![]() Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, что корпус заземлен и ток идет мимо УЗО. При несимметричной нагрузке без нуля сумма токов будет равна нулю. Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно. Мощность уменьшиться т.к. к каждому будет приложено 190В вместо 220, но через узо сумма токов останется равной нулю. Полностью поддерживаю все то, что Костян челябинский говорил - подключайте не бойтесь все будет работать. Если не будет, то не из-за схемы подключения, а из-за реальной неисправности. +100500. Кто не согласны, учить Основы теории цепей. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 13:05 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
нет, не сработает. Потому что в Л1 и в Л2 будет одинаковый ток. Это будет то же что и с однофазным УЗО О как! Тогда в чем разница? Имеем 3 тена "звезда" без нуля, перегорает 1 тен, в работе остаются 2 тена последовательно меж Л1 и Л2Так вчем разница? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата перегорает 1 тен, в работе остаются 2 тена последовательно меж Л1 и Л2 да, именно при этом случае УЗО не сработает. Я уже писал что не стоит расматривать только этот случай. Хорошо. Как по вашему поведет себя УЗО, если каким-то образом уменьшить/увеличить ток/мощность одного или двух из нагревательных элементов? Все нагреватели исправны, но нужно отрегулировать их нагрев. Помним, что нуля у нас нету. Вот ваш вариант событий? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вот ваш вариант событий? несработает, т.к. векторная сумма, как была так и осталась равной НУЛЮ!И никакого сравнения с реальным нулем и "нулем симметрии" не производится! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата векторная сумма, как была так и осталась равной НУЛЮ! Как же так, ведь нагрузки по фазах разные? Я не успокоюсь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Как же так, ведь нагрузки по фазах разные? Я не успокоюсь. И?![]() Может вы тогда хоть старика Киргоффа вспомните? Это там где "сколько вошло - столько вышло" ? Как даже глупо про это спорить... Кстати... подключая однофазную нагрузку в 4Р УЗО - хоть меж Н и Л1, хоть меж Л1 и Л2 - это как бы уже для 3х фазного аппарата - несимметрия. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Если использовать трехфазное УЗО без подключения отходящей нейтрали (как хочет автор), то нагрузка должна быть в этом случае строго симетричная. Здесь вы ошибаетесь. Пока утечки после УЗО нет, оно не сработает,несмотря на несимметричность нагрузки. На несимметрию нагрузки реагирует ЗОФ. Сообщение отредактировал Null - 17.2.2015, 13:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Хорошо. Видимо я все-таки не прав.
Всё разобрался. Действительно геометрическая сумма останеться нулевой. Помогла эта фраза Цитата Это там где "сколько вошло - столько вышло" ? Все извините за мою назойливость. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
Как по вашему поведет себя УЗО, если каким-то образом уменьшить/увеличить ток/мощность одного или двух из нагревательных элементов? Все нагреватели исправны, но нужно отрегулировать их нагрев. Судя по паспорту(ссылка на него в топе) , терморегулятора в нем нет, ТЭНы постоянно в работе, хотя может они саморегулируемые Здесь вы ошибаетесь. Пока утечки после УЗО нет, оно не сработает,несмотря на несимметричность нагрузки. На несимметрию нагрузки реагирует ЗОФ. ЗОФ - защита от обрыва фаз ? она есть во всех диффавтоматах? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
ЗОФ - защита от обрыва фаз ? она есть во всех диффавтоматах? Его нет ни в одном "диффавтомате". Это отдельное изделие. -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 10:34 |
|
![]() |