию нагрузки реагирует ЗОФ.

Сообщение отредактировал Null - 17.2.2015, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 13:59
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Хорошо. Видимо я все-таки не прав.

Всё разобрался. Действительно геометрическая сумма останеться нулевой. Помогла эта фраза
Цитата
Это там где "сколько вошло - столько вышло" ?

Все извините за мою назойливость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 15:04
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 44149



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 14:13) *
Как по вашему поведет себя УЗО, если каким-то образом уменьшить/увеличить ток/мощность одного или двух из нагревательных элементов? Все нагреватели исправны, но нужно отрегулировать их нагрев.

Судя по паспорту(ссылка на него в топе) , терморегулятора в нем нет, ТЭНы постоянно в работе, хотя может они саморегулируемые



Цитата(Null @ 17.2.2015, 14:39) *
Здесь вы ошибаетесь. Пока утечки после УЗО нет, оно не сработает,несмотря на несимметричность нагрузки. На несимметрию нагрузки реагирует ЗОФ.

ЗОФ - защита от обрыва фаз ? она есть во всех диффавтоматах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2015, 15:31
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3160
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Frutonus @ 17.2.2015, 15:04) *
ЗОФ - защита от обрыва фаз ? она есть во всех диффавтоматах?

Его нет ни в одном "диффавтомате". Это отдельное изделие.


--------------------
Вернуться в начало страницы