![]() Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Есть проблема. Для цеха (зона В-1а/IIАТ2) нами были запроектированы взрывозащищенные обогреватели типа ОВЭ-4, 220В ссылка на паспорт ниже www.avtomash.ru/katalog/pred/electro/mikma/pas_ove4.htm?PHPSESSID=sdjdbojli9kgli3hno0k856q36 Заказчиком ошибочно ![]() По проекту запитаны обогреватели от 4-х полюсного дифференциального автомата щита НКУ-0,4кВ - 5-ти жильным кабелем(3 фазы, N, PE) до распред.коробки, а далее от коробки 3-х жильными кабелями(1 фаза, N, PE) по 2 обогр. на фазу. Система заземления принята типа TN-C-S (разделение шины заземления на N и РЕ в щите НКУ-0,4кВ). Заказчик, дабы не менять дорогостоящие обогреватели, "просит" согласовать схему подключения обогр. 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), включение ТЭНов "звездой". Вопрос: будет ли при этом выполнятся функция УЗО автомата, несмотря на то, что нулевой проводник не подключен к электроприемнику? Чем грозит такое подключение? Прошу помочь, от этого может зависить чья-нибудь жизнь!... и моя свобода ![]() Заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 8:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте.
УЗО работать будет, ему не требуется наличие N-проводника. При утечке или КЗ на РЕ, сработает. Так понял, обогреватели с трех фаз подключаются? Тогда все нормально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Все защитные функции будут работать. 3-х фазные диф. выключатели есть 3-х и 4-х полюсные. В вашем случае нужны 3-х полюсные. 4-х полюсный тоже буде работать, просто не подключать ничего к паре контактов одного полюса (который "N")
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
Да, каждый обогреватель хотят подключить с трех фаз 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), симметричная нагрузка
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата симметричная нагрузка это основное условие коректной работы 4Р дифавтомата. В противном случае, если нагрузка станет хоть немного не симетричной, то диф автомат будет срабатывать, потому что он будет сравнивать геометрическую сумму токов в фазах с током в нуле. Так как у вас ноль не будет подключен, то при нарущении симетрии геометрическая сумма токов в фазах не будет равняться нулю, а вот ток в нулевом проводе будет нулевой (ну он просто не подключен). Следовательно диф автомат будет "думать" что есть утечка. Если дифавтомат электринный, то подключение нуля на входящую клему все равно надо сделать для запитки схемы управления. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shturman1, не позорьтесь. Вспомните, как будет выглядеть векторная диаграмма при включении звездой с подключенной нейтральной точкой к нулевому проводу и без подключения.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
Все защитные функции будут работать. 3-х фазные диф. выключатели есть 3-х и 4-х полюсные. В вашем случае нужны 3-х полюсные. 4-х полюсный тоже буде работать, просто не подключать ничего к паре контактов одного полюса (который "N") это справедливо при подключении нагрузки(ТЭНов) через УЗО "треугольником"! у меня же ситуация, что ТЭНы подключены "звездой" НО БЕЗ НУЛЕВОГО ПРОВОДНИКА в треугольник их никак не соберешь, потому что отсутствует трубка с изолированным "нулем" между клемниками ТЭНов. Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 10:52 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Frutonus, у вас разве нейтральная точка в нагревателе заземлена? Ничего не пойму. По моему, нейтральная точка звезды не должна соединяться с РЕ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
Frutonus, у вас разве нейтральная точка в нагревателе заземлена? Ничего не пойму. По моему, нейтральная точка звезды не должна соединяться с РЕ Нет, не заземлена! Подключить N кабеля туда(правая НЕвводная сторона обогревателя) невозможно - отсутствует в/защищ. ввод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так и не надо. Вы вторую схемку неправильно нарисовали.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Вспомните, как будет выглядеть векторная диаграмма при включении звездой с подключенной нейтральной точкой к нулевому проводу и без подключения. При симетричной нагрузке, что с нулевым проводом, что без него векторная диаграма одна и та же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
