Помогите пожалуйста. У меня на работе щитовая, три фазы и соответсвенно стоит три УЗО, так вот помогите после выхода ноля с узо должна бить отдельно у каждого своя шнолевая шина, или как. А то собирал его не я и не доконца собран и стоит одна общая шина, что делать. А то Узо постоянно вышибает
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата после выхода ноля с узо должна бить отдельно у каждого своя шнолевая шина, или как именно так и должно быть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
общая шина ДО УЗО, зачем после УЗО общая шина? несколько групп посажено на УЗО?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата несколько групп посажено на УЗО? Если я правильно понял, то так и есть |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вообщето нужно чтоб вы схемку предоставили, но если брать по простому, то с общей шины подача нуля на УЗО, а на выходе нагрузку подключаете сразу к нулевому контакту УЗО, нескоько портебителей с одного УЗО подключаем несколько нулей к этому же УЗО, но если хотите чтоб красиво было, ставите дополнительную шинку и туда сажаете нули всех потребителей только запитанных с этого же УЗО!
Но проблема может быть ведь и не только в подключении УЗО у и в самой электроустаноке запитанной эт этого УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
на выходе нагрузку подключаете сразу к нулевому контакту УЗО, нескоько портебителей с одного УЗО подключаем несколько нулей к этому же УЗО, А как быть с требованием "в одну клемму не более двух проводов"?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Это одно соединение ?
Провода скрутить между собой и засунуть в наконечник -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
нет. НШВИ не предназначен для такого. Тем более, если провода будут моножила.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вот так ?
Сколько проводов ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Вот так ? Сколько проводов ? так все равно не более два провода на клему выходит. Вы же не засунете два НШВИ-2 в одну клему УЗО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ЧЕТЫРЕ! Вы попробуйте эти два НШВИ засунуть в клемму автомата. Раскорячит. Хорошо если только НШВИ. И вообще. Повторяю второй раз. Этот способ с натяжкой прокатит, если провода многопроволочные. Но если хоть один моножила - то вообще нельзя толкать его в НШВИ
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ребят я имел ввиду,что у меня ноль заходит на нижний узо и от него перемычка на средний,а от среднего на верхний. А скаждого узо ноль запитан на общую нулевую шину. Так же вроде не должно быть ? Должна быть у каждого своя шина нулевая на которую подключается своя группа потребителей. Или я чтот не пойму?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата у меня ноль заходит на нижний узо и от него перемычка на средний,а от среднего на верхний. А скаждого узо ноль запитан на общую нулевую шину это не правильно. После УЗО ноль не должен соединяться с другими нулевыми проводами. Сфотографируйте то что у вас там наворочено или схематически нарисуйте и выложите здесь. Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.2.2015, 17:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А скаждого узо ноль запитан на общую нулевую шину. Так же вроде не должно быть ? И это уже не раз сказано. С каждого УЗО свой ноль, своя нулевая шина.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вы ни разу не подключали на одну клему более двух проводов?)) А вы ни разу не превышали скоростной режим? Это правильно? Это нужно советовать? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44040 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А где подача ноля на нижнюю нулевую колодку, как видно по фото вводной ноль заканчивается на УЗО в последнем ряду. Как вообще предполагается сконструировать схему? Все автоматы после УЗО, или УЗО защищает какието линии запитанные только от них?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
это не правильно. После УЗО ноль не должен соединяться с другими нулевыми проводами. ... ПУЭ, " 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником. . О " После УЗО ноль не должен соединяться с другими нулевыми проводами" ни слова. Шинка рабочего "ноля" ставится на изолирующее основание и достаточно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
О " После УЗО ноль не должен соединяться с другими нулевыми проводами" ни слова А вы просто не сможете включить в этом случае УЗО. Поэтому и нет смысла в явном запрете. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |