Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата

Frutonus
сообщение 17.2.2015, 7:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 44149



Здравствуйте, коллеги!
Есть проблема. Для цеха (зона В-1а/IIАТ2) нами были запроектированы взрывозащищенные обогреватели типа ОВЭ-4, 220В ссылка на паспорт ниже
www.avtomash.ru/katalog/pred/electro/mikma/pas_ove4.htm?PHPSESSID=sdjdbojli9kgli3hno0k856q36
Заказчиком ошибочно pain05.gif были закуплены обогреватели на 380В. Вся беда в том, что это две разные модификации обогр.-й, 220/380В - исполнение с выводом нейтрали (для пятипроводной схемы питания) допускает подключение к однофазной сети, а 380В - исполнение с изолированной нейтралью(N клеммы нет).
По проекту запитаны обогреватели от 4-х полюсного дифференциального автомата щита НКУ-0,4кВ - 5-ти жильным кабелем(3 фазы, N, PE) до распред.коробки, а далее от коробки 3-х жильными кабелями(1 фаза, N, PE) по 2 обогр. на фазу. Система заземления принята типа TN-C-S (разделение шины заземления на N и РЕ в щите НКУ-0,4кВ).
Заказчик, дабы не менять дорогостоящие обогреватели, "просит" согласовать схему подключения обогр. 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), включение ТЭНов "звездой".
Вопрос: будет ли при этом выполнятся функция УЗО автомата, несмотря на то, что нулевой проводник не подключен к электроприемнику? Чем грозит такое подключение?
Прошу помочь, от этого может зависить чья-нибудь жизнь!... и моя свобода icon_eek.gif
Заранее благодарен за ответ.

Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 8:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.2.2015, 8:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте.
УЗО работать будет, ему не требуется наличие N-проводника. При утечке или КЗ на РЕ, сработает.
Так понял, обогреватели с трех фаз подключаются? Тогда все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2015, 8:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3160
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Все защитные функции будут работать. 3-х фазные диф. выключатели есть 3-х и 4-х полюсные. В вашем случае нужны 3-х полюсные. 4-х полюсный тоже буде работать, просто не подключать ничего к паре контактов одного полюса (который "N")


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 8:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 44149



Да, каждый обогреватель хотят подключить с трех фаз 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), симметричная нагрузка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 9:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
симметричная нагрузка

это основное условие коректной работы 4Р дифавтомата. В противном случае, если нагрузка станет хоть немного не симетричной, то диф автомат будет срабатывать, потому что он будет сравнивать геометрическую сумму токов в фазах с током в нуле. Так как у вас ноль не будет подключен, то при нарущении симетрии геометрическая сумма токов в фазах не будет равняться нулю, а вот ток в нулевом проводе будет нулевой (ну он просто не подключен). Следовательно диф автомат будет "думать" что есть утечка. Если дифавтомат электринный, то подключение нуля на входящую клему все равно надо сделать для запитки схемы управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 10:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shturman1, не позорьтесь. Вспомните, как будет выглядеть векторная диаграмма при включении звездой с подключенной нейтральной точкой к нулевому проводу и без подключения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 10:18
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 44149



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.2.2015, 9:23) *
Все защитные функции будут работать. 3-х фазные диф. выключатели есть 3-х и 4-х полюсные. В вашем случае нужны 3-х полюсные. 4-х полюсный тоже буде работать, просто не подключать ничего к паре контактов одного полюса (который "N")

это справедливо при подключении нагрузки(ТЭНов) через УЗО "треугольником"!
Прикрепленное изображение


у меня же ситуация, что ТЭНы подключены "звездой" НО БЕЗ НУЛЕВОГО ПРОВОДНИКА
Прикрепленное изображение


в треугольник их никак не соберешь, потому что отсутствует трубка с изолированным "нулем" между клемниками ТЭНов.

Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 10:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 10:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Frutonus, у вас разве нейтральная точка в нагревателе заземлена? Ничего не пойму. По моему, нейтральная точка звезды не должна соединяться с РЕ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 10:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 44149



Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 11:23) *
Frutonus, у вас разве нейтральная точка в нагревателе заземлена? Ничего не пойму. По моему, нейтральная точка звезды не должна соединяться с РЕ

Нет, не заземлена! Подключить N кабеля туда(правая НЕвводная сторона обогревателя) невозможно - отсутствует в/защищ. ввод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 10:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



так и не надо. Вы вторую схемку неправильно нарисовали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 10:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вспомните, как будет выглядеть векторная диаграмма при включении звездой с подключенной нейтральной точкой к нулевому проводу и без подключения.

При симетричной нагрузке, что с нулевым проводом, что без него векторная диаграма одна и та же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 11:20
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 44149



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 10:58) *
это основное условие коректной работы 4Р дифавтомата. В противном случае, если нагрузка станет хоть немного не симетричной, то диф автомат будет срабатывать, потому что он будет сравнивать геометрическую сумму токов в фазах с током в нуле. Так как у вас ноль не будет подключен, то при нарущении симетрии геометрическая сумма токов в фазах не будет равняться нулю, а вот ток в нулевом проводе будет нулевой (ну он просто не подключен). Следовательно диф автомат будет "думать" что есть утечка.

Т.е. можно сделать вывод, что данная схема подключения ненадежна, т.к. в случае напр. перегорания хотя-бы одного из ТЭНов, дифавтомат вырубит все шесть обогревателей, так я понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 11:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Т.е. можно сделать вывод, что данная схема подключения ненадежна, т.к. в случае напр. перегорания хотя-бы одного из ТЭНов, дифавтомат вырубит все шесть обогревателей, так я понимаю?

Да, понимаете правильно. Вот посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=Nnghq1Hdc5w
Это как раз ваш случай с той лиш разницей, что там двигатель, а у вас нагреватель трехфазный. Но двигатель это 100% симетричная нагрузка, а нагреватель может отключать часть своих тенов при работе при этом создавая не симетричную нагрузку, что приведет к срабатыванию дифавтомата который подключен без отходящего нуля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 11:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да не будет там срабатывания. Законы Кирхгофа забыли что ли? Вы же не ведете к нейтрали звезды отдельный провод помимо УЗО. И значит, будет всегда нулевая сумма токов при любой несимметрии. Я ж говорю, постройте векторную диаграмму при несимметричной нагрузке и отсутствии нулевого проводника.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 11:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Да не будет там срабатывания. Законы Кирхгофа забыли что ли? Вы же не ведете к нейтрали звезды отдельный провод помимо УЗО. И значит, будет всегда нулевая сумма токов при любой несимметрии.

Нет, нет, нет и еще раз нет. Если использовать трехфазное УЗО без подключения отходящей нейтрали (как хочет автор), то нагрузка должна быть в этом случае строго симетричная. Всё, точка. Вот почему в том видео УЗО срабатывает при замыкании на корпус? Да потому что при нормальной работе (симетричная нагрузка) геометррическая сумма токов равна нулю, при замыкании симметричность нарушаеться геометрическая сумма токов не ровна нулю а в нулевом проводе тока нет (он не подключен) поэтому в диференциальном трансформаторе УЗО наводиться неуравновешенная ЭДС и происходит срабатывание

Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.2.2015, 11:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 12:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



джентльмены, может кто нибудь все таки нарисует эту диаграмму? Мне уже бежать нужно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 12:29
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, что корпус заземлен и ток идет мимо УЗО. При несимметричной нагрузке без нуля сумма токов будет равна нулю. Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно. Мощность уменьшиться т.к. к каждому будет приложено 190В вместо 220, но через узо сумма токов останется равной нулю. Полностью поддерживаю все то, что Костян челябинский говорил - подключайте не бойтесь все будет работать. Если не будет, то не из-за схемы подключения, а из-за реальной неисправности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 12:39
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно

ну а почему вы расматриваете только случай выхода из строя одного из тенов (не факт что там ввобще тены используються). А что если регулятор этого нагревателя отключает часть нагревательного элемента только на одной фазе? То есть на одной или двух фазах просто уменьшаеться нагрузка. Мы же не знаем как именно работают эти нагреватели.
Цитата
кто нибудь все таки нарисует эту диаграмму?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 12:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Shturman1, т.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1 и Л2 нагрузку (без Н) - оно сработает? Верно?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 12:56
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
т.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1 и Л2 нагрузку (без Н) - оно сработает? Верно?

нет, не сработает. Потому что в Л1 и в Л2 будет одинаковый ток. Это будет то же что и с однофазным УЗО
Вернуться в начало страницы