это основное условие коректной работы 4Р дифавтомата. В противном случае, если нагрузка станет хоть немного не симетричной, то диф автомат будет срабатывать, потому что он будет сравнивать геометрическую сумму токов в фазах с током в нуле. Так как у вас ноль не будет подключен, то при нарущении симетрии геометрическая сумма токов в фазах не будет равняться нулю, а вот ток в нулевом проводе будет нулевой (ну он просто не подключен). Следовательно диф автомат будет "думать" что есть утечка. Т.е. можно сделать вывод, что данная схема подключения ненадежна, т.к. в случае напр. перегорания хотя-бы одного из ТЭНов, дифавтомат вырубит все шесть обогревателей, так я понимаю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Т.е. можно сделать вывод, что данная схема подключения ненадежна, т.к. в случае напр. перегорания хотя-бы одного из ТЭНов, дифавтомат вырубит все шесть обогревателей, так я понимаю? Да, понимаете правильно. Вот посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=Nnghq1Hdc5w Это как раз ваш случай с той лиш разницей, что там двигатель, а у вас нагреватель трехфазный. Но двигатель это 100% симетричная нагрузка, а нагреватель может отключать часть своих тенов при работе при этом создавая не симетричную нагрузку, что приведет к срабатыванию дифавтомата который подключен без отходящего нуля |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да не будет там срабатывания. Законы Кирхгофа забыли что ли? Вы же не ведете к нейтрали звезды отдельный провод помимо УЗО. И значит, будет всегда нулевая сумма токов при любой несимметрии. Я ж говорю, постройте векторную диаграмму при несимметричной нагрузке и отсутствии нулевого проводника.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Да не будет там срабатывания. Законы Кирхгофа забыли что ли? Вы же не ведете к нейтрали звезды отдельный провод помимо УЗО. И значит, будет всегда нулевая сумма токов при любой несимметрии. Нет, нет, нет и еще раз нет. Если использовать трехфазное УЗО без подключения отходящей нейтрали (как хочет автор), то нагрузка должна быть в этом случае строго симетричная. Всё, точка. Вот почему в том видео УЗО срабатывает при замыкании на корпус? Да потому что при нормальной работе (симетричная нагрузка) геометррическая сумма токов равна нулю, при замыкании симметричность нарушаеться геометрическая сумма токов не ровна нулю а в нулевом проводе тока нет (он не подключен) поэтому в диференциальном трансформаторе УЗО наводиться неуравновешенная ЭДС и происходит срабатывание Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.2.2015, 11:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
джентльмены, может кто нибудь все таки нарисует эту диаграмму? Мне уже бежать нужно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, что корпус заземлен и ток идет мимо УЗО. При несимметричной нагрузке без нуля сумма токов будет равна нулю. Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно. Мощность уменьшиться т.к. к каждому будет приложено 190В вместо 220, но через узо сумма токов останется равной нулю. Полностью поддерживаю все то, что Костян челябинский говорил - подключайте не бойтесь все будет работать. Если не будет, то не из-за схемы подключения, а из-за реальной неисправности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно ну а почему вы расматриваете только случай выхода из строя одного из тенов (не факт что там ввобще тены используються). А что если регулятор этого нагревателя отключает часть нагревательного элемента только на одной фазе? То есть на одной или двух фазах просто уменьшаеться нагрузка. Мы же не знаем как именно работают эти нагреватели. Цитата кто нибудь все таки нарисует эту диаграмму? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Shturman1, т.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1 и Л2 нагрузку (без Н) - оно сработает? Верно?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата т.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1 и Л2 нагрузку (без Н) - оно сработает? Верно? нет, не сработает. Потому что в Л1 и в Л2 будет одинаковый ток. Это будет то же что и с однофазным УЗО |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2025, 12:27 |
|
![]() |