Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

замена ТТ-0,66 , Замена ТТ

Гость_energ1zer_*
сообщение 8.2.2015, 19:50
Сообщение #1





Гости






Всем привет! ТТ марки Т-0,66 М был подключен следующим образом: Л1 и И1 были соединены проводком(закорочены).Поменял их на ТТ марки Т-0,66 У3.Не сделав закоротку Л1 и И1.Счетчик перестал работать.Помогите разобраться.Счетчик Меркурий 230
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 8.2.2015, 20:48
Сообщение #2





Гости






Цитата(energ1zer @ 8.2.2015, 19:50) *
Всем привет! ТТ марки Т-0,66 М был подключен следующим образом: Л1 и И1 были соединены проводком(закорочены).Поменял их на ТТ марки Т-0,66 У3.Не сделав закоротку Л1 и И1.Счетчик перестал работать.Помогите разобраться.Счетчик Меркурий 230

Ноль случайно не отвалился?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.2.2015, 22:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.2.2015, 22:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(energ1zer @ 8.2.2015, 19:50) *
Не сделав закоротку Л1 и И1.

тем самым обесточив напряженческую обмотку счётчика. верните перемычку


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 8.2.2015, 23:37
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



moshkarow интересненькие у вас схемки подключения. А разве можно вообще так подключать? У нас только трёх проводные схемы на каждую фазу разрешены и ещё заземлять заставляют вторичную обмотку ТТ, как и рекомендуется в правилах. А как в вашем случае заземлять вторичную обмотку ТТ я просто теряюсь в догадках, честно говоря первый раз таку схемку вижу.

Сообщение отредактировал razread - 8.2.2015, 23:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.2.2015, 8:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Схемы включения однофазного счетчика активной энергии при полукосвенном включении .

Сообщение отредактировал moshkarow - 9.2.2015, 8:45


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 9.2.2015, 9:20
Сообщение #7





Гости







Мы об одном меркурие 230 говорим?какие там перемычки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 9:32
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Перемычки между 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14 которые показаны на схеме с прямым включением.

Сообщение отредактировал Pantryk - 9.2.2015, 9:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.2.2015, 9:50
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(razread @ 8.2.2015, 22:37) *
moshkarow интересненькие у вас схемки подключения. А разве можно вообще так подключать?

А мне тут в параллельной ветке некоторые коллеги не верили.

Гость_vick_tar_*, схема не верна.
Реально могло быть так:


Более того, нулевой провод в счетчиках с трансформаторным включением НЕ ПРОХОДИТ через счетчик. Это может быть и шина! icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 9:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 9:58
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я вам не не верил, просто зачем делать перемычки при трансформаторном включении? Как вы и заметили они использовались в 7-ми проводной схеме включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.2.2015, 10:13
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 8:58) *
Я вам не не верил, просто зачем делать перемычки при трансформаторном включении? Как вы и заметили они использовались в 7-ми проводной схеме включения.

Отдельные производители счетчиков, в погоне за унификацией, сохранили эти перемычки во всех типах счетчиков - как прямого, так и трансформаторного подключения. И может случиться так, что при отсутствии должного контакта на перемычке не приходит напряжение на встроенный блок питания.
Речь, разумеется, о электронных счётчиках.
Далее, производители в погоне за экономией, могут "съэкономить" некоторые несущественные элементы. Например, мне попадались счётчики, не работающие от системы IT. Нуля нету - опаньки.

А, да.
Забыл сказать, что поверщики всегда разъединяют эти перемычки; и если некто забудет об этом, то могут быть затыки.

Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 10:24


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_energ1zer_*
сообщение 11.2.2015, 21:54
Сообщение #12





Гости






Цитата(Volt380 @ 8.2.2015, 22:13) *
тем самым обесточив напряженческую обмотку счётчика. верните перемычку
спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:38